Pomocy,

nowy double switch + włącznik podwójny monostabilny ( taki jak do rolet ). S1 włącza lewe światło, S2 prawe. działa

jak ustawić i jak napisać scenę by podwójne naciśnięcie S1 włączało scenę lub komputer żony a podwójne naciśnięcie S2 mój komputer lub scenę

i to samo dla Dimera

centrala HS2

Wdzięczny za pomoc
*

Offline marecki_0luk1

  • Administratorzy
  • ***** 430
  • 26
  • Nazwa i wersja ID: HC3 5.070.42 / HC2 4.600
Odp: Scena - pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2018, 07:42:39 pm »
Hmm wszystko masz w manualu jesli chodzi o ustawienie kostek. Szukaj aktywacja scen (tam znajdziesz szczegoly)
https://manuals.fibaro.com/content/manuals/pl/FGS-2x3/FGS-2x3-PL-T-v1.2.pdf
https://manuals.fibaro.com/content/manuals/pl/FGD-212/FGD-212-PL-T-v1.4.pdf

Pozniej robisz scene ktora ma np taki naglowek:
--[[
%% properties
39 sceneActivation
%% events
%% globals
--]]
gdzie 39 to ID urzadzenia.

Kolejno sprawdzasz jakie to byly nacisniecia
local lvn_DeviceID = tonumber(lvt_trigger['deviceID']);
local lvn_sceneID = tonumber(fibaro:getValue(lvn_DeviceID, 'sceneActivation'));

no i jesteś już w domu...
*

Offline viperlodz

  • Moderator Globalny
  • ***** 838
  • 23
  • Nazwa i wersja ID: HC3 / HC2/ HC3L / Yubii
Odp: Scena - pomocy
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 18, 2018, 10:27:49 am »
W nowych kostkach zamiast SceneActivation jest inna funkcja central scene event.
*

Offline Frost79

  • * 3
  • 0
  • Nazwa i wersja ID: Frost79
Odp: Scena - pomocy
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2018, 05:43:53 pm »
Dziękuje  :)