Forum użytkowników automatyki budynkowej

Z-wave => Fibaro - urządzenia => Wątek zaczęty przez: tylkologin w Kwiecień 27, 2018, 04:06:20 pm

Tytuł: Brama garażowa Came V600
Wiadomość wysłana przez: tylkologin w Kwiecień 27, 2018, 04:06:20 pm
Cześć,

Posiadam instalację bramy garażowej w oparciu o sprzęt firmy Came (V600 + płyta sterująca ZL55). Postanowiłem sterować tym za pomocą Fibaro. Co zrobiłem:

1. Dla testów podłączyłem przycisk monostabilny pod złącza 2 i 7 na płycie. Klik - otwiera się, drugi klik zamyka się. Działa jak należy.

2. Odpiąłem przycisk monostabilny.

3. Podłączyłem Relay Switch FGS-212-EU-v2.2 w następujący sposób:
L - 24VDC
N - 0VDC
Q - pod złącze 2
IN - pod złącze 7

4. Moduł został zarejestrowany w centrali jako urządzenie sterujące. Wybrałem, że steruję urządzeniem innego typu oraz że jest to włącznik monostabilny (parametr 14). Parametr 4 ustawiłem na 1s.

Klik (w ekran tableta) - nie działa, drugi klik - też nie działa. Zmieniłem parametr 4 na 0,5s. Również nie działa.

Co robię źle? :)

Dziękuję za pomoc.

Michał
Tytuł: Odp: Brama garażowa Came V600
Wiadomość wysłana przez: Piotr B w Kwiecień 27, 2018, 05:56:12 pm
Michale,

sprawdź co jest na wyjściu z modułu (podłącz miernik lub żaróweczkę z bateryjką).

Jak pamietam, też miałem jakiś problem z takim ustawieniem więc mam na zrobioną scenę:
- jak włączone to wyłącz (można opóźnić i wtedy, będzie dłuższy impuls).

Piotr

Tytuł: Odp: Brama garażowa Came V600
Wiadomość wysłana przez: tylkologin w Kwiecień 28, 2018, 12:28:43 pm
Dzięki Piotr,

Problem rozwiązany, a wynikał z mojej nieuwagi. Otóż czytałem instrukcję do FGS-211 a miałem przy sobie FGS-212. Ten drugi nie działa już na napięciu 24-60 VDC tylko 110-240 VAC. Po podłączeniu do właściwego obwodu wszystko ruszyło od ręki. Zostawiam tu dla innych, którzy mieliby podobny problem.

Pozdrawiam,
Michał
Tytuł: Odp: Brama garażowa Came V600
Wiadomość wysłana przez: jkrawat w Listopad 10, 2018, 09:08:48 am
Po podłączeniu do właściwego obwodu wszystko ruszyło od ręki.

Cześć Michale,

Tzn, że do L podpiąłeś 230V i zadziałało bez zwarcia? możesz zrobić zdjęcie podłączenia?
Tytuł: Odp: Brama garażowa Came V600
Wiadomość wysłana przez: jkrawat w Listopad 10, 2018, 11:41:18 am
Podpiąłem L i N z sieci i bezpotencjałowe In, a dalej Q i S1 do sterowania przyciskiem. Działa płynnie. Kontaktron do bramy do wyświetlania stanu zamknięcia i otwarcia bramy. Dodatkowy kontaktron doda funkcje całkowicie otwarta/zamknięta/stan pomiędzy (UW). Dzięki za pomysł.