Tytuł: Dimmer 2 i asocjacja ze scena
Wiadomość wysłana przez: tom3sko w Styczeń 22, 2016, 09:55:17 pm
Witajcie, potrzebuje pomocy, w jaki sposób przyciskiem podłączonym do zacisku s2 uruchomić scenę w HC2 ?
Tytuł: Odp: Dimmer 2 i asocjacja ze scena
Wiadomość wysłana przez: tom3sko w Styczeń 23, 2016, 05:51:57 pm
SCENE ID wysyłane przy określonym działaniu i konfiguracji klawiszy:

Klawisze monostabine

SCENE ID: klawisz S1
16 : 1 x klik
14 : 2 x klik
 - : 3 x klik
12 : przytrzymanie
13 : zwolnienie

SCENE ID: klawisz S2
26 : 1 x klik
24 : 2 x klik
25 : 3 x klik
22 : przytrzymanie
23 : zwolnienie


Klawisze bistabilne

SCENE ID: klawisz S1
10 : zmiana OFF-ON
11 : zmiana ON-OFF
14 : 2 x klik
 - : 3 x klik

SCENE ID: klawisz S2
20 : zmiana OFF-ON
21 : zmiana ON-OFF
24 : 2 x klik
25 : 3 x klik


Dobra zajarzyłem, pod spodem scena w razie gdyby ktoś szukał.

--[[
%% properties

840 sceneActivation                                  -- id dimmera 2

%% globals
--]]
 
local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
 
local    stan_klawisza = tonumber(fibaro:getValue(840, "sceneActivation"))
      
fibaro:debug("stan_klawisza "..stan_klawisza)

 if    (stan_klawisza) == 24               -- stan klawisza z tabeli powyżej
   then
   
     fibaro:debug("Roleta w salonie On");
    fibaro:startScene(756)                   -- id sceny która ma zostać uruchomiona
   
 end