Forum użytkowników automatyki budynkowej

Inne => BleBox => Wątek zaczęty przez: rysiok w Sierpień 28, 2018, 11:57:16 am

Tytuł: GateBox + Nice Robus 600 - zasilanie modułu
Wiadomość wysłana przez: rysiok w Sierpień 28, 2018, 11:57:16 am
Cześć

Zdecydowałem się na dołożenie GateBoxa do napędu bramy Nice Robus 600.
Szukam sposobu na zasilenie modułu.
RB600 udostępnia pomiędzy STOP (-GND) a PP (+24V) możliwość zasilania innych urządzeń, przy czym wg dokumentacji udostępnia na zaciskach 24V -30% ... +50% z maksymalnym prądem 100mA. Z dokumentacji GB wynika, że maksymalny prąd to 250mA,

Czy ktoś próbował podłączyć z sukcesem (bez zniszczenia modułu i napędu) GB do RB600 w ten sposób ?

Niestety nie wiem czy poza miejscem wymienionym oficjalnie w dokumentacji można wpiąć się gdzieś bezpośrednio w elektronikę RB600 by napięcie było stabilizowane i o większych możliwościach prądowych.
Oczywiście w ostateczności można podpiąć dedykowany zasilacz, bo RB600 zasilany jest z 220.
Tytuł: Odp: GateBox + Nice Robus 600 - zasilanie modułu
Wiadomość wysłana przez: Rednef w Sierpień 29, 2018, 06:20:28 pm
W instrukcji znalazłem:
Zwróć uwagę na maksymalną wydajność prądową
wyjść – prąd sterujący nie może przekroczyć 20mA
na wyjście. Przeciążenie wyjścia spowoduje
nieodwracalne uszkodzenie sterownika.
Na wejściowym nic nie piszą.
Tytuł: Odp: GateBox + Nice Robus 600 - zasilanie modułu
Wiadomość wysłana przez: Patriko w Sierpień 31, 2018, 07:42:52 pm
Hej!

możesz spokojnie podłączyć, w najgorszym wypadku nie zadziała. 20mA dotyczy wyjść typu open collector. GateBox przy 100mA powinien działać bez problemu - tu mówimy o zasilaniu, wejścia w sterowniku RB600 są logiczne więc przez transoptory na wyjściach gateBox przepłynie przez nie najwyżej kilka mA
Tytuł: Odp: GateBox + Nice Robus 600 - zasilanie modułu
Wiadomość wysłana przez: rysiok w Wrzesień 05, 2018, 02:48:44 pm
Dzięki. W razie czego mam już zasilacz 12V, który udaje się upchnąć w obudowie napędu.
Tytuł: Odp: GateBox + Nice Robus 600 - zasilanie modułu
Wiadomość wysłana przez: rysiok w Wrzesień 20, 2018, 07:48:24 pm
Napięcie na stykach STOP (-GND) a PP (+24V) bez obciążenia wynosiło 35V, więc zrezygnowałem z podpinania tam GateBox'a.
Stanęło na oddzielnym zasilaczu 12v. Wszystko działa bez problemów.