Forum użytkowników automatyki budynkowej

Z-wave => Fibaro - urządzenia => Wątek zaczęty przez: Jerry w Grudzień 02, 2017, 05:00:24 pm

Tytuł: Fibaro - nowa wersja 4.150, problem z FGS-221
Wiadomość wysłana przez: Jerry w Grudzień 02, 2017, 05:00:24 pm
Witam,
Po wgraniu nowej wersji 4.150 do HCL, nie mogę skonfigurować modułu switcha FGS-221 jeśli chodzi o ustawienia 2xklik, 3x klik czy przytrzymania klawisza. Czy ktoś ma ten sam problem?
Tytuł: Odp: Fibaro - nowa wersja 4.150, problem z FGS-221
Wiadomość wysłana przez: tom3sko w Grudzień 03, 2017, 06:11:50 pm
Nie opisałeś jaki u Ciebie dokładnie jest problem, ale ja mam podobnie z roller shuterem 2. Za nic nie mogę wlączyć aktywacji scen. Mimo przełączenia parametru nr 50 na aktywacje scen, sceny niestety nie wyświetlają się w pilocie. Nie pomaga, restart centralki, ani miękka konfiguracja modułu.

Dla przypomnienia:
wejście S1 :
przytrzymanie ID 12
zwolnienie ID 13
podwójne kliknięcie ID 14
potrójne kliknięcie ID 15
pojedyncze kliknięcie ID 16
wejście S2 :
przytrzymanie ID 22
zwolnienie ID 23
podwójne kliknięcie ID 24
potrójne kliknięcie ID 25
Pojedyncze kliknięcie ID 26
Przycisk bistabilny (parametr 14 ma wartość 1)
wejście S1
zmiana z wyłączonego na włączony ID 10
zmiana z włączonego na wyłączony ID 11
podwójne kliknięcie ID 14
potrójne kliknięcie ID 15
wejście S2
zmiana z wyłączonego na włączony ID 20
zmiana z włączonego na wyłączony ID 21
podwójne kliknięcie ID 24


Rozwiązałem problem, po zmianie parametru na "aktywacja scen", trzeba manulanie kliknac na kazdy przycisk 1x 2x 3x i przytrzymac, w ten czas w wyzwalaczu scen ujawnia sie wyżej napisane parametry.