Hej all

Chyba znalazłem łatwy sposób na gaszenie łuku który tworzy się przy rozłączaniu styków w naszych kostkach co w pewnym momencie je skleja.
Dzieje się to głownie przy Ledach.

Równolegle do styków przekaźnika podłączyłem w szeregu kondensator 0,1mikro 630Vi opornik 100 ohm.
Skutecznie gasi to łuk i jak na razie mam święty spokój od 3 tygodni.

Może komuś się to przyda :)

Pozdrawiam     
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: marecki_0luk1 w Kwiecień 17, 2015, 10:09:52 am
Genialnie, możesz wrzucić co i jak mam podłączyć :)
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: viperlodz w Kwiecień 17, 2015, 11:46:56 am
Ciekawe rozwiązanie. Chętnie się dowiem więcej. Ja zawsze montowałem przekaźniki dodatkowo i działa, ale niestety złożona jest instalacja wtedy.
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: powertech w Kwiecień 17, 2015, 12:11:01 pm
Układ gasikowy :) RC W niektórych starych przekaźnikac było to nawet standardowo ładowane
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: marecki_0luk1 w Kwiecień 17, 2015, 12:20:08 pm
Rozumiem, że muszę "pootwierać" wszystkie kostki ?
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: powertech w Kwiecień 17, 2015, 12:22:19 pm
Kostki nie ale :) Ale puszki :) Dołożyłem schemat.
Potestuj na jednej..
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: damian w Kwiecień 17, 2015, 12:55:04 pm
A ktoś ma pomysł jak rozkleić styki bez rozbierania kostki? :) Stukanie i pukanie nie pomaga.
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: sztywniak w Kwiecień 17, 2015, 01:25:45 pm
A ktoś ma pomysł jak rozkleić styki bez rozbierania kostki? :) Stukanie i pukanie nie pomaga.
uderz czymś w moduł
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: Lesław w Kwiecień 18, 2015, 09:08:19 am
Szacunek! Teraz F zaleje to plastikiem i będzie opylać po dwie dychy :)
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: homelogic w Kwiecień 18, 2015, 12:40:27 pm
Szacunek! Teraz F zaleje to plastikiem i będzie opylać po dwie dychy :)

"Prezentujemy nowatorski i jedyny na rynku Switch Schield, stworzony przez naszych najlepszych inżynierów. Opatentowana technologia umożliwia użycie switcha do sterowania źródłami światła. Cena 29,90 zł netto"
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: sztywniak w Kwiecień 18, 2015, 02:54:39 pm
"Prezentujemy nowatorski i jedyny na rynku Switch Schield, stworzony przez naszych najlepszych inżynierów. Opatentowana technologia umożliwia użycie switcha do sterowania źródłami światła. Cena 29,90 zł netto"
to wcale nie taki głupi pomysł.
Faktycznie takie urządzenie jest potrzebne, a nawet myślę że cena 29,90 PLN jest odpowiednia. Problem dotyczy nie tylko Fibaro, bo słyszałem już o sklejających się przekaźnikach w wielu, nawet uznawanych za markowe firmach.
Proste urządzenie do wpięcia tak żeby instalator nie musiał się bawić. Cena detaliczna 29,90 netto jest w sam raz.
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: powertech w Kwiecień 18, 2015, 04:45:05 pm
Panowie to podstawy elektrotechniki :-) nic w tym nowatorskiego :-) nie nakręcajcie się tak :-) poprostu nie chciało mi się kombinować z przekaźnikiem.
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: grudziu w Maj 08, 2015, 05:49:54 am
"Prezentujemy nowatorski i jedyny na rynku Switch Schield, stworzony przez naszych najlepszych inżynierów. Opatentowana technologia umożliwia użycie switcha do sterowania źródłami światła. Cena 29,90 zł netto"
to wcale nie taki głupi pomysł.
Faktycznie takie urządzenie jest potrzebne, a nawet myślę że cena 29,90 PLN jest odpowiednia. Problem dotyczy nie tylko Fibaro, bo słyszałem już o sklejających się przekaźnikach w wielu, nawet uznawanych za markowe firmach.
Proste urządzenie do wpięcia tak żeby instalator nie musiał się bawić. Cena detaliczna 29,90 netto jest w sam raz.

tylko raz miałem przypadek sklejenia styku. W niemarkowym produkcie. Wg moich doświadczeń w markowych produktach nie ma z tym problemu.
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: Akronaut w Lipiec 10, 2015, 05:33:51 pm
czy przy innym obciążeniu wartości R i C trzeba zmienić?
zainstalowałem taki układ dla 60W i LEDy regularnie mrugają (co 1,5 sek.)
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: jires w Lipiec 28, 2015, 04:13:54 pm
czy przy innym obciążeniu wartości R i C trzeba zmienić?
zainstalowałem taki układ dla 60W i LEDy regularnie mrugają (co 1,5 sek.)

A nie założyłeś przypadkiem kondensatora i opornika na obu kablach do LED-ów? znaczy na fazie i na neutralnym?
Powinien być tylko jeden kondensator i opornik w obwodzie..
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: Akronaut w Lipiec 28, 2015, 09:27:28 pm
nie, nie
tak jak na schemacie RC w szeregu równolegle do styków przekaźnika
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: Bartek w Lipiec 24, 2016, 02:52:30 pm
Wczoraj właśnie podłączyłem pierwsze relay switche fibaro - jeden 1x2,5kW i drugi 2x1,5kW. W tym drugim od razu jeden ze styków skleił się. Podejrzewam, że poprzez zbyt duże obciążenie na nim (aczkolwiek dostałem informację od elektryka, że na tym obwodzie na pewno nie ma więcej niż 1,5kW). Moje pytanie odnośnie tego układu gasikowego - czy parametry RC dobiera się w zależności od podłączonego na obwodzie obciążenia?

Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka

Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: viperlodz w Lipiec 24, 2016, 06:39:40 pm
A co jest podpięte na tym obwodzie? Może pojawia się chwilowy łuk jak przy świetlówkach i zasilaczach.
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: Bartek w Lipiec 24, 2016, 07:28:45 pm
8 kinkietów zewnętrznych (230v - 2 x 11W - Gx53) - tylko nie wiem jakie są tam wstawione źródła światła - bo ostatnio były wymieniane - może się zdarzyć, że są pomieszane ledy z czymś innym - jutro sprawdzę. Natomiast na drugim przekaźniku (1x 2,5kW) też dzisiaj raz był problem - tutaj są podłączone zasilacze z ledami - czy ten układ gasikowy coś pomoże. Czy muszę dodatkowo zamontować jakiś solidniejszy stycznik i przekaźnikiem F go wysterować, a może jakieś inne bardziej sensowne rozwiązanie?
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: viperlodz w Lipiec 25, 2016, 08:14:03 am
Jak jest zasilacz to stosuję zawsze przekaźnik relopl 16A pod 230V. Jeszcze ani razu mnie nie zawiódł, a jest cichy w porównaniu do stycznika.
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: Bartek w Sierpień 30, 2016, 11:41:11 am
Za nim pójdę za radą viperlodz i będą kuł ścianę, żeby wstawić repol 16A chciałem zobaczyć czy gasik coś pomoże. Znalazłem nawet gotowe rozwiązanie http://www.tme.eu/pl/details/rc-100n_100r/filtry-przeciwzakloceniowe-tht/miflex/v04eu410kada/ tylko sprawa się ma tak, że po jego podłączeniu pojawił mi się dokładnie ten sam problem co u Akronauta (tzn lampy mrugają co ok. 1s). Czy zainstalowanie gasika z mniejszym kondensatorem coś pomoże?(albo może z większym opornikiem - żeby rozładowywać wystarczająco kondensator). Bo jak testowo podłączyłem dwa gasiki równolegle to częstotliwość mrugania zwiększyła się dwukrotnie. Inna kwestia, że nie jestem przekonany czy dobrze go podłączyłem - dlatego dołączam schemat jak to wyglądało.
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: wiesiekr w Sierpień 31, 2016, 07:24:33 am
Kolego nie IN tylko N.
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: Bartek w Sierpień 31, 2016, 07:30:02 am
Dzięki Wiesiek za informację - dzisiaj sprawdzę. Sugerowałem się schematem załączonym przez powertecha. Ale widocznie coś źle zinterpretowałem.
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: Bartek w Sierpień 31, 2016, 10:24:49 am
Czyli źle wcześniej miałem to podpięte, bo teraz faktycznie przestało mrugać. Zobaczymy tylko jak  będzie ze sklejaniem styków. Za jakiś czas napiszę czy pomogło. Wielkie dzięki Wiesiek za pomoc.
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: Bartek w Wrzesień 22, 2016, 12:11:58 pm
A więc tak jak wcześniej styki skleiły się od pierwszego włączenia tak teraz przez 3 tygodnie bez żadnych problemów.Dzięki za pomoc i polecam gotowe gasiki - bo tanie i wygodne w montażu.
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: kris666 w Luty 26, 2017, 06:37:08 pm
Może warto byłoby wykasować z tego wątku te dwa źle narysowane schematy i ewentualnie wrzucić jeden poprawny? Albo chociaż edytować  tak aby schematy były przekreślone z napisem: żle!!
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: g0g0 w Październik 13, 2017, 11:52:59 am
witam, jak tam wyglada sprawa sklejania styków? Dalej jest z tym problem? Chcialbym podlaczyc grzejnik elektryczny 2kW na dzialce 300km od miejsca zamieszkania i chcialbym uniknac problemow.
Tytuł: Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
Wiadomość wysłana przez: viperlodz w Październik 14, 2017, 12:14:44 pm
Z grzejnikiem nie powinno być problemu.
Klejenie się styków powoduje duży prąd rozruchowy (zasilacze, świetlówki itd.).