Brama garażowa Came V600

  • 4 Odpowiedzi
  • 1964 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

Offline tylkologin

  • * 13
  • 1
  • Nazwa i wersja ID: HC2 4.057 custom build :-D
Brama garażowa Came V600
« dnia: Kwiecień 27, 2018, 04:06:20 pm »
Cześć,

Posiadam instalację bramy garażowej w oparciu o sprzęt firmy Came (V600 + płyta sterująca ZL55). Postanowiłem sterować tym za pomocą Fibaro. Co zrobiłem:

1. Dla testów podłączyłem przycisk monostabilny pod złącza 2 i 7 na płycie. Klik - otwiera się, drugi klik zamyka się. Działa jak należy.

2. Odpiąłem przycisk monostabilny.

3. Podłączyłem Relay Switch FGS-212-EU-v2.2 w następujący sposób:
L - 24VDC
N - 0VDC
Q - pod złącze 2
IN - pod złącze 7

4. Moduł został zarejestrowany w centrali jako urządzenie sterujące. Wybrałem, że steruję urządzeniem innego typu oraz że jest to włącznik monostabilny (parametr 14). Parametr 4 ustawiłem na 1s.

Klik (w ekran tableta) - nie działa, drugi klik - też nie działa. Zmieniłem parametr 4 na 0,5s. Również nie działa.

Co robię źle? :)

Dziękuję za pomoc.

Michał
*

Offline Piotr B

  • ** 64
  • 0
Odp: Brama garażowa Came V600
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 27, 2018, 05:56:12 pm »
Michale,

sprawdź co jest na wyjściu z modułu (podłącz miernik lub żaróweczkę z bateryjką).

Jak pamietam, też miałem jakiś problem z takim ustawieniem więc mam na zrobioną scenę:
- jak włączone to wyłącz (można opóźnić i wtedy, będzie dłuższy impuls).

Piotr

*

Offline tylkologin

  • * 13
  • 1
  • Nazwa i wersja ID: HC2 4.057 custom build :-D
Odp: Brama garażowa Came V600
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 28, 2018, 12:28:43 pm »
Dzięki Piotr,

Problem rozwiązany, a wynikał z mojej nieuwagi. Otóż czytałem instrukcję do FGS-211 a miałem przy sobie FGS-212. Ten drugi nie działa już na napięciu 24-60 VDC tylko 110-240 VAC. Po podłączeniu do właściwego obwodu wszystko ruszyło od ręki. Zostawiam tu dla innych, którzy mieliby podobny problem.

Pozdrawiam,
Michał
*

Offline jkrawat

  • * 13
  • 1
  • Nazwa i wersja ID: HC2 i HCL
Odp: Brama garażowa Came V600
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 10, 2018, 09:08:48 am »
Po podłączeniu do właściwego obwodu wszystko ruszyło od ręki.

Cześć Michale,

Tzn, że do L podpiąłeś 230V i zadziałało bez zwarcia? możesz zrobić zdjęcie podłączenia?
*

Offline jkrawat

  • * 13
  • 1
  • Nazwa i wersja ID: HC2 i HCL
Odp: Brama garażowa Came V600
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 10, 2018, 11:41:18 am »
Podpiąłem L i N z sieci i bezpotencjałowe In, a dalej Q i S1 do sterowania przyciskiem. Działa płynnie. Kontaktron do bramy do wyświetlania stanu zamknięcia i otwarcia bramy. Dodatkowy kontaktron doda funkcje całkowicie otwarta/zamknięta/stan pomiędzy (UW). Dzięki za pomysł.