Forum użytkowników automatyki budynkowej

Inne => BleBox => Wątek zaczęty przez: jato67 w Czerwiec 12, 2018, 09:39:40 am

Tytuł: Switchbox ws062
Wiadomość wysłana przez: jato67 w Czerwiec 12, 2018, 09:39:40 am
Czy powyższa wersja SwitchBox'a będzie aktualizowana ((wersja sprzętowa 0.2, wersja firmware 0.123) ?
Mam z nim problem ponieważ po zaniku i powrocie zasilania zawsze wyjście jest w stanie załączenia. Posiada co prawda opcję "Stan po powrocie zasilania" , ale jest ona wygaszony i nie można go zmienić.
Tytuł: Odp: Switchbox ws062
Wiadomość wysłana przez: k3rnell w Czerwiec 12, 2018, 02:50:47 pm
SwitchBox HV 0.2 można aktualizować do najnowszej wersji oprogramowanie (obecnie to jest 0.602). Wersja 0.123 oprogramowania switchBox'a HV 0.2 była wersją beta i switchBoxy aktualizowane z tej wersji będą przywrócone do ustawień fabrycznych, jednorazowo przy aktualizacji z wersji 0.123.
Tytuł: Odp: Switchbox ws062
Wiadomość wysłana przez: jato67 w Czerwiec 12, 2018, 03:13:01 pm
Super. Wszystko działa jak powinno. Dzięki. ;D