Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F

  • 27 Odpowiedzi
  • 13862 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

Offline Akronaut

  • ** 71
  • 1
  • Nazwa i wersja ID: HC 2 +HCL, 4.580
Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 28, 2015, 09:27:28 pm »
nie, nie
tak jak na schemacie RC w szeregu równolegle do styków przekaźnika
Fibaro HC2 v 4.580 + HCL v 4.580   13*RS2   6*roleta dachowa Fakro  14*MS   4*DW sensor   9*Dimmer 2   14*Switch  2*1,5kW    2*Button   3*Wall Plug    1*SmokeSensor    2*UBS   1*Keyfob   2*elektrozawór  1*czujnik deszczu   1*GERDALOCK    4*IP kamera   329 scen   68 zmienne  12*VD   3*Android Phone
*

Offline Bartek

  • * 11
  • 0
  • Nazwa i wersja ID: aktualnie bawię się HCLite, a przymierzam do Grentona
Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 24, 2016, 02:52:30 pm »
Wczoraj właśnie podłączyłem pierwsze relay switche fibaro - jeden 1x2,5kW i drugi 2x1,5kW. W tym drugim od razu jeden ze styków skleił się. Podejrzewam, że poprzez zbyt duże obciążenie na nim (aczkolwiek dostałem informację od elektryka, że na tym obwodzie na pewno nie ma więcej niż 1,5kW). Moje pytanie odnośnie tego układu gasikowego - czy parametry RC dobiera się w zależności od podłączonego na obwodzie obciążenia?

Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka

*

Offline viperlodz

  • Moderator Globalny
  • ***** 838
  • 23
  • Nazwa i wersja ID: HC3 / HC2/ HC3L / Yubii
Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 24, 2016, 06:39:40 pm »
A co jest podpięte na tym obwodzie? Może pojawia się chwilowy łuk jak przy świetlówkach i zasilaczach.
*

Offline Bartek

  • * 11
  • 0
  • Nazwa i wersja ID: aktualnie bawię się HCLite, a przymierzam do Grentona
Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 24, 2016, 07:28:45 pm »
8 kinkietów zewnętrznych (230v - 2 x 11W - Gx53) - tylko nie wiem jakie są tam wstawione źródła światła - bo ostatnio były wymieniane - może się zdarzyć, że są pomieszane ledy z czymś innym - jutro sprawdzę. Natomiast na drugim przekaźniku (1x 2,5kW) też dzisiaj raz był problem - tutaj są podłączone zasilacze z ledami - czy ten układ gasikowy coś pomoże. Czy muszę dodatkowo zamontować jakiś solidniejszy stycznik i przekaźnikiem F go wysterować, a może jakieś inne bardziej sensowne rozwiązanie?
*

Offline viperlodz

  • Moderator Globalny
  • ***** 838
  • 23
  • Nazwa i wersja ID: HC3 / HC2/ HC3L / Yubii
Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 25, 2016, 08:14:03 am »
Jak jest zasilacz to stosuję zawsze przekaźnik relopl 16A pod 230V. Jeszcze ani razu mnie nie zawiódł, a jest cichy w porównaniu do stycznika.
*

Offline Bartek

  • * 11
  • 0
  • Nazwa i wersja ID: aktualnie bawię się HCLite, a przymierzam do Grentona
Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 30, 2016, 11:41:11 am »
Za nim pójdę za radą viperlodz i będą kuł ścianę, żeby wstawić repol 16A chciałem zobaczyć czy gasik coś pomoże. Znalazłem nawet gotowe rozwiązanie http://www.tme.eu/pl/details/rc-100n_100r/filtry-przeciwzakloceniowe-tht/miflex/v04eu410kada/ tylko sprawa się ma tak, że po jego podłączeniu pojawił mi się dokładnie ten sam problem co u Akronauta (tzn lampy mrugają co ok. 1s). Czy zainstalowanie gasika z mniejszym kondensatorem coś pomoże?(albo może z większym opornikiem - żeby rozładowywać wystarczająco kondensator). Bo jak testowo podłączyłem dwa gasiki równolegle to częstotliwość mrugania zwiększyła się dwukrotnie. Inna kwestia, że nie jestem przekonany czy dobrze go podłączyłem - dlatego dołączam schemat jak to wyglądało.
*

Offline wiesiekr

  • ** 86
  • 4
  • Nazwa i wersja ID: HC2. HCL
Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 31, 2016, 07:24:33 am »
Kolego nie IN tylko N.
*

Offline Bartek

  • * 11
  • 0
  • Nazwa i wersja ID: aktualnie bawię się HCLite, a przymierzam do Grentona
Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 31, 2016, 07:30:02 am »
Dzięki Wiesiek za informację - dzisiaj sprawdzę. Sugerowałem się schematem załączonym przez powertecha. Ale widocznie coś źle zinterpretowałem.
*

Offline Bartek

  • * 11
  • 0
  • Nazwa i wersja ID: aktualnie bawię się HCLite, a przymierzam do Grentona
Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 31, 2016, 10:24:49 am »
Czyli źle wcześniej miałem to podpięte, bo teraz faktycznie przestało mrugać. Zobaczymy tylko jak  będzie ze sklejaniem styków. Za jakiś czas napiszę czy pomogło. Wielkie dzięki Wiesiek za pomoc.
*

Offline Bartek

  • * 11
  • 0
  • Nazwa i wersja ID: aktualnie bawię się HCLite, a przymierzam do Grentona
Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 22, 2016, 12:11:58 pm »
A więc tak jak wcześniej styki skleiły się od pierwszego włączenia tak teraz przez 3 tygodnie bez żadnych problemów.Dzięki za pomoc i polecam gotowe gasiki - bo tanie i wygodne w montażu.
Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 26, 2017, 06:37:08 pm »
Może warto byłoby wykasować z tego wątku te dwa źle narysowane schematy i ewentualnie wrzucić jeden poprawny? Albo chociaż edytować  tak aby schematy były przekreślone z napisem: żle!!
*

Offline g0g0

  • ** 34
  • 0
Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 13, 2017, 11:52:59 am »
witam, jak tam wyglada sprawa sklejania styków? Dalej jest z tym problem? Chcialbym podlaczyc grzejnik elektryczny 2kW na dzialce 300km od miejsca zamieszkania i chcialbym uniknac problemow.
*

Offline viperlodz

  • Moderator Globalny
  • ***** 838
  • 23
  • Nazwa i wersja ID: HC3 / HC2/ HC3L / Yubii
Odp: Klejenie się styków w naszych kochanych 2x1,5kW firmy F
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 14, 2017, 12:14:44 pm »
Z grzejnikiem nie powinno być problemu.
Klejenie się styków powoduje duży prąd rozruchowy (zasilacze, świetlówki itd.).