Forum użytkowników automatyki budynkowej
Z-wave => Fibaro - urządzenia => Wątek zaczęty przez: vect0r w Kwiecień 04, 2015, 11:44:08 am
-
Nie bylem do końca pewny, w którym dziale napisać ten wątek. Zaryzykuję zatem tutaj.
Problem jest następujący: w zasadzie wypada mi dokupić ze trzy WallPlug'i. Właściwie powinny obsługiwać funkcję wł/wył wg scen. Pomiary i inne bajery nie są bezwzględnie konieczne. Zastanawiam się zatem, czy istnieje jakaś rozsądniejsza alternatywa, typu UBS w ładnej puszce z Castoramy za 2,50 PLN?
Może macie jakieś sugestie? Z góry uprzejmie dziękuję, pozdrawiam
Vect0r.
-
Listwa przepięciowa z-wawe , Sztywnik ją testował tutaj: http://www.inteligentnydom.lic.pl/super-fajna-listwa-antyprzepieciowa-powernode-6-z-wave/
-
Wow! Ciekawa sprawa. Na Allegro piszą, że każdym wejściem sterujemy osobno. Zatem pytanie: czy listwa po zgłoszeniu się w HC2 pokazuje sie jako 6 osobnych "modułów"?
-
Tak. Pierwsze wejście ma pomiar energii.
-
Czyli rozumiem mogę sobie każdy osobno nazwać i sterować ze sceny?
No i jeszcze jedno pytanie: czy pomiar poboru dotyczy całej listwy, czy tylko pierwszego gniazda?
-
W wersji 4 pomiar jest dla kazdego gniazda. W wersji 3 tylko dla pierwszego. Tak mozna sterowac przez sceny kazdym wejsciem.
-
W 4.x jest tak jak napisał viperlodz pod warunkiem że Ci się pamięć nie skończy lub nie zawiesi ;-)
-
Rozumiem, że mówimy o wersji 3 i 4 HC2? Moja trójeczka śmiga jak ta lala i nie mam najmniejszego zamiaru jej zmieniać. No chyba, że Sztywniak da zielone światło... :-)
Może inaczej: czy w wersji 3.x z pomiarem dla jednego gniazda, bede mógł na podstawie pomiaru poboru dla tego gniazda właśnie je wyłączyć? Tak mam teraz dla WP. Pozostałe urządzenia wystarczy obsłużyć scenami typu "wyłącz po czasie x".
-
Tak mozna tak tylko trzeba odpowiedni interwal odpytywania ustawic dla listwy.
-
A z czego wynika ta potrzeba? W WP to nie bylo istotne...
-
Listwa inaczej dziala i nie jest produktem Fibaro. Sama nie wysyla info o aktualnym zuzyciu bez odpytania.
-
Rozumiem. Wszystko wskazuje na to, że będzie moim kolejnym zakupem.
Bardzo dziękuję, za podpowiedzi.
-
Jeszcze jedno szybkie pytanie: jeżeli każde gniazdo osobno pokazuje się w HC2, to każde można wł/wył z panelu/aplikacji na telefon tak jak WP? Bo dotychczas mówiliśmy o wyłączaniu przez sceny...
-
Tak. Każde pojawia się jako switch
-
A zatem postanowione. Kupuję. Dzięki niemu załatwię problem dwóch WP, a aktualnie zajęty przeniosę w inne miejsce. W sumie trzy pieczenie :-)
Znakomicie.
Najlepiej na Allegro, czy polecacie inne źródło?
-
Nie szukałem w innych bo gościu z alledrogo jest pewniak.
-
Rozumiem, że mówimy o tym człowieku:
http://allegro.pl/listwa-powernode-6-port-z-wave-fibaro-wysylka-24h-i5229305331.html#
Ps. A ten wygląda ok i wystawia F-V:
http://allegro.pl/listwa-powernode-6-portowa-z-wave-do-fibaro-f-vat-i5233910081.html
-
Obojętnie. U oficjalnego dystrybutora cena ta sama to tam bym kupił. Szybsza ścieżka reklamacji jakby cos.
-
Rozumiem, że mówimy o tym człowieku:
http://allegro.pl/listwa-powernode-6-port-z-wave-fibaro-wysylka-24h-i5229305331.html#
Ps. A ten wygląda ok i wystawia F-V:
http://allegro.pl/listwa-powernode-6-portowa-z-wave-do-fibaro-f-vat-i5233910081.html
I jak tam,zdecydowałeś się na zakup? Jesteś zadowolony? Od kogo finalnie kupiłeś?
-
Serwus! Mam teraz ważny egzamin, wiec nie mam glowy. Po weekendzie kupię na pewno. Na allegro jest dwóch sprzedawców. Ja kupię u tego, który oferuje fakturę. Dam znać. Pozdrawiam.
-
ja niedawno kupiłem od tego Pana:
http://allegro.pl/listwa-powernode-6-portowa-z-wave-do-fibaro-f-vat-i5233910081.html
Jestem zadowolony, bo listwa działa :D
-
Zdecydowałem się na zakup listwy i pierwsze wrażenia są pozytywne. Listwa solidna. Mam tylko problem z aktualizacją zużycia energii pobieranej z pierwszego gniazda (HC2 v.3.60) - przy standardowym ustawieniu interwału odpytywania ("0") brak odświeżania.
-
Byla o tym mowa na poprzedniej stronie tego tematu. Podobno trzeba ręcznie ustawić odpytywanie i wszystko jest ok.
-
Zdecydowałem się na zakup listwy i pierwsze wrażenia są pozytywne. Listwa solidna. Mam tylko problem z aktualizacją zużycia energii pobieranej z pierwszego gniazda (HC2 v.3.60) - przy standardowym ustawieniu interwału odpytywania ("0") brak odświeżania.
Wpisz wartość 50 i powinno być okay. O ile HC2 będzie chciała zapisać nową wartość,bo wiem,że były z tym niemałe problemy jakiś czas temu.
-
A nie macie czasami problemu ze statusem gniazd i automatycznym wlaczaniem? Ja czesto mam wlaczone gniazdo chociaz w hc2 jest wylaczone. Wersja 3.6. Ja jeszcze jakies inne parametry ustawialem recznie zeby mi nie migala.
-
odpiszę tak jak kiedyś Richo napisał :
mnie na wersji 1.7.1018 działa wyśmienicie ;-)
-
odpiszę tak jak kiedyś Richo napisał :
mnie na wersji 1.7.1018 działa wyśmienicie ;-)
To już chyba powinieneś zmienić swoją stopkę :)
-
hehe faktycznie , już zrobione ;-)
mam nadzieje, że kolejna zmiana stopki będzie szybko
-
U mnie po nastawieniu interwału odpytywania na 50 juz drugi raz zwiesil mi sie ten szrot (mowa o HC2) po dwoch dniach od nastawiania/zresetowania, testuje nadal, wersja softu to 4.040
-
Mi się ten szrot nie wiesza. O 4:30 codziennie jest restart i mam spokój. :)
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
-
pomysł całkiem niezły, chodź chyba bym się nie pochwalił znajomym, że moje serce inteligentnego domu muszę restartować codziennie bo działa gorzej niż mój 10 letni laptop. Resetujesz ją programowo za pomocą jakiejś komendy, czy po prostu odcinasz napięcie?
-
pomysł całkiem niezły, chodź chyba bym się nie pochwalił znajomym, że moje serce inteligentnego domu muszę restartować codziennie bo działa gorzej niż mój 10 letni laptop. Resetujesz ją programowo za pomocą jakiejś komendy, czy po prostu odcinasz napięcie?
/api/settings/reboot
Też się tym nie chwalę znajomym... :)
-
No i dzisiaj zwiecha centralki, niestety komendą którą podałeś nie jestem wstanie zrestartować centralki bo wisi na całego. Musze cos wymyślić aby odpinać ją od prądu. Dzięki listwie widać kiedy centralka wisi ponieważ znowu zielona dioda zaczyna pulsować.
-
Bo @damian robi to profilaktycznie zanim się zwiesi.
-
To proste... Trzeba kupić drugie HC2, które będzie sterować tylko jednym WallPlugiem, a ten odetnie prąd do pierwszego HC2. Nikt nie mówił, że będzie tanio.
-
Genialne. Rysiu teraz już wiesz co zrobić z HC2 jak przejdziesz całkiem na Verę :D
-
Właśnie zacząłem licytacje na naszej giełdzie internetowej :-) a tak poważniej to musze chyba wyłączyć ten interwal odpytywania bo może być ze wcześniej z domu wylecę ja nim moja centralka. Nie wiem czy jest sens pisać do supportu gdyż ostatnio otrzymałem odpowiedź ze support ma tyle roboty ze nie obiecują kiedy wprowadza poprawkę.
-
W taki właśnie sposób wymyślono kiedyś mechaniczne urządzenie do zapalania zapałek .
Nie idźcie tą drogą :)
-
Posiadam dwie takie listwy - i jest jeden mały problem wraz z brakiem prądu i ponownym pojawieniem się zasilania listwa włącza wszystkie gniazda a co ciekawsze w HC2 pokazywany jest stan sprzed braku prądu.
Ma może ktoś pomysł jak to rozwiązać? może jest jakiś parametr który to zmienia?
Próbowałem użyć jednego z gniazd jako kontrolkę zasilania (gdy pojawi się zasilanie na gnieździe wyłącz wszystkie) ale niestety listwa nie zmienia stanu gniazd w HC2 po braku zasilania nawet po ustawieniu odpytywania co 1s.
-
Posiadam dwie takie listwy - i jest jeden mały problem wraz z brakiem prądu i ponownym pojawieniem się zasilania listwa włącza wszystkie gniazda a co ciekawsze w HC2 pokazywany jest stan sprzed braku prądu.
Ma może ktoś pomysł jak to rozwiązać? może jest jakiś parametr który to zmienia?
Próbowałem użyć jednego z gniazd jako kontrolkę zasilania (gdy pojawi się zasilanie na gnieździe wyłącz wszystkie) ale niestety listwa nie zmienia stanu gniazd w HC2 po braku zasilania nawet po ustawieniu odpytywania co 1s.
Faktycznie jest tutaj problem, ponieważ listwa GreenWave nie posiada swojego szablonu w HC2 dlatego nie jesteśmy w stanie ustawić takich parametrów jak "Pamiętaj stan sprzed zaniku zasilania" itp. Pisałem kilkukrotnie do producenta GreenWave w tej sprawie, ale ciężko od nich takie informacje wyciągnąć niestety. Jeśli tylko coś się poprawi w całej sytuacji to od razu dam znać.
-
A nie można tego samemu zmienić wpisując ręcznie parametry?
-
A nie można tego samemu zmienić wpisując ręcznie parametry?
Można, ale jedyne dwa parametry jakie znalazłem nie są za to odpowiedzialne.
-
A nie można tego samemu zmienić wpisując ręcznie parametry?
Rysiu, rozmawialiśmy o tym ale pomyliłem parametry z urządzenia Swiid Cord gdzie producent udostępnia kilka z nich.W przypadku GreenWave nie mamy takich informacji. Spróbuję raz jeszcze porozumieć się z producentem i może tym razem uda mi się zdobyć jakieś konkretne,techniczne informacje...
-
A nie można tego samemu zmienić wpisując ręcznie parametry?
Rysiu, rozmawialiśmy o tym ale pomyliłem parametry z urządzenia Swiid Cord gdzie producent udostępnia kilka z nich.W przypadku GreenWave nie mamy takich informacji. Spróbuję raz jeszcze porozumieć się z producentem i może tym razem uda mi się zdobyć jakieś konkretne,techniczne informacje...
Coś się udało?.
-
Taką odpowiedź otrzymałem o firmy GreenWave producenta listw:
"In the use case situation of a Electricity shut down, the Powernodes are rebooted just as all other electrical device in the home. Meaning that devices such as the Kitchen own -> the display will be blinking and the end-user will have to reset the date and time on the display. In addition, the Home Gateway will rebooted in which period the Gateway will have lost data and the connection to all Z-wave devices in the home. Actually, the gateway when coming back on-line should be the trigger -> remembering and also pushing the previous schedules/scenes to all Z-wave devices in the home. Thus, bringing them back to the previous settings. So, what I am saying is that it is the gateway and backends job -> to bring the inhome Z-wave devises back to previous schedules after an electricity outage (not the z-wave device)."
Więc wychodzi na to,że wszystkiemu jest winna HC2 która nie posiada zaimplementowanego specjalnego szablonu dla listwy PowerNode... :(
-
Nic nowego - puki co dalej zostaje podłączenie czegoś pod jedno z wyłączonych gniazd i ustawienie sceny która bada pobór prądu jak się prąd pojawi to wyłączyć wszystko.
Tak mam zrobione ale niestety nie eliminuje to chwilowego uruchomienia całej listwy.