Forum użytkowników automatyki budynkowej

Inne => BleBox => Wątek zaczęty przez: pic w Październik 30, 2016, 12:59:56 pm

Tytuł: Podlaczenie Blebox switchbox w puszcze za wlacznikiem pokedyńczym
Wiadomość wysłana przez: pic w Październik 30, 2016, 12:59:56 pm
Czesc

Mam prośbe o pomoc przy podlączenie switchboxa w puszcze z pojedyńczym włącznikiem. Mam 3 kable niebieski brazowy i zielono żółty. Rozumiem że brązowy podłaczam do L, niebieski do N. A gdzie przewód ochrony i jaki kabel pozniej do pojedynczego przelacznika aby takze go uzywac?
Tytuł: Odp: Podlaczenie Blebox switchbox w puszcze za wlacznikiem pokedyńczym
Wiadomość wysłana przez: Patriko w Listopad 01, 2016, 11:09:14 am
Hej!

co ma być sterowane switchboxem? Ogólnie zazwyczaj brązowy/czarny podłączasz do L, niebieski do N, żółtozielony mostkujesz a potem do obciążenia prowadzisz przewód od OUT (brązowy/czarny) oraz zmostkowany z N (niebieski).

Pozdrawiam!
Patryk
Tytuł: Odp: Podlaczenie Blebox switchbox w puszcze za wlacznikiem pokedyńczym
Wiadomość wysłana przez: pic w Listopad 01, 2016, 11:23:29 am
Można bardzo łopatologicznie;-)
Chcialbym aby switchbox gasil i zapal mi swiatlo.
1. Co oznacza mostkowanie przewodu ochronnego?
2. od out prowadze kabel ale gdzie? Co to jest to obciazenie? Z gniazdka mam tylko 3 kable i nic wiecej chyba?
3. Jeszcze pozostala kwestia wlacznika

Nie jestem niestety znawca tematu ale tez nie jestem kaleka manulana. Wszystkie bezpieczniki wylacze i mam nadzieje ze sobie poradze o ile mnie dobrze ktos pokieruje:-)

Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka

Tytuł: Odp: Podlaczenie Blebox switchbox w puszcze za wlacznikiem pokedyńczym
Wiadomość wysłana przez: zen w Listopad 02, 2016, 05:36:14 pm
Można bardzo łopatologicznie;-)
Chcialbym aby switchbox gasil i zapal mi swiatlo.
1. Co oznacza mostkowanie przewodu ochronnego?

To znaczy, że go zwierasz z N. Mostek, to jest połączenie po prostu. Przewód ochronny nie występuje w starych instalacjach,

Cytuj
2. od out prowadze kabel ale gdzie? Co to jest to obciazenie? Z gniazdka mam tylko 3 kable i nic wiecej chyba?
Obciążenie, to jest odbiornik prądu, coś, co "obciąża" układ poborem prądu. W twoim przypadku światło
Out to jest przewód, którym do odbiornika popłynie prąd ze switchboksa. Musisz to podłączyć do L w lampie. I co masz na myśli z tym gniazdkiem, bo nie rozumiem.

Cytuj
3. Jeszcze pozostala kwestia wlacznika

Czyli?

Cytuj
Nie jestem niestety znawca tematu ale tez nie jestem kaleka manulana. Wszystkie bezpieczniki wylacze i mam nadzieje ze sobie poradze o ile mnie dobrze ktos pokieruje:-)

Polecam się jednak zainteresować jakimś podstawami, żeby rozumieć jak ten prąd działa. Np. http://elektrykadlakazdego.pl/
Tytuł: Odp: Podlaczenie Blebox switchbox w puszcze za wlacznikiem pokedyńczym
Wiadomość wysłana przez: pic w Listopad 02, 2016, 06:49:31 pm
Na pewno przeczytam ale musze jeszcze o cos zapytac. Skoro brazowy podlaczam L niebieski do N. Przewod ochronny mostkuje. To teraz z in i out kable podlaczam do wlacznika swiatla? Bo nie wiem jak mam cos podlaczyc do lampy jeszcze. Z puszki poziomu juz chyba tego nie zrobie?

Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka

Tytuł: Odp: Podlaczenie Blebox switchbox w puszcze za wlacznikiem pokedyńczym
Wiadomość wysłana przez: wiesiekr w Listopad 03, 2016, 08:23:09 am
Jeżeli masz starą instalacje to do niebieskiego nie masz podłączonego N tylko służy on do załączania I obwodu oświetlenia a żółto niebieski do załączania II obwodu oświetlenia (o ile go masz a jak nie to jest wolny) czyli na tych przewodach pokazuje się napięcie po załączeniu oświetlenia. Na samym początku to sprawdź bo koledzy trochę przeceniają Twoja wiedzę. Jak już bedzie wiadomo jaka masz instalacje to dopiero można sie zastanowić jak to zamontować u Ciebie.
Tytuł: Odp: Podlaczenie Blebox switchbox w puszcze za wlacznikiem pokedyńczym
Wiadomość wysłana przez: pic w Grudzień 03, 2016, 10:34:44 pm
Sprawdzilem( na ten moment w starym mieszkaniu) jak zdemo towalem wlacznik to mam dwa przewody. Niebieski i brazowy. Czy ktos mnie pokieruje lopatologicznie?


Czy ktos z forumowiczow jest w stanie pomoc?
Tytuł: Odp: Podlaczenie Blebox switchbox w puszcze za wlacznikiem pokedyńczym
Wiadomość wysłana przez: spaw17 w Grudzień 28, 2016, 08:46:34 pm
Pic poradziłeś sobie?
Tytuł: Odp: Podlaczenie Blebox switchbox w puszcze za wlacznikiem pokedyńczym
Wiadomość wysłana przez: pic w Grudzień 28, 2016, 09:06:43 pm
Nie :-)
Tytuł: Odp: Podlaczenie Blebox switchbox w puszcze za wlacznikiem pokedyńczym
Wiadomość wysłana przez: spaw17 w Grudzień 28, 2016, 09:24:14 pm
https://botland.com.pl/img/art/inne/06955_10b.jpg

A ten schemat coś ci mówi? :)
Tytuł: Odp: Podlaczenie Blebox switchbox w puszcze za wlacznikiem pokedyńczym
Wiadomość wysłana przez: pic w Grudzień 28, 2016, 09:34:51 pm
Niestety nie. Potrzebuje tlumaczenie bardzo lopatologiczne :-)  zdaje sobie sprawe ze moze to byc ciezkie. Jezeli nie damy rady to trudno. Widocznie nie jest mi to pisane :-P
Tytuł: Odp: Podlaczenie Blebox switchbox w puszcze za wlacznikiem pokedyńczym
Wiadomość wysłana przez: spaw17 w Grudzień 28, 2016, 10:40:44 pm
Jutro chętnie Ci pomogę, ale chyba na skype będzie najłatwiej -> podłącze swój moduł i analogicznie podłączysz swój :)
Tytuł: Odp: Podlaczenie Blebox switchbox w puszcze za wlacznikiem pokedyńczym
Wiadomość wysłana przez: pitracha w Wrzesień 29, 2017, 09:28:36 pm
ja też przyłącze się do tematu, mam ten sam problem dwa przewody w puszcze L brązowy i N niebieski, podłączone do włącznika zapalają i gaszą światło na zewnątrz budynku. Co połączyć z czym i gdzie podłączyć in, out. Schemat nie mi mówi więc także poproszę o pomoc i wyrozumiałość:)