Forum użytkowników automatyki budynkowej

Inne => BleBox => Wątek zaczęty przez: lepian w Kwiecień 15, 2018, 08:53:40 pm

Tytuł: Switchboxd zmiana nazwy , odłączanie zasilania
Wiadomość wysłana przez: lepian w Kwiecień 15, 2018, 08:53:40 pm
Mam problem z switchboxd a mianowicie przy zmianie nazwy (tylko przycisku) po kliknięciu zapisz przechodzi do stanu wyłączony.
Nie jest to jakiś wielki problem ale może dało by się go wyeliminować, wydaje mi się że we wcześniejszych softach tego problemu nie było.
Ustawienie stan po restarcie chciałbym utrzymać ostatni.
Mój switchboxd to wersja 0.7 soft 0.602 . Zamówiłem 2.0 mam nadzieje że tam tego problemu nie ma.
Tytuł: Odp: Switchboxd zmiana nazwy , odłączanie zasilania
Wiadomość wysłana przez: Patriko w Kwiecień 16, 2018, 08:23:09 am
Zaraz to sprawdzimy :)
Tytuł: Odp: Switchboxd zmiana nazwy , odłączanie zasilania
Wiadomość wysłana przez: k3rnell w Kwiecień 16, 2018, 12:52:19 pm
Mam problem z switchboxd a mianowicie przy zmianie nazwy (tylko przycisku) po kliknięciu zapisz przechodzi do stanu wyłączony.
Wyłączenie wszystkich wyjść po zmianie ustawień wyjść jest to zachowanie celowe, które zostało wprowadzone od momentu możliwości ustawienia wyjść jako przeciwsobne (podobnie jak wyczyszczenie kalibracji przy zmianie typu rolety dla shutterBoxa).
Natomiast stan ustawienia "stan po restarcie" się nie zmienia - tak jak się ustawi, taka akcja będzie wykonana po restarcie.