Odp: Sterowanie pompą CWU.

  • 5 Odpowiedzi
  • 3722 Wyświetleń

0 użytkowników i 2 Gości przegląda ten wątek.

*

Offline krystian

  • * 5
  • 0
  • Nazwa i wersja ID: HC 2
Odp: Sterowanie pompą CWU.
« dnia: Styczeń 09, 2020, 11:13:09 am »
Witam chciałbym odświerzyć wątek

Chciałbym maksymalnie zaoszczędzić energie na CWU.

Czy któryś z kolegów jest w stanie podpowiedzieć jak uzależnić uruchomienie pompy dodatkowo od czujnika temp. który jest zamontowany na obiegu CWU?
Np jeśli temp. CWU jest większa od 40°C to pompa  się nie włącza.

Z góry dziękuję za cenne uwagi.
*

Offline viperlodz

  • Moderator Globalny
  • ***** 838
  • 23
  • Nazwa i wersja ID: HC3 / HC2/ HC3L / Yubii
Odp: Odp: Sterowanie pompą CWU.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 09, 2020, 05:40:29 pm »
Ja zazwyczaj skrypt do tego piszę i pompą steruję ręcznie przez Fibaro.
*

Offline marecki_0luk1

  • Administratorzy
  • ***** 430
  • 26
  • Nazwa i wersja ID: HC3 5.070.42 / HC2 4.600
Odp: Sterowanie pompą CWU.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 12, 2020, 09:51:45 am »
Witam chciałbym odświerzyć wątek

Chciałbym maksymalnie zaoszczędzić energie na CWU.

Czy któryś z kolegów jest w stanie podpowiedzieć jak uzależnić uruchomienie pompy dodatkowo od czujnika temp. który jest zamontowany na obiegu CWU?
Np jeśli temp. CWU jest większa od 40°C to pompa  się nie włącza.

Z góry dziękuję za cenne uwagi.

mozesz tez sprawdzac stan alarmu albo naruszenie czujek, nie pracuje moja pompa jak nikogo w domu,
Od razu powiem Ci ze uzaleznianie pompy CWU od naruszenia czujki w lazience jest bez sensu, chyba ze pompa ma 10kW i 5 sekund mieli cala wode :)

spotkalem sie tez z rozwiazaniami 30 min chodzi pompa, 30 min nie ... ile osob tyle pomyslow.
U mnie pompa chodzi caly czas za wyjatkiem harmonogramu urlopu.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 12, 2020, 09:53:41 am wysłana przez marecki_0luk1 »
*

Offline krystian

  • * 5
  • 0
  • Nazwa i wersja ID: HC 2
Odp: Sterowanie pompą CWU.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 12, 2020, 10:14:31 pm »
Witam
Dzięki za cenne uwagi!

Nie wiem czemu wyrzuciło mnie z pierwotnego tematu forum.

Wykorzystuje już scenę jak poniżej i działa naprawdę ok
Nie znam  się na lua na tyle aby dodać warunek temperatury.
Ten skrypt jest dosyć obszerny.

Mam ogrzewanie gazowe i piec z zasobnikiem nie widzę sensu aby pompa była włączona cały czas.( poza weekendem )
większą część dnia jestem poza domem i scena się sprawdza
chciałbym tylko jeszcze uzależnić uruchomienie pompy CWU od temperatury

chyba że przesadzam ...




--[[
%% properties
648 value
839 value
290 value
%% globals
--]]

-- Sprawdzenie czy nie jest uruchomiona więcej jak jedna scena -----------------------------------

if (fibaro:countScenes() > 1) then
  fibaro:debug("Uruchomiono druga instancje sceny - zatrzymanie")
  fibaro:abort();
end

-- Initial Values -----------------------------------------------------------
-- Nie zapomnij dodać ID czujek i sensorów drzwi w deklaracji na początku skryptu!!!

local switch = 648  -- Podaj ID switcha odpowiedzialnego za uruchamianie pompy CWU

local startTime1 = '06:40' -- czas startu pierwszego zakresu
local stopTime1 = '08:30' -- koniec czasu pierwszego zakresu

local startTime2 = '14:00' -- czas startu drugiego zakresu
local stopTime2 = '20:30' -- koneic czasu drugiego zakresu

local startTimeWe = '08:00' -- czas startu w weekend
local stopTimeWe = '21:00' -- koniec czasu w weekend

CWU_Time  = 10-- Czas pracy CWU w minutach
CWU_Delay = 20 -- Przerwa pomiędzy kolejnymi możliwymi cyklami pompy, w minutach

-- Funkcje -----------------------------------------------------------------

-- funkcja zamienia czas w formacie tekstowym "HH:MM" lub os.date("*t")
-- na liczbę minut od północy

function toMinutes(czasHHMM)
  local a
  if type(czasHHMM) == "string" then
    a = tonumber(string.sub(czasHHMM, 1, 2)) * 60 + tonumber(string.sub(czasHHMM, 4, 5))
  else   
    a = tonumber(czasHHMM.hour) * 60 + tonumber(czasHHMM.min)
  end
  return a
end

-- funkcja sprawdza czy aktualny czas jest w określonej porze

function isTime(startHHMM, stopHHMM)
  nowMin=toMinutes(os.date("*t"))
  startMin=toMinutes(startHHMM)
  stopMin=toMinutes(stopHHMM)
  if (stopMin >= startMin) then
    if (nowMin >= startMin) and (nowMin <= stopMin) then
      isTme = true
    else
      isTme = false
    end
  elseif (stopMin <= startMin) then
    if (nowMin <= startMin) and (nowMin >= stopMin) then
      isTme = false
    else
      isTme = true
    end
  end
  return isTme
end





---------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Pokaż który sensor uruchomił scenę


-- isActiveTime  - sprawdzenie czy to odpowiedni czas na uruchomienie pompy ---
local wD=os.date('*t').wday
isActiveTime = (wD==2 or wD==3 or wD==4 or wD==5 or wD==6) and (isTime(startTime1,stopTime1) or isTime(startTime2,stopTime2)) or (wD==7 or wD==1) and isTime(startTimeWe,stopTimeWe)
fibaro:debug("isActiveTime = "..tostring(isActiveTime))


-- Sterowanie CWU ------------------------------------------------------------------

if isActiveTime then
    fibaro:call(switch, "turnOn")
    fibaro:debug("CWU Start")
    fibaro:setGlobal("CWU_lastrun", toMinutes(os.date("*t")))
    fibaro:sleep(CWU_Time*1000*60)
    fibaro:call(switch, "turnOff")
    fibaro:debug("CWU Stop")
    fibaro:sleep(CWU_Delay*1000*60)
else
  fibaro:debug("CWU nie uruchomione - poza zakresem czasowym")
end

-----------------------------------------------------------------------------
fibaro:debug("-----------------------------------------------



 
*

Offline marecki_0luk1

  • Administratorzy
  • ***** 430
  • 26
  • Nazwa i wersja ID: HC3 5.070.42 / HC2 4.600
Odp: Odp: Sterowanie pompą CWU.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 13, 2020, 06:14:12 pm »
ale pytasz czy ma to sens czy jak to zrobić? :)
*

Offline Lesław

  • ** 40
  • 1
  • Nazwa i wersja ID: HC2 4.550
Odp: Sterowanie pompą CWU.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 14, 2020, 11:38:05 am »
Pompą CWU steruje piec gazowy. I to wg mnie najlepsze sterowanie.
Piec uruchamia pompę CWU wyłącznie podczas ładowania zasobnika CWU. Prościej - uruchamiam kocioł, grzeję i uruchamiam pompę CWU żeby nagrzać wodę w zbiorniku CWU.
Wg mnie wyłączanie tej pompy nie ma sensu. Zakłóci to pracę i automatykę pieca. Oszczędność również żadna gdyż izolacja zbiornika CWU powoduje minimalne straty "przechowywania" ciepłej wody.
Harmonogram tygodniowy podgrzewania CWU zazwyczaj jest dostępny w sterowniku pieca i to najczęściej wystarcza do optymalizacji.

Warto natomiast sterować pompą obiegu recyrkulacji! Niezależnie od tego co ją będzie wyzwalać, recyrkulacja powoduje istotne i "niepotrzebne" wychłodzenie zbiornika CWU.

Wypiąć z pieca i sterować przez Fibaro dowolnie wg fantazji scenariusza i dostępnych trigerów.