Witam,
Mam pytanie jak skonfigurować Fibaro aby mieć następujący system:
Sprzęt:
1x FGS222 Switch 2x1,5kW EU
1x FGS212 Switch 2.5kW EU
Wejscie nr 1 podwójnego steruje wyjsciem pierwszym podwójnego (to jest bezproblemowe) ;D
Wejscie nr 2 podwójnego steruje wyjsciem pojedynczego (tez jest to bezproblmowe asocjacja) :D
I teraz najważniejsze - jak zrobić aby wejscie pojedynczego nie sterowało jego wyjściem (chciałbym go zastosować do wyzwalania sceny) oraz aby wejscie nr 2 podwójnego nie sterowało drugim wyjsciem tego przełacznika.
Pozdrawiam
Piotr Br
-
Brak sceneactivation dla switchy
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
-
a moge zmienic wartość zmiennej globalnej na podstawie zamiany statusu przełącznika?
Pozdrawiam
Piotr Br
-
tak, robisz scene i po sprawie.
-
fajnie pobawię się, ale czy mogę w jakiś sposób spowodować aby przekażnik wykonawczy nie reagował na zmianę stanu przełącznika?
Albo inne pytanie - czy system "widiz" S2 w wyłacznikach z jednym przekaźnikiem?
Pozdrawiam
Piotr Br
-
Nie rozumiem pytania. Każde naciśnięcie klawisza powoduje zwarcie styków przekaźnika choćby na czas trzymania klawisza.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
-
dzieki bo myślałem, że wejscie (wyłacznik) podaje sygnal do elektroniki która decyduje czy przekażnik ma wykonać jakąś akcję czy też nie.
A jak jest z drugim wejściem do modułów z jednym wyjściem - jak mogę dostać informację o drugim przełączniku?
Pozdrawiam
Piotr Br
-
Wejdź w ustawienia switcha, w zakłądce "Ogólne" jest schemat relacji w urządzeniu. Kliknij ostatnie urządzenie, przejdź do zakładki "Zaawansowane". Odznacz opcję "To urządzenie nie jest pokazywane w systemie" i zapisz.
I gotowe ;)