Posiadam instalację bramy garażowej w oparciu o sprzęt firmy Came (V600 + płyta sterująca ZL55). Postanowiłem sterować tym za pomocą Fibaro. Co zrobiłem:
1. Dla testów podłączyłem przycisk monostabilny pod złącza 2 i 7 na płycie. Klik - otwiera się, drugi klik zamyka się. Działa jak należy.
2. Odpiąłem przycisk monostabilny.
3. Podłączyłem Relay Switch FGS-212-EU-v2.2 w następujący sposób:
L - 24VDC
N - 0VDC
Q - pod złącze 2
IN - pod złącze 7
4. Moduł został zarejestrowany w centrali jako urządzenie sterujące. Wybrałem, że steruję urządzeniem innego typu oraz że jest to włącznik monostabilny (parametr 14). Parametr 4 ustawiłem na 1s.
Klik (w ekran tableta) - nie działa, drugi klik - też nie działa. Zmieniłem parametr 4 na 0,5s. Również nie działa.
Co robię źle? :)
Dziękuję za pomoc.
Michał
-
Michale,
sprawdź co jest na wyjściu z modułu (podłącz miernik lub żaróweczkę z bateryjką).
Jak pamietam, też miałem jakiś problem z takim ustawieniem więc mam na zrobioną scenę:
- jak włączone to wyłącz (można opóźnić i wtedy, będzie dłuższy impuls).
Piotr
-
Dzięki Piotr,
Problem rozwiązany, a wynikał z mojej nieuwagi. Otóż czytałem instrukcję do FGS-211 a miałem przy sobie FGS-212. Ten drugi nie działa już na napięciu 24-60 VDC tylko 110-240 VAC. Po podłączeniu do właściwego obwodu wszystko ruszyło od ręki. Zostawiam tu dla innych, którzy mieliby podobny problem.
Pozdrawiam,
Michał
-
Po podłączeniu do właściwego obwodu wszystko ruszyło od ręki.
Cześć Michale,
Tzn, że do L podpiąłeś 230V i zadziałało bez zwarcia? możesz zrobić zdjęcie podłączenia?
-
Podpiąłem L i N z sieci i bezpotencjałowe In, a dalej Q i S1 do sterowania przyciskiem. Działa płynnie. Kontaktron do bramy do wyświetlania stanu zamknięcia i otwarcia bramy. Dodatkowy kontaktron doda funkcje całkowicie otwarta/zamknięta/stan pomiędzy (UW). Dzięki za pomysł.