Forum użytkowników automatyki budynkowej

Z-wave => Fibaro - sceny => Wątek zaczęty przez: kamilef w Lipiec 19, 2018, 09:06:37 am

Tytuł: HCL - Scena zapalanie i gaszenie Prośba o pomoc
Wiadomość wysłana przez: kamilef w Lipiec 19, 2018, 09:06:37 am
Koledzy,
Stałem się posiadaczem HCL (tak wiem, błąd) wszystkim którzy się zastanawiają i będą to czytać od razu zalecam kupno HCII. Ale nie o tym. Mam do Was wielką prośbę może macie jakiś patent. Otóż. Niby proste sceny
1. Jeżeli wykryjesz ruch i oświetlenie < xx lux alarm nieuzbrojony to zapal światło (i nie gaś)
2. Jeżeli światło włączone i  nie ma ruchuu przez x sek to zgaś światło
I... wywala mi cały czas, że przekroczona liczba instancji na wyłączaniu.Wydaje mi się, że w momencie jak jeszcze światło nie zgasło, a nie ma ruchu i znowu czujka wykryje ruch)  Probowałem dawać nawet 10 i cały czas przekracza. Potrafi powiesić centralkę (raz na jakiś czas). Poza tym mam lag na włączeniu. Do obsługi mam dimmer2 i eye. W załączeniu moje sceny. Proszę pomóżcie!
https://images84.fotosik.pl/1120/7fba044732f6f91emed.png"
https://images82.fotosik.pl/1122/283a31dcfee7487c.png"
"https://images83.fotosik.pl/1119/0fa4adea2aa7eb23.png"
"https://images81.fotosik.pl/1121/491c1402f208636a.png"

Tytuł: Odp: HCL - Scena zapalanie i gaszenie Prośba o pomoc
Wiadomość wysłana przez: wiesiekr w Lipiec 21, 2018, 08:18:09 am
W ustawieniach czujki ruchu masz taki parametr Opóźnienie odwołania alarmu, tam zwiększ wartość. Chodzi o to żeby czujka ruchu nie raportowała każdego naruszenia. Sprawdź wyzwalacze w scenach bo tam też masz błędy.   
Tytuł: Odp: HCL - Scena zapalanie i gaszenie Prośba o pomoc
Wiadomość wysłana przez: wiesiekr w Lipiec 21, 2018, 08:39:25 am
Scena 1.
Czujnik ruchu -naruszony i Czujnik światła<5 to Oświe.Lustro-wyłącz.
Wyzwalaczem w tej scenie jest tylko Czujnik ruchu.
 
Scena 2
Czujnik ruchu-nienaruszony przez 5 s i Oświe. Lustro-wlączone to Oświe. Lustro wyłącz
Wyzwalaczem jest tylko Czujnik ruchu

Tytuł: Odp: HCL - Scena zapalanie i gaszenie Prośba o pomoc
Wiadomość wysłana przez: kamilef w Lipiec 23, 2018, 07:31:45 pm
Dziękuję za pomoc. Wyzwalacze poprawione.
Walczę jeszcze z parametrami czujnika ruchu. Czujka jest w hallu, gdzie w ciągu np minuty może 3X ktoś przechodzić. Poradzicie mi jeszcze jakie wartości powinienem wpisać w czujce:
Parametr 2 Detekcja ruchu - czas bezwładności - obecnie mam domyślny 2
i czy mam mieszać w
Parametr 6 Detekcja ruchu - czas podtrzymania alarmu obecnie mam 5s
W scenie zadałem wyłączenie oświetlenia 10s po zaprzestaniu ruchu 


Tytuł: Odp: HCL - Scena zapalanie i gaszenie Prośba o pomoc
Wiadomość wysłana przez: kamilef w Lipiec 31, 2018, 10:25:56 am
Proszę Koledzy pomóżcie. Jakie wartości mam wpisać w ustawieniach czujki. Próbowałem różne i wyrzuca mi przekroczenie instancji non stop. Wprowadzałem również różne wartości instancji, ale to tylko przedłuża agonię i tak zabija centralkę