Forum użytkowników automatyki budynkowej

Z-wave => Fibaro - urządzenia => Wątek zaczęty przez: ciapek33 w Maj 11, 2016, 08:52:10 pm

Tytuł: dimmer fgd211 włączniki schodowo krzyżowe
Wiadomość wysłana przez: ciapek33 w Maj 11, 2016, 08:52:10 pm
Witam.
w załączniku jest schemat mojego układu oświetlenia. Bypass podłączony, żarówki LED. Niechce ich ściemniać tylko włączać i wyłączać.
Niestety przekopałem mnustwo opisów i schematów i niestety NIJAK ma się to do mojego podłączenia.
Dodam że na WYJśCIU na żarówkę w tym przełączniku, FAZA zmienia położenie w zależności który przełącznik jest użyty. Są on bistabilne.
Błagam o pomoc
Tytuł: Odp: dimmer fgd211 włączniki schodowo krzyżowe
Wiadomość wysłana przez: ciapek33 w Maj 12, 2016, 10:06:58 am
Dziękuje za pomoc, czy to ma wyglądać tak jak wrysowałem to w rysunek ?
Pozdrawiam
Tytuł: Odp: dimmer fgd211 włączniki schodowo krzyżowe
Wiadomość wysłana przez: ciapek33 w Maj 12, 2016, 10:07:33 am
Pomyliłem załącznik
Tytuł: Odp: dimmer fgd211 włączniki schodowo krzyżowe
Wiadomość wysłana przez: Jacek w Maj 12, 2016, 10:21:13 am
Nie to nie będzie działać, brak zasilania stałego dimmera.
Tytuł: Odp: dimmer fgd211 włączniki schodowo krzyżowe
Wiadomość wysłana przez: ciapek33 w Maj 12, 2016, 10:25:23 am
A był by Pan tak uprzejmy to wrysować ? właśnie u mnie problem w tym miejscu polega na tym że nie ma stałej fazy i myślałem że można to jakoś rozwiązać
Tytuł: Odp: dimmer fgd211 włączniki schodowo krzyżowe
Wiadomość wysłana przez: Jacek w Maj 12, 2016, 10:30:57 am
Chyba bez stałej fazy nie da się tego podłączyć. Dimmer musi być stale zasilany.
Tytuł: Odp: dimmer fgd211 włączniki schodowo krzyżowe
Wiadomość wysłana przez: ciapek33 w Maj 12, 2016, 10:42:53 am
Tak też myślałem, mimo wszystko jestem wdzięczny za pomoc
Tytuł: Odp: dimmer fgd211 włączniki schodowo krzyżowe
Wiadomość wysłana przez: cviat w Maj 15, 2016, 12:58:07 pm
A sprawdzałeś tak?

(https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/61/26/02/6126025b18a5742292dd3389bdf63ab8.jpg)
Tytuł: Odp: dimmer fgd211 włączniki schodowo krzyżowe
Wiadomość wysłana przez: ciapek33 w Maj 17, 2016, 11:38:24 am
Witam Kolegów.
Podłączyłem to wg schematu jak wyżej, dociągłem fazę do puszki zeby było stałe zasilanie i HULA JAK WIATR. Bardzo dziękuje wszystkim za Pomoc :)