Mam od ponad miesiąca dimmer 2 na testach, gdyby ktoś miał jakieś pytanka to chętnie sprawdzę i odpowiem.
Przetestowałem na ponad 40 żarówkach (w tym rozklejonych chinolach) i muszę przyznać , że jest OK.
Dobrze wykrywa zbocze, dobrze wykrywa , że żarówka się przepaliła, dobrze wykrywa przeciążenia.
Co go odróżnia od dimmera 1 :
- jest na mosfecie a nie na triaku
- ma pomiar energii
- ma z-wave gen 5 (z-wave plus)
- transmisja może być szyfrowana
- wykrywa syf z sieci
- wyłącza się przy przeciążeniach
- można ustawić żeby zapalał się na jakiś poziom bez wcześniejszego włączania. np w nocy na 30%.
- dimmer posiada certyfikaty wystawione przez dekrę.
Jak najdzie mnie wena twórcza to napiszę jakiś test.

PS: Moim znajomym polecam wymianę starego dimmera na nowego jak najszybciej się da. Jak ktoś jest moim znajomym to zna powody.
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: rafalh w Lipiec 25, 2015, 10:45:31 pm
Gdyby jeszcze "winni" chcieli to finansować - ja mam spalonych "jedynek" w szufladzie juz kilka ...


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: sztywniak w Lipiec 25, 2015, 10:56:03 pm
wywal je. Niestety triak i brak zabezpieczeń w dimmerze 1 sie mścił. Sam doświadczyłem wybuchów triaka u siebie w domu. Nowy dimmer jest z innej bajki.
Najpierw ja go katowałem , a później dałem kolegom w hurtowni elektrycznej żeby go popsuli. Teraz jest zamontowany w sypialni. Działa.
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: Patriko w Lipiec 26, 2015, 10:53:08 am
Wywal je proszę do mojego śmietnika. Czasem gdy ludzie chcą oszczędzać na kosztach produkcji / R&D pokazujemy różne takie "kwiatki" ;)
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: homelogic w Lipiec 26, 2015, 11:42:53 am
Nieważne jak super jest nowy dimmer - jest to kompletnie nieistotne z dwóch powodów:

1. Firma F bardzo intensywnie pracowała przez ostatnie 4 lata żeby udowodnić wszystkim swoim instalatorom, oddziałom i klientom że jest KOMPLETNIE NIEWARTA ZAUFANIA.
2. Co z tego że jest dimmer który nie wybucha - nadal nie ma działającego systemu który by go obsłużył.
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: tom3sko w Lipiec 26, 2015, 12:06:47 pm
A czy znajdziemy gdzieś szczegółowy opis tego cacka ?
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: rafser w Lipiec 26, 2015, 04:56:58 pm
Tutaj jest opis:
http://prasa.fibaro.com/FIBAROproducts/POL/Dimmer2/prezentacja_dimmer2_pl.pdf (http://prasa.fibaro.com/FIBAROproducts/POL/Dimmer2/prezentacja_dimmer2_pl.pdf)
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: sztywniak w Lipiec 26, 2015, 09:00:10 pm
Nieważne jak super jest nowy dimmer - jest to kompletnie nieistotne z dwóch powodów:

1. Firma F bardzo intensywnie pracowała przez ostatnie 4 lata żeby udowodnić wszystkim swoim instalatorom, oddziałom i klientom że jest KOMPLETNIE NIEWARTA ZAUFANIA.
2. Co z tego że jest dimmer który nie wybucha - nadal nie ma działającego systemu który by go obsłużył.
Jest istotne, bo to najlepszy dimmer Z-wave , który istnieje. Każdy kto używa starego dimmera z niewłaściwym dla niego obciążeniem (większość z nas) powinien go wymienić.
Kubuś napisz proszę, kto wciskał i montował te stare triakowe dimmery nie zwracając uwagi jakie klient ma żarówki ?
Klient , który kupuje automatykę nie musi się na tym znać, bo po to bierze instalatora, żeby nie popełnić tak podstawowych błędów.
Dimmer 2 rozwiązuje bardzo istotny problem , a mianowicie bezpieczeństwo.

Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: sztywniak w Lipiec 26, 2015, 09:54:41 pm
Tutaj jest opis:
http://prasa.fibaro.com/FIBAROproducts/POL/Dimmer2/prezentacja_dimmer2_pl.pdf (http://prasa.fibaro.com/FIBAROproducts/POL/Dimmer2/prezentacja_dimmer2_pl.pdf)
widać , że marketing to robił. Moim ulubieńcem jest slajd na stronie 5, który pokazuje jak wyglądają przewody 2 i 3 przewodowe ;-)
Slajd na stronie 6 nie mówi o tym, że przesyłając pomiar energii zapychamy sobie sieć z-wave. Sprawdzę, czy da się to wyłączyć.
Nie wiem też za bardzo, jak można zaoszczędzić wiedząc ile lampa w pokoju zużyła prądu, przecież i tak jej muszę używać.
Strona 7 - tu oczywiście marketingowiec pojechał po bandzie :
"Dimmer 2 jest pierwszym na rynku, tak zaawansowanym technicznie urządzeniem, które
umożliwia sterowanie zboczem narastającym bądź opadającym." - nie jest pierwszym, nawet nie jest w pierwszej dziesiątce :P
"Teraz możesz wybrać dowolne źródło światła"  - nie można dowolnym a tylko wybranymi źródłami, które mogą być ściemniane.
W instrukcji jest dokładnie podane jakimi. http://www.fibaro.com/manuals/pl/FGD-212/FGD-212-PL-A-v1.01-3.2.pdf
"i sterować nim zgodnie ze swoimi upodobaniami., nie można zgodnie z moimi upodobaniami. ;-)
Strona 10 - to jeszcze nie działa i nawet tak nie powinno działać. Tutaj marketingowiec chyba czegoś nie zrozumiał. Jak dimmer 2 wykryje przeciążenie to się wyłączy i nie będzie czekał aż się zjara.
Strona 13 -Dioda informacyjna na module, bardzo wygodne funkcje dla instalatorów. Na stronie brakuje przecinków ;-)

Dimmer 2 z całą pewnością, zastąpi u mnie w domu dimmery poprzedniej generacji, ale tej decyzji nie podjąłem na podstawie tego bełkotu.
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: homelogic w Lipiec 26, 2015, 10:06:03 pm
Kubuś napisz proszę, kto wciskał i montował te stare triakowe dimmery nie zwracając uwagi jakie klient ma żarówki ?
Klient , który kupuje automatykę nie musi się na tym znać, bo po to bierze instalatora, żeby nie popełnić tak podstawowych błędów.

Rysiu, a która firma do niedawna miała w instrukcji że ich ściemniacz nadaje się absolutnie do każdego źródła światła? Bo ja na ten problem zwracałem im uwagę bodajże w 2011. Niestety support wtedy nie za bardzo potrafił przeliterować słowo "automatyka", a co dopiero zrozumieć terminy typu "zerowe odcięcie fazy".
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: sztywniak w Lipiec 26, 2015, 10:32:44 pm
Kubuś napisz proszę, kto wciskał i montował te stare triakowe dimmery nie zwracając uwagi jakie klient ma żarówki ?
Klient , który kupuje automatykę nie musi się na tym znać, bo po to bierze instalatora, żeby nie popełnić tak podstawowych błędów.

Rysiu, a która firma do niedawna miała w instrukcji że ich ściemniacz nadaje się absolutnie do każdego źródła światła? Bo ja na ten problem zwracałem im uwagę bodajże w 2011. Niestety support wtedy nie za bardzo potrafił przeliterować słowo "automatyka", a co dopiero zrozumieć terminy typu "zerowe odcięcie fazy".
http://www.fibaro.com/manuals/pl/FGD-211/FGD-211-PL-A-v0.99.pdf
Doskonale wiemy jak było. Wielu ludzi z przypadku, wciskających dimmery ile się da i gdzie tylko się da.
Rok temu rozmawiałem na ten temat z kilkoma producentami dimmerów, rozprowadzanych przez hurtownie elektryczne i montowanych przez elektryków.
- nigdy nie było takiej skali sprzedaży dimmerów,
- problem pojawił się gdy klienci zaczęli wymieniać stare źródła światła,
- większość już przeszła na mosfet,
- ewentualne reklamacje były załatwiane 1:1 ale też skala była mniejsza.
Stary dimmer Fibaro nie przystawał już do czasów w jakich wszedł na rynek, bo trafił na okres wymiany żarówek na energooszczędne i LED-y (m.in. zakaz produkcji tradycyjnych w UE).
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: homelogic w Lipiec 26, 2015, 10:43:03 pm
Tu nie chodzi o ludzi z przypadku - tu chodzi o jawne kłamstwo w oficjalnych materiałach producenta. Nieważne też czy kłamstwo wynikało z niewiedzy czy cynicznej chęci zysku. W obydwu przypadkach jest to absolutnie niedopuszczalne. Instalator nie powinien dochodzić czy dana firma kłamie w swoich kartach katalogowych.
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: sztywniak w Lipiec 26, 2015, 10:53:51 pm
Masz taką kartę ?
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: homelogic w Lipiec 26, 2015, 10:55:59 pm
Przecież wkleiłeś linka.

Cytat:

Jako ściemniacz pracuje z obciążeniem:
• żarowym konwencjonalnym
• halogenowym 230V
• halogenowym niskonapięciowym 12V (z transformatorami
elektronicznymi, toroidalnymi i konwencjonalnymi EI)
• LED ściemnialnym
• przy zastosowaniu urządzenia FGB001 może pracować z
dowolnym obciążeniem ściemnialnym do 500W


Powinno być tak:

Jako ściemniacz pracuje z obciążeniem:
• żarowym konwencjonalnym
• halogenowym 230V
• halogenowym niskonapięciowym 12V (z transformatorami
elektronicznymi)
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: homelogic w Lipiec 26, 2015, 11:22:02 pm
Na wszelki wypadek robię screenshota, bo znając życie zaraz ta instrukcja zniknie. W załączniku.
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: sztywniak w Lipiec 27, 2015, 09:15:20 pm
skoro nie znikła, to już nie zniknie.
Dla mnie najważniejsze jest , że dimmer 2 usuwa dotychczasowe problemy.
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: richo w Lipiec 30, 2015, 08:35:32 am

Nieważne jak super jest nowy dimmer - jest to kompletnie nieistotne z dwóch powodów:

1. Firma F bardzo intensywnie pracowała przez ostatnie 4 lata żeby udowodnić wszystkim swoim instalatorom, oddziałom i klientom że jest KOMPLETNIE NIEWARTA ZAUFANIA.
2. Co z tego że jest dimmer który nie wybucha - nadal nie ma działającego systemu który by go obsłużył.
Ja akurat nie miałem problemów z dotychczasowymi Dimerami ale to tylko z takiego powodu, ze mam jeszcze zapas tradycyjnych żarówek a do halogenowych używam switcha. Na nowych LEDach też nie mam problemów.
Tym niemniej w końcu będę musiał wymienić żarówki i pewnie przyjdzie pora na wymianę Dimerów. Specyfikacja Dimerami 2 jest "imponująca" bo Fibaro jak zwykle w tym przoduje. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby opisane funkcje działały. Z testów Rysia ogólnie wygląda to dobrze ale pewnie dam sobie jeszcze kilka miesięcy na upewnienie się przed wydawaniem pieniędzy bo jest też alternatywa np Qubino, na które nie ma większych narzekań.
Co mnie zaskoczyło w nowym Dimerze to dużo lepiej napisana instrukcja, oby Fibaro zastosowało to do wszystkich swoich produktów


Sent using Tapatalk
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: sztywniak w Lipiec 30, 2015, 09:38:59 am
tak, instrukcja jest niezła
http://www.fibaro.com/manuals/pl/FGD-212/FGD-212-PL-T-v1.0.pdf
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: Misiolandia w Lipiec 31, 2015, 11:22:34 am
To i ja dołożę swoje 3 grosze. Testuje Dimmer od kliku dni i wygląda to obiecująco. W prawidłowy sposób się kalibruje, dużo mnogość ustawień i na chwilę obecną bezproblemowe działanie. Co mi się osobiście podoba to zdecydowanie lepiej wykonane samo urządzenie.Zaciski do kabli w końcu wykonane w sposób należyty, sam plastik z obudowy również wydaje się być bardziej "trwały"
Mam nadzieję,że urządzenie będzie działało tak samo prawidłowo po roku jak na chwilę obecną.

"richo" zawsze możesz zakupić jedną sztukę na testy,żeby przekonać się czy faktycznie warto zainwestować.Według mnie warto  ;)
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: Boogie w Sierpień 10, 2015, 01:41:40 pm
Witam,
ja po testach nowego Dimmera zauważyłem tylko jeden problem - nie działa z moim wentylatorem łazienkowym 17W 230V. Stary Dimmer obsługiwał go bez problemu (używałem zakresu 50% - 99%). Nowy nie chciał się sam skonfigurować - oczywiście wentylator nie jest urządzeniem do sterowania Dimmerem a przynajmniej brak wzmianki na ten temat w instrukcji, więc czepiał się nie będę, ale stary działał i tak go zostawiłem.
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: Maciek w Marzec 16, 2017, 08:38:33 pm
Witam mam problem z dimmerem 2 . Podłączam 6 żarówek GU10 LED z możliwością DIM . Mają 5W każda. Po kalibracji działają , ściemniają  się ale jest problem. Żarówki  słabo świecą, maja po 5W czyli w sumie 30 W, na pomiarze wychodzi 10W i świecą 1/3 mocy . Bo jak podłącze bez Diemmera to oślepiają.  Pomoże ktoś?  mój tel. 509292400   m.geomilicz@gmail.com  . Dodam że żarówki z możliwością ściemniania, bez bypassa
Tytuł: Odp: Dimmer 2
Wiadomość wysłana przez: Ganz_Conrad w Marzec 16, 2017, 10:11:43 pm
Testowałeś te żarówki na innym ściemniaczu triakowym (230V)? Jeśli efekt będzie ten sam to nie mam pomysłu... taki urok ściemniania (niestety nie testowałem samego dimmera). Sprawdź działanie dimmera ze zwykłą żarówką.
Mój ściemniacz ręczny, przy ustawieniu na 100% również nie daje pełnego (gołego) sinusa, do tego dochodzi jakość zasilacza w żarówkach ledowych i kombinacja nie spełnia oczekiwań.