Forum użytkowników automatyki budynkowej

Inne => BleBox => Wątek zaczęty przez: wasyl830 w Maj 17, 2020, 08:42:10 am

Tytuł: switchBox się przepala
Wiadomość wysłana przez: wasyl830 w Maj 17, 2020, 08:42:10 am
Witam
Używam switchbox używam 2 lata do obiegu ciepłej wody cwu na pompie wilo 5V.Problem jest taki, przynajmniej raz w roku sterownik przestaje działać .Pierwszym razem zrobiło się z tyłu wybrzuszenie ,wysłałem na gwarancji wymienili.Teraz jest jeszcze gorzej ,wyszły jakieś płytki z tyłu i jest wybrzuszenie.Nie wiem o co chodzi sterownik podłączony jest prawidłowo a zawsze to samo.Nie ukrywam że sterownik często się włącza w ciągu dnia bo jest sterowny przez tempsensor po zmierzeniu temperatury na obiegu ciepłej wody.Ciekawe ile razy  tak zwanych cykli włącz/wyłącz może zrobić switchbox. Z pośród wszystkich sterownik które posiadam przestaje ufać switchbox, wydaje mi się nie daje rady w częstym działaniu .Dajcie znać czy spotkało Was coś podobnego.
Tytuł: Odp: switchBox się przepala
Wiadomość wysłana przez: jazon w Maj 19, 2020, 04:17:20 pm
Cześć, jak długo działał ten Switchbox? Używam w zasadzie taki sam zestaw do sterowania głowicami i nie mam żadnego problemu ze swithboxem, także przekaźnik może sobie klikać i klikać. Nie masz trochę za ciepło w miejscu instalacji? Dzisiaj widziałem, że jest już nowy Switchbox z pomiarem mocy, więc jeżeli była jakaś wada, na którą trafiłeś to pewnie już ją wyeliminowali.
Tytuł: Odp: switchBox się przepala
Wiadomość wysłana przez: wasyl830 w Maj 19, 2020, 07:04:15 pm
Cześć, jak długo działał ten Switchbox? Używam w zasadzie taki sam zestaw do sterowania głowicami i nie mam żadnego problemu ze swithboxem, także przekaźnik może sobie klikać i klikać. Nie masz trochę za ciepło w miejscu instalacji? Dzisiaj widziałem, że jest już nowy Switchbox z pomiarem mocy, więc jeżeli była jakaś wada, na którą trafiłeś to pewnie już ją wyeliminowali.
Cześć , jak pisałem wcześniej uzywam już 2 lata i mam juz taką samą awarie drugi raz ,od pierwszej awarii switchbox działał rok.A jeżeli chodzi o położenie sterownika jest z dala od ciepłej instalacji.Mam nadzieje że teraz dostane już nową wersje.
Tytuł: Odp: switchBox się przepala
Wiadomość wysłana przez: Patriko w Maj 25, 2020, 06:39:01 pm
Hej!

To jest dosyć ciekawe. W miejscu w którym się przepalił jest kondensator filtrujący i w zasadzie nie ma co się przegrzewać (przetwornica jest w innym miejscu, pobór prądu znikomy (a i tak ścieżki prądowe są po przeciwnej stronie). Czy mógł się nagrzać od otoczenia (np. od jakiejś rury z gorącą wodą)?

Jak to możliwe podeślij proszę do nas, sprawdzimy co się stało. Przy okazji wersja 3 różni się mocno budową więc można by sprawdzić jak da sobie radę w tych samych warunkach.

Pozdrawiam!
Patryk