Forum użytkowników automatyki budynkowej
Z-wave => Fibaro - sceny => Wątek zaczęty przez: elmer-83 w Marzec 15, 2020, 07:20:24 pm
-
Cześć wszystkim.
Czy możecie mi pomóc?
Otóż mam zainstalowany switch od oswietlenia w wiatrolapie, mam też zainstalowana Motion sensor.
Próbuje ogarnąć scenę w której gdy wejdę do wiatrołapu bez naciskania klawisza światło się zaświeci i automatycznie zgaśnie.
To jest proste. Schody zaczynają się gdy chcę korzystać z klawisza i by światło nie gasło samo aż do kolejnego naciśnięcia klawisza.
Próbowałem zrobić zmienną która zmienia stan z 0 na 1 i znów na 0 przy każdym wciśnięciu klawisza. Niestety zmienne w fibaro nie działają jak w PLC i nie mogą być warunkiem ale tylko wyzwalaczem. :/
Czy ktoś ma pomysł jak to zrobić?
-
Możesz na kilka sposobów to zrobić.
1. Jak ręcznie włączysz światło to wtedy scena na ruch nie jest aktywna. Czyli sprawdzaj także czy światło jest włączone w tej scenie.
2. Stworzenie zmiennej i jej zmiana za pomoca scene activation pod przyciskiem. Wtedy zmieniasz stan zmiennej i możesz ją później wybrać jako warunek.
-
Dziękuję
Wstawiłem zmienną ale nie działa.
Czy da się to zrobić w bloczkach ?
-
Możesz na kilka sposobów to zrobić.
1. Jak ręcznie włączysz światło to wtedy scena na ruch nie jest aktywna. Czyli sprawdzaj także czy światło jest włączone w tej scenie.
Nie do końca. jeżeli włącznik znajduje się przed pomieszczeniem zadziała ale jeżeli w pomieszczeniu i czujka złapie ruch to mimo sprawdzenia że jest włączone światło i tak je zgasi bo nie zatrzymuje sceny. Szuka takiego rozwiązania ale tak by zamrażało scenę do czasu ponownego przełączenia włacznika.