Forum użytkowników automatyki budynkowej
Inne => BleBox => Wątek zaczęty przez: Patriko w Październik 07, 2016, 05:42:36 pm
-
Ave!
Zgodnie z tradycją i obietnicami - oto następny wBox: podwójny moduł włącz/wyłącz sterowany z telefonu i tabletu, z dowolnego miejsca na Świecie z otwartym API. Dwa wejścia i dwa wyjścia.
- Napięcie: 230V AC
- ilość wyjść: 2
- Natężenie: 2 x 5A
- maksymalna moc: 2 x 1000W
- komunikacja: uWiFi/WiFi
- wymiary: 49x36x21mm
- kompatybilne smartfony: Android, iPhone, Windows Phone
- kompatybilne urządzenia: gateBox, switchBox, wLightBox, wLightBoxS, shutterBox, dimmerBox
- API: otwarte
Data pojawienia się na rynku: 20 października 2016r.,
Cena detaliczna: 145,53 zł netto / 179 zł brutto
Cena wersji beta: 100 zł netto / 123 zł brutto - update: (produkt w sprzedaży, program testowy wyczerpany)
Instrukcja obsługi: https://drive.google.com/open?id=0B2hJcp0irGJ1Y0tMZ2lBUl9tQUk
Zdjęcia i materiały: https://drive.google.com/drive/folders/0B2hJcp0irGJ1UDBybDJuUzJXSGc?usp=sharing
-
super na to czekałem standardowo proszę o wyslanie
-
Super:) Tego brakowało:)
-
Zapisy na wersję beta już otwarte: https://docs.google.com/a/arlamowski.pl/forms/d/e/1FAIpQLSdxTDURO9qCf2NQASjEBPOnLQE2LpeABLaenkykhHYi02Zi8g/viewform - switche będą po 25.10 :)
update: (produkt w sprzedaży, program testowy wyczerpany)
Pozdrawiam,
Patryk
-
W pkt 4. instrukcji: Przycisk musi zwierać wejście S1 lub S2 do przewodu neutralnego N.
Na schemacie jest do fazowego. Pewnie dobrze - błąd w opisie powielony z shutterBox?
EDIT: Dzisiaj odebrałem kostki. W opisie instrukcji jest błąd - przyciski powinny być podłączone do przewodu fazowego. Na schemacie w instrukcji jest dobrze.
-
Czy API działa w pełni?
Udaje mi się tylko odczyt danych:
/api/relay/state
oraz
/api/device/state
-
Cześć
czy wersja trialowa switchBoxD nadal jest do kupienia?,
jakie pozostałe moduły Bleboxa są jeszcze aktualnie do przetestowania i kupienia ze zniżką dla forumowiczów?.
Pozdro
-
Witam,
na chwilę obecną nie mamy żadnych modułów w programie beta testów. Dotyczy on produktów z pierwszej serii produkcyjnej, często bez pudełek, naklejek. Gdy pojawi się nowy produkt zapraszamy do zamawiania. Niestety (chociaż tego się w sumie spodziewałem) znikają bardzo szybko.
Pozdawiam,
Patryk
-
Co tu taka cisza? Nikt nie testuje?
@Patriko - mogę liczyć na info w sprawie API? Na razie udało mi się sterować z Very tylko dwoma wyjściami równocześnie.
Wysłane z OnePlus 3 Tapatalkiem.
-
@Sierek, cisza jak makiem zasiał :-[
A oto i API: http://technical.blebox.eu/switchBoxDAPI/
-
Super! Dziękuję.
Wreszcie jest komplet informacji w jednym miejscu ☺️
Wysłane z OnePlus 3 Tapatalkiem.
-
Super
-
Witam, mam problem z wykorzystaniem przycisku do sterowania światłem.
Ustawiłem w konfiguracji akcji opcję "Zmień stan" i "Krótkie naciśnięcie" ale efekt jest taki że przy wciśnięciu przycisku światło na chwilę się wyłącza i ponownie włącza.
Miał ktoś z Was podobne problemy?
-
@platala, używasz przycisku monostabilnego (dzwonkowego?)
-
@platala, używasz przycisku monostabilnego (dzwonkowego?)
@patriko, tak mi się wydaje. Dokładnie jest to Legrand Niloe 664714.
Próbowałem i w trybie gdzie faza jest na stałe na wejściu S1 do switchBoxD a przycisk powoduje że na chwile zanika i odwrotnie też (faza pojawia się przy wciśnięciu) ale efekt jest taki sam.
-
@platala - i wszystko jasne - wBox'y nie współpracują z wyłącznikami podświetlanymi :(
-
Nie chce mi działać zmiana stanu
s/:relay/:state
Po wpisie np. http://192.168.0.21/s/:0/:0 brak zmiany:
{
"relays": [{
"relay": 0,
"state": 1,
"stateAfterRestart": 2,
"name": "Output no 0"
}, {
"relay": 1,
"state": 1,
"stateAfterRestart": 2,
"name": "Output no 1"
}]
}
-
@Sierek,
spróbuj:
/s/0/1 (włącz wyjście pierwsze),
/s/0/0 (wyłącz wyjście pierwsze),
/s/1/1 (włącz wyjście drugie),
/s/1/0 (wyłącz wyjście drugie)
(wyjścia numerowane od 0)
-
OK, działa. Dziękuję.
-
Dobra, już wszystko kumam. Super produkt! Teraz proszę poprawcie mnie, ale wbrew temu co mówi instrukcja przycisk dzwonkowy nie działa tutaj. Bistabilny owszem. Czy ustawię zmianę poprzez krótkie, długie naciśnięcie czy na zbocze - działa tak samo.
///Hej, w moim przypadku sterownik nie rozróżnia krótkich i długich naciśnięć, any feedback appreciated
///Ok, jedynie jedną akcję można zaprogramować i tylko na przyciskach bistabilnych (ciągła jedynka)
-
@spaw 17
Witam, u mnie też nie działa dzwonkowy wersja 0.7 soft 0.116
Patryk jakiś pomysł, czy tylko programowo w Domoticzu?
Pozdrawiam
-
Hej!
Znaleźliśmy buga. Łatka napisana. Jeśli będzie wszystko OK to na dniach wypuszczę aktualizację.
Pozdrawiam!
Patryk
-
@Patriko
Podziękowania za szybką reakcję. Jest jeszcze jedna "pluskwa" , a mianowicie zmiana stanu wyłącznika poprzez interfejs BleBox nie uruchamia akcji send URL.
Pozdrawiam Robert
-
@schakal - akcje wyzwalane są tylko z poziomu wejść. Chdodzi Ci o to, aby zmiana stanu wyjścia powodowała wysłanie zapytania?
Aktualizacja jest już dostępna :)
-
@Patriko
Potwierdzam, po aktualizacji wszystko działa świetnie bez zastrzeżeń.
Dla zainteresowanych, współpraca z Domoticz przy wyłączniku dzwonkowym banalnie prosta:
BleBox
akcja dla wejścia
1 Zmień stan - krótkie naciśnięcie
2 Wywołaj URL http://<IP DOMOTICZ:8080>/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=<NR ID Wyłącznika>&switchcmd=Toggle
Domoticz
Edycja wyłącznika
akcja włącz http://<IP BLEBOX>/s/0/1 lub http://<IP BLEBOX>/s/1/1 dla 2 wejścia
akcja wyłącz http://<IP BLEBOX>/s/0/0 lub http://<IP BLEBOX>/s/1/0 dla 2 wejścia
Co do mojej wcześniejszej wypowiedzi dotyczącej wywołania akcji, to nie jest to błąd w oprogramowaniu tylko moja ślepota ;-)
Oczywiście nie ma możliwości wywołania akcji dla zmieniającego się stanu przełącznika, choć nie ukrywam taka opcja by się przydała.
Pozdrawiam
Robert
-
Co do domoticza to jest tam wstępna obsługa BleBoxa w urządzeniach.
SwitchBoxD jeszcze nie ma, ale powinienem dopisać w najbliższych dniach.
Wystarczy dodać BleBox oraz wpisać adresy IP kostek. Ich typ zostanie wykryty i odpowiednie urządzenia pojawią się same.
pozdrawiam
Fantom
-
Co do domoticza to jest tam wstępna obsługa BleBoxa w urządzeniach.
SwitchBoxD jeszcze nie ma, ale powinienem dopisać w najbliższych dniach.
Wystarczy dodać BleBox oraz wpisać adresy IP kostek. Ich typ zostanie wykryty i odpowiednie urządzenia pojawią się same.
pozdrawiam
Fantom
Super! Jeszcze binding do OpenHAB i będzie rewelacja
-
Super! Jeszcze binding do OpenHAB i będzie rewelacja
Zacząłem rzeźbić w weekend do OH2, tylko z czasem krucho ;)
-
Super! Jeszcze binding do OpenHAB i będzie rewelacja
Zacząłem rzeźbić w weekend do OH2, tylko z czasem krucho ;)
Kurcze, ja bym to napisał, ale jestem zupełnie nie javovy :( Gdybyś potrzebował jakiejś pomocy, testów, itp to daj znać, chętnie pomogę.
-
Cześć, mam problem techniczny z kostką. Niezależnie jak ustawie przełącznik prąd dalej przepływa przez O1. O2 działa normalnie. Jakieś rady czy odesłać muszę na serwis?
-
Niezależnie jak ustawie przełącznik prąd dalej przepływa przez O1.
- sklejenie styków przekaźnika spowodowane zbyt dużym (max 5A!) prądem chwilowym (np. po podłączeniu urządzenia indukcyjnego). Spróbować lekko uderzyć np. rączką śrubokręta w moduł. Jak nie pomoże - odesłać w ramach gwarancji.
-
Witam, czy technicznie jest możliwe zwiększenie liczby akcji dla przycisków i czy macie w planach taką aktualizację? 5 to stanowczo za mało :)
-
czy technicznie jest możliwe zwiększenie liczby akcji dla przycisków
Jest to dość trudne ze względu na ograniczenia sprzętowe, ale...
i czy macie w planach taką aktualizację? 5 to stanowczo za mało :)
... wkrótce akcje nie będą zbyt potrzebne :) Przygotowujemy małą rewolucję ;)
-
Witam wszystkich , mam takie pytanie , przyszedł mi ble box switchboxD 2x mam od lewej kolejno wejścia N, N1, S1,S2,O1,L,O2 , inaczej niż na schemacie bo to wersja podobno nowsza ale ten sam . Podłączam go zgodnie ze schematem starego czyli tego co jest na stronach z 6 pinami , bo ja mam 7 . Nie działa mi wyłącznik świateł . Czy ktoś pomoże ? Mam fazę na sterownik tam gdzie L na ble box , I na wyłącznik wiadomo podwójny zwykły do oświetlenia , z wyłącznika idzie na sterownik S1 i drugie wyjście na S2 , z sterownika kolejno o1 i o2 na zarowki i tam wiadomo do neutralnego , i neutralny do sterownika . Nie działają włączniki proszę o pomoc
-
Witam wszystkich , mam takie pytanie , przyszedł mi ble box switchboxD 2x mam od lewej kolejno wejścia N, N1, S1,S2,O1,L,O2 , inaczej niż na schemacie bo to wersja podobno nowsza ale ten sam . Podłączam go zgodnie ze schematem starego czyli tego co jest na stronach z 6 pinami , bo ja mam 7 . Nie działa mi wyłącznik świateł . Czy ktoś pomoże ? Mam fazę na sterownik tam gdzie L na ble box , I na wyłącznik wiadomo podwójny zwykły do oświetlenia , z wyłącznika idzie na sterownik S1 i drugie wyjście na S2 , z sterownika kolejno o1 i o2 na zarowki i tam wiadomo do neutralnego , i neutralny do sterownika . Nie działają włączniki proszę o pomoc
http://blebox.eu/img/cms/instrukcje/instr%20PL/switchBoxD_2-0_PL.pdf
-
Witam wszystkich , mam takie pytanie , przyszedł mi ble box switchboxD 2x mam od lewej kolejno wejścia N, N1, S1,S2,O1,L,O2 , inaczej niż na schemacie bo to wersja podobno nowsza ale ten sam . Podłączam go zgodnie ze schematem starego czyli tego co jest na stronach z 6 pinami , bo ja mam 7 . Nie działa mi wyłącznik świateł . Czy ktoś pomoże ? Mam fazę na sterownik tam gdzie L na ble box , I na wyłącznik wiadomo podwójny zwykły do oświetlenia , z wyłącznika idzie na sterownik S1 i drugie wyjście na S2 , z sterownika kolejno o1 i o2 na zarowki i tam wiadomo do neutralnego , i neutralny do sterownika . Nie działają włączniki proszę o pomoc
http://blebox.eu/img/cms/instrukcje/instr%20PL/switchBoxD_2-0_PL.pdf
. DZIĘKUJE
-
W instrukcji czytamy:
"Sterownik obsługuje wszystkie rodzaje podwójnych przełączników monostabilnych
(tzw. dzwonkowych). Kolejność podłączenia wejścia S1/S2 do prawego/lewego przycisku przełącznika nie ma znaczenia na etapie instalacji
– można ją ustawić w późniejszym etapie konfiguracji sterownika"
A więc jak?, Jak zmienić kolejność tych przełączników?
-
Witam.
Zdarzyła mi się dziwna sytuacja. Po krótkim (kilka sekund) zaniku zasilania podczas burzy, jeden switchBoxD zresetował się do ustawień fabrycznych oraz firmware przywrócił się do fabrycznego.
Po aktualizacji fw i konfiguracji na nowo, wszystko działa jak należy.
Taka sugestia, a może opcja tworzenia i przywracania kopi zapasowej konfiguracji z/do pliku tekstowego? :)
Wersja sprzętu: 0.7, wersja oprogramowania: 0.603
Co mogło spowodować takie zachowanie?
-
Właśnie wszedłem w posiadanie switchBoxD w takiej wersji:
hv: 9.1
fv: 0.603
api: 20170524
Nie wiem czy to jest najnowsza wersja hardwarowe ale odkryłem mały bug (co do softu to robiłem upgrade), a mianowicie zamienione miejscami fizyczne wejścia z programowymi tzn:
S1/O1 - to przekaźnik 1
S2/O2 - to przekaźnik 0
Pozdrawiam.
-
Jest jeszcze taki mały szczegół że gdy ustawimy wywołanie akcji dla wejść S1/S2 na wywołanie url to nie zadziała gdy ustawimy własny adres IP, tego switchBoxa który akcje wywołuje.
Zastanawiam się czy jest możliwość sterowania dwoma torami jednym przyciskiem?
-
Witam, od niecałych dwóch lat jestem użytkownikiem BleBox i ostatnio jeden z nich (mój najstarszy switchboxD) zaczął dziwnie działać. Dla przykładu w ogóle nie reaguje na jeden z przełączników fizycznych (drugi działa normalnie) poza tym daje się w pełni sterować z aplikacji wBox i z Domoticza, ale nie da się ,co któryś raz, wyłączyć światła z poziomu tych aplikacji jak jest włączony przełącznik fizyczny (ten drugi - działający, wtedy światło gaśnie i zaraz znowu samo się zapala) - do tej pory pracowało to na najzwyklejszym włączniku dwustanowym... Update'u żadnego nie ma, a pozostałe urządzenia wpięte w ten sam sposób działają poprawnie. Macie jakiś pomysł jak to rozwiązać/naprawić?
EDIT: Sprawa nieaktualna - switchbox odesłany do serwisu i wymieniony na nowy :-) PS podobno zbliża się już czujnik temperatury i wilgotności od BleBox, ciekawe kiedy można się go spodziewać... Ma ktoś jakieś bliższe info?
-
Ponawiam pytanie @Hyrrokken:
Zastanawiam się czy jest możliwość sterowania dwoma torami jednym przyciskiem?
Chciałbym z jednego przycisku podłączonego do switchbox sterować drugim swichbox'em (a tak naprawdę czytać stan zwarte/rozwarte S0 na pierwszym i przenosić to na drugi). Wywołanie URL drugiego urzadzenia nie działa jak należy niezależnie czy ustawię akcję na zbocze czy przyciśnięcie.
-
Hej, ostatnio podpiąłem przełącznik swithcboxD do włącznika w ścianie. Zdalnie wszystko działa ok, niestety podczas przełączania fizycznym włącznikiem, sygnał leci z lekkim (ok. 1s) opóźnieniem.
Czy to standardowe zachowanie czy można to naprawić np. poprzez update softu czy konfigurację?
Z góry dziękuję za pomoc.