Forum użytkowników automatyki budynkowej
Inne => BleBox => Wątek zaczęty przez: Kevin w Marzec 25, 2018, 07:27:52 pm
-
Witam , co jakis czas wyskakuje mi ten komunikat ( co 2 tygodnie mniejwiecej) i po kliknieciu wszystko jest dobrze to kolejnego razu . Posiadam 4 zarowki gu10 led kazda 7.5 w wiec niemozliwe zeby sterownik byl przeciazony i posiadam jeden przycisk dzwonkowy. Co moze byc przyczyna ??
-
Posiadam 4 zarowki gu10 led kazda 7.5 w wiec niemozliwe zeby sterownik byl przeciazony i posiadam jeden przycisk dzwonkowy. Co moze byc przyczyna ??
Proszę wysłać cały zestaw tj. dimmerBoxa wraz z żarówkami, w ramach gwarancji, na adres producenta: Blebox Sp. z o.o., ul. Kunickiego 63, 54-616 Wrocław. Dział techniczny przyglądnie się sprawie.
-
Mam ten sam komunikat po podłączeniu kabli do przycisków i tutaj uwaga bez przycisków.
Sterownik działa poprawnie bez kabli albo na krótkich kablach.
Po podłaczeniu ok 2,5m kabli pokazuje sie ten komunikat. Kable sprawdzone multimetrem, zero zwarcia, zero przebicia.
Jakieś pomysły?
-
Hej!
Jaką masz wersję HV i FW?
Pozdrawiam!
Patryk
-
HW 2.0
SW 0.633
-
Ja mam 4 szt. HW 1.0 i SW 0.105 i na jednym mam taki sam problem.
-
Ja mam 4 szt. HW 1.0 i SW 0.105 i na jednym mam taki sam problem.
Ja rowniez a dlugosc przewodow od bleboxa do klawisza to nawet nie metr
-
W piątek będziemy próbować to zreprodukować z tymi wersjami i szukać rozwiązania...
-
Podłączam się do pytania , te same objawy , w moim przypadku 6 żarówek na e27 10w ale każda na osobnym kablu czarnym 3x1,5 łączone do jednej puszki gdzie jest dimmerbox . Łącznie 250mb kabla :) Po wciśnięciu reset wszystko działa normalnie . Docelowo chce każda lampę mieć na osobnym dimmerboxie , ale to za jakąś chwile .
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
-
Okej, to może być jakaś wskazówka. dimmerBox był projektowany z założeniem iż przewody na wejściu mają maks 3m a na wyjściu maks 10m. Najwięcej mieliśmy ok. 30m ale nigdy nie 250m. Będę sprawdzać.
-
u mnie mają ok 2m.
Może również wskazówką byc to, że blisko stoi dość mocny router wi-fi.
-
A chcialem odeslac na gwarancje ale blokowalo mnie to ze mam go w puszce ktora jest zaszpachlowana . I najwidoczniej nic by to nie dalo
-
Okej, to może być jakaś wskazówka. dimmerBox był projektowany z założeniem iż przewody na wejściu mają maks 3m a na wyjściu maks 10m. Najwięcej mieliśmy ok. 30m ale nigdy nie 250m. Będę sprawdzać.
250mb jest łącznie , ale każdy osobno zakończony lampą nie ma więcej niż 35-40mb
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
-
Mam i ja problem z jednym dimmerBoxem.
Podejrzewałem, że żarówki LED mogą robić jakiś problem ale teraz testowałem z minimalnym obiążeniem 2x 40W i też tak po około 2 tygodniach potrzebny był reset.
Drugi dimmerBox u mnie działa bez zarzutu. Pozostaje mi jeszcze jeden test - zamienić je miejscami. Jeśli ten zawieszający się w innym miejscu też będzie potrzebował resetu to sprawa będzie jasna.
-
Testowałem z kablami w ekranie nadal komunikat o przeciążeniu blokuje sterownik.
-
Jakie żarówki podłączacie do dimmerbox? Sprawdziłem już kilka różnych popularnych na allegro ale niestety wszystkie led przy 25% migają, przy 50-75% juz jest ok ale świecą się prawie na Maxa :/ Jak dotąd prawidłowo zachowywała się tylko żarówka halogenowa ale z uwagi na pobór mocy i nagrzewanie nie chciałbym z nich korzystać. Czy ktoś może polecić żarówki GU10 led, bądź G9 led które dobrze współpracuja z dimmer?
-
Jakie żarówki podłączacie do dimmerbox? Sprawdziłem już kilka różnych popularnych na allegro ale niestety wszystkie led przy 25% migają, przy 50-75% juz jest ok ale świecą się prawie na Maxa :/ Jak dotąd prawidłowo zachowywała się tylko żarówka halogenowa ale z uwagi na pobór mocy i nagrzewanie nie chciałbym z nich korzystać. Czy ktoś może polecić żarówki GU10 led, bądź G9 led które dobrze współpracuja z dimmer?
https://www.philips.pl/c-p/8718696562864/led-reflektor-przyciemniany
mam 14 szt na jednym dimmerboxie i działają swietnie.
Pozdrawiam
-
Jakie żarówki podłączacie do dimmerbox? Sprawdziłem już kilka różnych popularnych na allegro ale niestety wszystkie led przy 25% migają, przy 50-75% juz jest ok ale świecą się prawie na Maxa :/ Jak dotąd prawidłowo zachowywała się tylko żarówka halogenowa ale z uwagi na pobór mocy i nagrzewanie nie chciałbym z nich korzystać. Czy ktoś może polecić żarówki GU10 led, bądź G9 led które dobrze współpracuja z dimmer?
Ja posiadam kanlux professional prodim gu10-7,5W-NW i dzialaja rewelacyjnie
-
Ja posiadam kanlux professional prodim gu10-7,5W-NW i dzialaja rewelacyjnie
Na pewno masz ten model? Według strony producenta nie jest to żarówka współpracująca że ściemniaczem.
-
https://www.philips.pl/c-p/8718696562864/led-reflektor-przyciemniany
mam 14 szt na jednym dimmerboxie i działają swietnie.
Pozdrawiam
Ściemnienie działa stopniowo w pełnym zakresie, czy tylko bliżej 20%, a potem 80-100%?
-
Czy jest możliwość po ponownym włączeniu żarówki aby powróciła ona do ostatnich ustawień w zakresie ściemnienia?
-
tak - jeżeli przycisk rozjaśniania przytrzymasz ok 2-3 sek to dimmer odpala sie na ostatniej wartości.
Krótkie przyciśnięcie to włączenie na 100% mocy.
Pozdrawiam
-
Witam,
coś chyba robię nie tak.
Jeszcze kilka pytań.
- opcja zapamiętywania poprzedniego stanu działa z każdą wersją sprzętową?
- to ten przycisk na suwaku?
-powrót do poprzedniego stanu tylko przy załączaniu z klawisza ?
Pozdrawiam
MŁ
-
Mam ten sam komunikat po podłączeniu kabli do przycisków i tutaj uwaga bez przycisków.
Sterownik działa poprawnie bez kabli albo na krótkich kablach.
Po podłaczeniu ok 2,5m kabli pokazuje sie ten komunikat. Kable sprawdzone multimetrem, zero zwarcia, zero przebicia.
Jakieś pomysły?
Mam ten sam problem z moim pierwszym Dimmerboxem. Kilka godzin szukałem problemu w okablowaniu - zero przebić, wystarczy podłączyć kable wejścia S1 lub S2 do dalszego przycisku (sam przycisk nie musi być podłączony) i od razu błąd obciążenia. HW 2.0 FW 0.633
Czy jest szansa na rozwiązanie? W większości miejsc, mam instalację z kablami pod dodatkowe przyciski i w tym momencie mój pierwszy Dimmerbox okazuje się bezużyteczny. Czy SwitchBoxD też ma taki problem z kablami do przełączników?
-
Mam SwitchBoxD i jest ok na kablach. Do czasu rozwiązania problemu z Dimmerbox steruje go przez inBox i działa tak jak powinno.
Liczę jednak, że uda się usunąć usterkę poprzez zmianę softu.
-
Też myślałem o użyciu InBoxa do sterowania, tylko nie chcę nic co jest na baterie, a poza tym drugie urządzenie znacznie podnosi koszty instalacji modułu na punkt. Też mam nadzieję, że software update rozwiąże ten problem, bo moją przygodę z smart oświetleniem rozpocząłem niezbyt dobrze
-
Hej!
za kilka dni opublikujemy testową aktualizację do dimmerBox która powinna rozwiązać problem z pojawiającym się komunikatem o przeciążeniu przy podłączeniu zbyt długich przewodów :)
Dam znać gdy będzie gotowa :)
Pozdrawiam!
-
Hej!
za kilka dni opublikujemy testową aktualizację do dimmerBox która powinna rozwiązać problem z pojawiającym się komunikatem o przeciążeniu przy podłączeniu zbyt długich przewodów :)
Dam znać gdy będzie gotowa :)
Pozdrawiam!
Dla hw 1.0 tez ?
-
Testuję dimmerboxa w lampce nocnej dla dziecka i też otrzymałem komunikat o przeciążaniu i lampka w nocy zgasła.
Dimmer zasila tylko jedną żarówkę led o mocy 3,5W i nie ma żadnych przewodów podłączonych w miejsce przycisków. Zamontowany jest w obudowie lampki.
fv: 0.633
hv: 2.0
-
Ave!
Aktualizacja poszła. Na razie dla wersji hv.2. Co do hv.1 chwilowo nie ma jeszcze technicznej możliwości - ma 4 razy mniej pamięci niż hv.2 i po prostu nowe oprogramowanie się w nim nie zmieści a gdy powstawał dimmerBox nikt jeszcze nie myślał o inBox czy uRemote.
Dajcie proszę znać czy problemy zostały wyeliminowane.
Pozdrawiam!
Patryk
-
Soft 636 wgrany - testujemy.
Swoją drogą wstawiłem w lampkę tradycyjną żarówkę zamiast LED i problem się nie pojawił (bynajmniej przez ostatnie dwie noce).
Zapewne przyczyną są zakłócenia generowane przez ledowe przetwornice (w tanich ledach nikt tego zapewne nie kontroluje :o )
-
Działa poprawnie.
-
Podpowie ktoś czy dimmer box można użyć przy istniejącej instalacji opartej o włączniki schodowe, oraz krzyżowe?
-
Mam ten sam komunikat po podłączeniu kabli do przycisków i tutaj uwaga bez przycisków.
Sterownik działa poprawnie bez kabli albo na krótkich kablach.
Po podłaczeniu ok 2,5m kabli pokazuje sie ten komunikat. Kable sprawdzone multimetrem, zero zwarcia, zero przebicia.
Jakieś pomysły?
Witam, ten sam problem występuje u mnie. Bez podpiętych przewodów do zacisków S1 i S2 nie ma komunikatu o przeciążeniu.
Po podpięciu przewodu tylko do zacisku S1 nie ma komunikatu o przeciążeniu.
Po podpięciu przewodu do zacisku S2 komunikat pojawia się.(przewód do zacisku S1 pozostaje wpięty).
Ponownie wypinam przewód z zacisku S2 i komunikat o przeciążeniu daje się resetować, urządzenie funkcjonuje prawidłowo.
W przypadku odwrotnej sytuacji gdy podpięty jest przewód tylko do zacisku S2 nie ma komunikatu o przeciążeniu.
Aplikacja ustawiona była na dwa przyciski.
Teraz przestawiam na jeden przycisk.
Wpięty przewód tylko do zacisku S2, daje możliwość ZAŁ/WYŁ i Ściemnianie/Rozjaśnianie.
Wpięty przewód tylko do zacisku S1, daje możliwość ZAŁ/WYŁ i Ściemnianie/Rozjaśnianie.
Długość przewodów od puszki z modułem do przełącznika to 110cm.
Użyte źródła światła to PHILIPS WarmGlow Dimmable 13,5W 1521lm 78mA 5szt.
Z mojego testu wynika że nie można korzystać z ustawienia dwa przyciski przy wykorzystaniu zacisków S1 i S2.
Przy ustawieniu jeden przycisk i korzystaniu z zacisku S1 lub S2 problem przeciążenia nie występuje.
Pytanie na koniec czy jest gdzieś opisane jak korzystać z przycisków.
Kiedy nieprawidłowe działanie modułu zostanie poprawione.
W moim odczuciu produkt nie jest w 100% sprawny.
Kolejny test który wykonam to współpraca z modułem zdalnie poprzez ethernet, na tą chwilę nie udało mi się skonfigurować tak abym mógł sterować modułem z poza sieci domowej WiFi.
Również nie udało mi się ustawić lokalizacji.
-
Hej!
Jaką masz wersję firmware?
-
Hej!
Jaką masz wersję firmware?
Witam,
wersja 2.0
wersja oprogramowania 0.633
-
Zaktualizuj proszę do 0.636 i zobacz czy problem ustąpił.
-
Zaktualizuj proszę do 0.636 i zobacz czy problem ustąpił.
Wciskam pobierz nowe oprogramowanie i czekam.
Po zakończeniu aktualizacji alej mam 0.633, co robię źle?
Złe było hasło do WiFi teraz wpisałem poprawne hasło i czekam na połączenie.
Teraz steruje modułem poprzez zewnętrzną sieć, ten problem rozwiązany.
Ponownie próbuję aktualizować oprogramowanie, mam już wersję 0.636
Ponownie przetestuję pracę przy wykorzystaniu zacisków S1 i S2 z ustawieniem dwóch przycisków.
Przy wykorzystaniu zacisków S1 i S2 nie występuje problem komunikat przeciążenia, urządzenie funkcjonuje prawidłowo.
Zapytam ponownie gdzie jest opisany sposób sterowania z wykorzystaniem dwóch przycisków.
Pozdrawiam
-
Witajcie!
Panowie, mam taki problemik, że wyłączyłem punkt dostępowy w dimmerBoxie. Teraz nie mam możliwości podłączenia się z komputera i z komórki do dimmerBoxa, żeby sterować oświetleniem. Czy jest jakiś sposób na włączenie punktu dostępowego bez resetu?
Z góry dziękuję i pozdrawiam:)
-
Witam
Mam oświetlenie w holu w którym obecnie steruje z 4 włączników zwiernych pojedynczych połączone z sterownikiem PBP 04 ZAMEL , zastąpiłem go dimmerbox wszystko działa Ok tylko na jednym włączniku gdy podłączę resztę włączników, która są połączeń rownolegle dimmerbox się zawiesza czyli ciągle świeci , i nie można wyłączyć oświetlenia po przez włącznik ani przez aplikacje
Pisałem też do wsparcia BleBox ale dostałem odpowiedz o auktalizacji sterownika ,ale mam najnowszą wersje 636
Może ma ktoś jakiś pomysł ?
-
na jednym włączniku gdy podłączę resztę włączników, która są połączeń rownolegle dimmerbox się zawiesza czyli ciągle świeci , i nie można wyłączyć oświetlenia po przez włącznik ani przez aplikacje
A czy ten dodatkowy wyłącznik nie ma przypadkiem zwarcia? Wygląda jak by był "ciągle wciśnięty".
-
Witam
Mój problem polega na tym że dimmerbox nie jest widoczny przez GH pomimo że jest widoczny przez wBox prawidłowo i działa też prawidłowo. Inne blebox są prawidłowo obsługiwane przez GH i można nimi sterować głosów i. Czy może ktoś pomóc w tej sprawie?!!
-
Hej!
Na razie Google Home obsługuje tylko:
shutterBox, shutterBoxDC,
switchBox, switchBoxDC,
wLightBoxS
pozostałe wkrótce.
Pozdrawiam!
-
Problem jest taki że nie można zgasić światła do końca
Pomimo że jest zero procent to żarówki lekko się świecą
Typ żarówki to led przystosowany do sciemniania
Prosze o pomoc w rozwiązaniu problemu
-
Problem jest taki że nie można zgasić światła do końca
Pomimo że jest zero procent to żarówki lekko się świecą
W ustawieniach można ustawić minimalny poziom ściemniania - domyślnie jest na 20%.
-
Mam ustawione zero procent a i tak przy ściemnianiu na koniec ściemniania żarówki się świecą . Ten problem występuje również poczas wyłączania ale w tym przypadku żarówki świecą się jeszcze jaśniej.
-
Zmień w opcjach na źródło nieściemnialne. Jeżeli jest tak samo do sprawdzenia podłączenie L i N.
Pozdrawiam M
-
Jakiej mocy masz żarówki (łącznie)?
-
Mam ustawione zero procent a i tak przy ściemnianiu na koniec ściemniania żarówki się świecą
Prawdopodobnie zbyt małe obciążenie - żarówki świecą przez wewnętrzny filtr EMC.
-
Jakiej mocy masz żarówki (łącznie)?
Mam 4 żarówki Led po 8 watów każda
-
Zmień w opcjach na źródło nieściemnialne. Jeżeli jest tak samo do sprawdzenia podłączenie L i N.
Pozdrawiam M
Zamieniłem na nieściemnialne i jest tak samo. Sprawdziłem L i N są podłączone prawidłowo . Czy można jeszcze coś innego sprawdzić lub zrobić ??
-
Na innym ściemniaczu te same żarówki pracują ok?
-
To będzie trochę na ślepo, ale trzeba wyeliminować ściemniacz lub instalację
- jeszcze raz sprawdziłbym czy dla wszystkich rodzajów obciążenia ustawionych w aplikacji jest ten sam efekt
Dla testów oprócz obciążenia nieściemnialnego ustawiłbym ściemnialne z minimalnym poziomem ok 50% i obserwował czy po odcięciu też coś świeci
- odłączyłbym całkowicie przyciski sterujące od kostki i sprawdził to samo z aplikacji
- podłączyłbym ledy bez bleboxa na tym samym obwodzie
- teoretycznie mało prawdopodobne ale sprawdziłbym co jeszcze jest na tym obwodzie, włącznie z podświetlanymi klawiszami innych lamp , odbiornikami na stałe zasilanymi a odpalanymi np pilotem czujką ruchu itp.
Powodzenia