"Nadmierny Prąd" w Dimmer2 + Mean Well HLG-120H-12A

  • 10 Odpowiedzi
  • 2117 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

"Nadmierny Prąd" w Dimmer2 + Mean Well HLG-120H-12A
« dnia: Listopad 09, 2018, 11:36:13 pm »
Witam,

Po padzie starego transformatora elektronicznego EMC o mocy 250w do ktorego mam podpiete 7 zarowek Osram Ar111 11,5W postanowilem zakupic cos lepszego. Wybor padl na zasilacz Mean Well HLG-120H-12A.

Niestety po podlaczeniu okazalo sie ze Dimmer2 przestal dzialac i pojawily sie w konsoli komunikaty: "[Nadmierny prąd] Uwaga! Wykryto nadmierny prąd płynący do obciążenia."

I powiem szczerze troche zgłupiałem o co chodzi i w czym problem. Czy to problem z tym że po prostu Dimmer2 nie jest kompatybilny z tym zasilaczem ?

Jesli zzywa ktos moze zasilaczy marki Mean Well z Dimmerem2 to prosba o podanie modelu.
Odp: "Nadmierny Prąd" w Dimmer2 + Mean Well HLG-120H-12A
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 10, 2018, 10:54:07 am »
Błąd jest w idei rozwiązana. Zasilacz impulsowy jaki użyłeś ma za zadanie dostarczyć napięcia o stałej wartości 12V niezależnie od wartości napięcia sieciowego.
Nieco upraszczając można powiedzieć, że ściemniacz zmniejsza napięcie sieciowe. Zgodnie z zasadą zachowania energii jeśli się ono zmniejszy to zasilacz skompensuje to większym poborem prądu.
Transformator działa inaczej zmniejsza on napięcie sieciowe w stałym stosunku. Inaczej mówiąc na jego wyjściu napięcie wynosi 12V tylko gdy w sieci jest 230V. Gdy będzie 115V to na wyjściu pojawi się 6V.
*

Offline viperlodz

  • Moderator Globalny
  • ***** 838
  • 23
  • Nazwa i wersja ID: HC3 / HC2/ HC3L / Yubii
Odp: "Nadmierny Prąd" w Dimmer2 + Mean Well HLG-120H-12A
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 10, 2018, 11:25:49 am »
Można spróbować skalibrować ponownie Dimmer 2. Dodatkowo samemu ustawić parametry.

Kolejna rzecz to lepszą opcją jest zastosowanie single switcha to uruchamiania zasilaczy.
Odp: "Nadmierny Prąd" w Dimmer2 + Mean Well HLG-120H-12A
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 10, 2018, 01:28:11 pm »
Pawel2420 - tyle ze do tej pory na poprzednim zasilaczu wlasnie tak to dzialalo. Wlasnie dlatego kiedys kupilem specjalne zarowki Osrama do sciemniania ( dostaja mniej niz 12V to slabiej swieca ) I spokojnie dzialalo przez kilka lat. Na nowym zasilaczu nawet bez sciemniania nie dzialaja tylko wywala ten blad i odcina Dimmera2.

viperlodz: chodzi o sciemnianie wiec switch odpada. Podlaczylem dzis dla testow zupelnie nowy Dimmer2 i to samo - a kalibrowac powinien sie na poczatku po podalaczeniu wiec to tez nie pomoze.

Panowe pytanie tylko czy to Dimmer2 ma problem z tym zasilaczem ze go odcina czy rzeczywiscie moze on mu zroibc "krzywde" i dlatego broni sie odcinka ??

No czym sie roznia stare zasilacze na ktorych dziala w innych pomieszczeniach  bez problemu takich jak : https://www.ceneo.pl/28520648 oraz mam takze https://vuec.co.uk/TRANSFORMERS_AND_FERRITE_CORES/TOROIDAL_TRANSFORMERS/TTS10_Z230_12V_Transformer_toroidal_10VA_230VAC_12V_0_83A_0_2kg_%C3%9853mm_131783_0.html to mnie zastanawia.

Dodam jeszcze ze zeby wyeliminowac problem z tym konkretnym zasilaczem to podlaczylem drugi tak sam  ( niestety kupilem na zapas ) i jest to samo. Wiec urzadzenie samo w sobie jest ok. Dodatkowo wypialem z ukladu Dimmer2 i wrzucilem scienny sciemniacz Gira 226200 zeby srawdzic czy bedzie dzialal. I dziala bez problemu - sciemnia plynnie.

Wiec w czym problem ? :)
Odp: "Nadmierny Prąd" w Dimmer2 + Mean Well HLG-120H-12A
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 10, 2018, 04:36:51 pm »
No czym sie roznia stare zasilacze na ktorych dziala w innych pomieszczeniach  bez problemu takich jak : https://www.ceneo.pl/28520648 oraz mam takze https://vuec.co.uk/TRANSFORMERS_AND_FERRITE_CORES/TOROIDAL_TRANSFORMERS/TTS10_Z230_12V_Transformer_toroidal_10VA_230VAC_12V_0_83A_0_2kg_%C3%9853mm_131783_0.html to mnie zastanawia.

Dodam jeszcze ze zeby wyeliminowac problem z tym konkretnym zasilaczem to podlaczylem drugi tak sam  ( niestety kupilem na zapas ) i jest to samo. Wiec urzadzenie samo w sobie jest ok. Dodatkowo wypialem z ukladu Dimmer2 i wrzucilem scienny sciemniacz Gira 226200 zeby srawdzic czy bedzie dzialal. I dziala bez problemu - sciemnia plynnie.

Wiec w czym problem ? :)
Rozróżnij pojęcia:
- transformator
- transformator elektroniczny
- zasilacz impulsowy (stało napięciowy)
Wszystkie urządzenia określasz jako "zasilacz".  Pierwsze może współpracować ze ściemniaczem. Drugie najczęściej też (jeśli producent to przewidział). Trzecie może tylko przez przypadek. Skutki podłączenia są jednak trudne do przewidzenia.
Odp: "Nadmierny Prąd" w Dimmer2 + Mean Well HLG-120H-12A
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 10, 2018, 05:14:01 pm »
No tak - ale zmylilo mnie info w opisie ze ten Mean Well "wspolpracuje ze sciemniaczami".
Ale widocznie tak jak piszesz to loteria w przypadku impulsowych zasilaczy.

Dzieki.


ps. i z tego c widze to Mean Well nie produkuje transformatorow - wszystko to zasilacze...
« Ostatnia zmiana: Listopad 10, 2018, 05:26:59 pm wysłana przez g-rzegorz »
*

Offline viperlodz

  • Moderator Globalny
  • ***** 838
  • 23
  • Nazwa i wersja ID: HC3 / HC2/ HC3L / Yubii
Odp: "Nadmierny Prąd" w Dimmer2 + Mean Well HLG-120H-12A
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 10, 2018, 05:55:23 pm »
Możesz także sterować za zasilaczem za pomocą RGBW. Wtedy działasz na niskim napięciu i ten zasilacz będzie ok co masz.

Następnym razem napisz, że chcesz ściemaniać, bo nigdzie o tym nie wspomniałeś a to mocno zmienia całość. Dimmer może działać w opcji on/off i część osób tak robi ze względu na soft start jaki można ustawić w dimmerze.
« Ostatnia zmiana: Listopad 10, 2018, 05:56:56 pm wysłana przez viperlodz »
Odp: "Nadmierny Prąd" w Dimmer2 + Mean Well HLG-120H-12A
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 10, 2018, 06:27:42 pm »
viperlodz" Wlasnie uprzedziels moje nastepne pytanie. Mialem wlasnie pisac o uzycie RGB :)
Juz biore sie za podpinanie i sprawdzanie czy bedzie ok. Dzieki.

Rzeczywiscie nigdzie nie napisalem ze ma byc sciemnianie. Sorki. :)
Odp: "Nadmierny Prąd" w Dimmer2 + Mean Well HLG-120H-12A
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 10, 2018, 06:40:47 pm »
viperlodz: Podpiete i dziala, sciemnianie tez.
Tylko pytanie:

- uzywasz w takiej konfiguracji Bypassa ?

« Ostatnia zmiana: Listopad 10, 2018, 06:43:59 pm wysłana przez g-rzegorz »
*

Offline viperlodz

  • Moderator Globalny
  • ***** 838
  • 23
  • Nazwa i wersja ID: HC3 / HC2/ HC3L / Yubii
Odp: "Nadmierny Prąd" w Dimmer2 + Mean Well HLG-120H-12A
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 10, 2018, 08:47:24 pm »
Bypass nie jest potrzebny do modułu rgbw.
Odp: "Nadmierny Prąd" w Dimmer2 + Mean Well HLG-120H-12A
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 11, 2018, 10:06:42 pm »
Ok - dzieki za pomoc. Wszystko działa idealnie.