Faac 740/741 a Relay Switch

  • 10 Odpowiedzi
  • 6265 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

Offline ropson

  • * 5
  • 0
Faac 740/741 a Relay Switch
« dnia: Październik 09, 2017, 09:06:48 pm »
Podłączyłem do automatyki Faac Fibaro Relay Switch. Zasilanie 220V pod N i L a OPEN A pod IN i Q.
 

Schemat FAAC pod linkiem:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3016350.html

Generalnie działa mi otwieranie i zamykanie bramy ale:
- odkąd podłączyłem moduł brama nie zamyka się automatycznie
- rekcja na pilota jest taka że po pierwszym wciśnięciu szarpie brama i stop po drugim również dopiero za 3 razem zamyka bramę
 
innymi słowy zachowuje się jakby stale było zwarcie styków na module.
Paramter 4 - 2 sekundy
Parametr 14 mam na 1 - monostabilny
 
Innych parametrów na module nie zmieniałem...może coś trzeba jeszcze zmienić. Proszę o pomoc.
*

Offline tom3sko

  • ** 94
  • 1
  • Nazwa i wersja ID: HC 2 4.110
Odp: Faac 740/741 a Relay Switch
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 25, 2017, 01:04:34 pm »
mam rozumiec ze styki zwierne relay-a masz wpiete w pin 1 i 7.
nie wiem jakiej "daty" masz relay-a jesli jest to starszy model to sprawdz czy nie wystepuje w parametrze 3 takie coś jak auto Off przekażnika 1, jeśli tak to przestaw go na wartość 1, gdyż domyślnie auto Off jest wyłączone. W nowszych relay-ach wysatrczy zmienic tylko parametr 4.
W parametrze 4 wartość zmiejszył bym do 1 sekundy. W zupełności wystarczy.
Parametr 14 w tym przypadku nie ma (nie powinien) mieć nic do znaczenia ponieważ do styku S1 relaya nie powinieneś podłączać żadnego włącznika monostabilnego gdyż podpinasz go do złączy bramy.
Sprawdz modul relay "recznie" włączając go i wyłączając od razu, brama powinna zadziałać tak samo jak z przycisku pilota bądź włącznika monostabilnego.
« Ostatnia zmiana: Październik 25, 2017, 01:27:08 pm wysłana przez tom3sko »
*

Offline ropson

  • * 5
  • 0
Odp: Faac 740/741 a Relay Switch
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 25, 2017, 07:53:47 pm »
 Już sobie poradziłem. :)

Ktoś mi doradził wstawić pomiędzy relay a Faac przekaźnik z cewką na 230V. I działa bez zarzutu z 2 sekundami automatycznego wyłączenia. Reley musiał indukować jakieś miniprądy przez co brama wariowała a tak cewka przekaźnika wszystko wygasza.
*

Offline kvothe

  • * 6
  • 0
Odp: Faac 740/741 a Relay Switch
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 27, 2017, 05:29:28 pm »
Witam

Zbieram się też do podłączenia bramy do fibaro, i mam takie pytanie dotyczące montażu a raczej chciał bym się upewnić czy nie spalę sobie silnika :)

Do Relay Switch L i N podłączyłeś z innego źródła 220V jako zasilanie samego switcha a do S1 i IN sterownie z silnika ( 1 i 7 ) ?
Planuję podłączyć switcha w rozdzielni gdzie mam przewody od bramy i trochę się boję, że jak podłączę do L i N 220V to napięcie poleci do silnika i się płyta spali.

Jestem początkujący w fibaro jak by co :)

Pozdrawiam
*

Offline ropson

  • * 5
  • 0
Odp: Faac 740/741 a Relay Switch
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 27, 2017, 07:09:20 pm »
Do L i N i IN podłączyłem 220v a z Q wyszedłem na dodatkowy przekaznik z cewka 230v. Cewka zwiera styki w przekazniku jak dostanie napiecie z Fibaro i zwiera Faac 1 i 7 bo cewka nie przekazuje 220 tylko zwiera bezpotencjalowo.
*

Offline kvothe

  • * 6
  • 0
Odp: Faac 740/741 a Relay Switch
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 30, 2017, 12:57:26 pm »
*

Offline ropson

  • * 5
  • 0
Odp: Faac 740/741 a Relay Switch
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 30, 2017, 09:09:01 pm »
Nie znam się na tym...  kupiłem w stacjonarnym sklepie elektronicznym ... może Tobie też doradzą
*

Offline kvothe

  • * 6
  • 0
Odp: Faac 740/741 a Relay Switch
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 14, 2017, 04:37:47 pm »
W końcu się zebrałem, kupiłem i działa tak jak mówisz :) gdyby ktoś kiedyś tu zajrzał i potrzebował to np ten stycznik za ok 20zł działa bardzo dobrze : ideal KMC-20-11

https://kanlux24.eu/pl/styczniki/7789-kmc-20-11-stycznik-ideal.html

ciekaw jestem, czy rozwiązanie problemu posiadania inforamcji przez Fibaro o stanie bramy ( zamknięta/ otwarta) nie można by było załatwić za pomocą  kontaktrona fibaro. Ciekawe czy długo by wytrzymał na dworze w naszych warunkach pogodowych (oczywiście gdyby go zasilać nie baterią a z zasilacza.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2017, 04:44:04 pm wysłana przez kvothe »
*

Offline tom3sko

  • ** 94
  • 1
  • Nazwa i wersja ID: HC 2 4.110
Odp: Faac 740/741 a Relay Switch
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 18, 2017, 06:31:16 pm »
Ja podpiąłem UBS-a do krańcówek i działa mimo minusowych temperatur. Zasilanie zabrałem z centrali FAAC (24V) Mam w wirtualce podgląd na stan bramy, czy jest ona otwarta, zamknięta bądź uchylona.
Zasilanie bramy mam wpięte do wall pluga - w ten sposób mam jeszcze pomiar energii, który również wykorzystuję we wspomnianej wirytualce, a pokazuje mi ona czy brama się zamyka czy otwiera, gdyż przy każdej czynności napęd pobiera inną moc. Tę informację można wykorzystać do innych różnych scen - ale to już widzimisie każdego z nas.
*

Offline kvothe

  • * 6
  • 0
Odp: Faac 740/741 a Relay Switch
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 08, 2018, 05:23:49 pm »
tom3sko, nie jestem specem ale powiedz mi masz bramę otwieraną czy przesuwną ?
W przesuwnej nie za bardzo wiem gdzie można wpiąć UBS-a , w otwieranej krańcówki się domyślam ale w przesuwnej chyba my musiał ingerować w pałąk, który się zgina przy zamkniętej bramie ?

Dzięki za podpowiedź :)
*

Offline viperlodz

  • Moderator Globalny
  • ***** 838
  • 23
  • Nazwa i wersja ID: HC3 / HC2/ HC3L / Yubii
Odp: Faac 740/741 a Relay Switch
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 09, 2018, 10:54:37 am »
W przesuwanej jest łatwiej. Tam montujemy czujnik kontaktronowy przy zamkniętej bramie blisko sterownika.

Natomiast przy uchylnej jest trochę gorzej, bo trzeba znaleźć dobre miejsce do montazu czujnika kontaktronowego.