Forum użytkowników automatyki budynkowej
Z-wave => Fibaro - sceny => Wątek zaczęty przez: Alexxxx w Marzec 17, 2019, 12:38:20 pm
-
Cześć.
HCL i gniazdko fibaro, do niego podłączona lodówka.
W jaki sposób nastawić powiadomienia push w przypadku gdy lodówka się popsuje albo nie będzie prądu ?
Próbowałem ustawić powiadomienie gdy moc mniejsza niż 1 W ale lodówka sama się wyłącza jak osiągnie pożądaną temperaturę (z wykresu zużycia energii widać, że co 10 minut) i otrzymuje "fałszywe" powiadomienie.
Przestawiałem parametr 12- Częstotliwość raportowania mocy na 600 sekund ale nic to nie dało.
Jakieś pomysły?
-
Jest kilka opcji. Ogólnie najprościej ustawić jak długo ma być zużycie 0W i wtedy wysyłać powiadomienie. Często lodówki załączają się co 30min więc przykładowo jak nie było poboru energii przez 45min to jest problem.
-
Dzięki, czy mógłbyś rozwinąć temat?
Dodatkowo czy jest możliwość ustawienia powiadomienia w przypadku gdy gniazdko przestanie odpowiadać w centralce (np wybije bezpiecznik na obwodzie gdzie gniazdko jest podłączone) ?
obecnie mam taką scenę ale nadal mam "fałszywe" alarmy, zmieniłem interwał na 45 minut
(https://forum.fibaro.com/uploads/monthly_2019_03/image.png.11be180a6b2429878e613135ddf9f6c1.png)
-
Skasuj interwał. Zostaw gniazdko lodowka i ustaw czas jak dlugo ma byc 0.
-
tak ma być ?:
(https://i.ibb.co/84DMRbK/1.png)