Napęd Hormann i Fibaro

  • 14 Odpowiedzi
  • 9359 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

Offline TomaszC

  • * 11
  • 0
  • Nazwa i wersja ID: ciechan
Napęd Hormann i Fibaro
« dnia: Luty 04, 2017, 10:07:37 pm »
Pytanie? Jak sterować napędem bramy wjazdowej i garazowej za pomoca fibaro
Wydaje mi sie że wystarczy Relay
Switch i podłączenie do nadajnika ale chce byc pewien
Dzieki za pomoc
Odp: Napęd Hormann i Fibaro
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 08, 2017, 03:12:25 pm »
Tak wystarczy ci FGS-222 tylko koniecznie stara wersja która ma tryb monostabilny , wtey ustawiasz impuls na 2 sek wpinasz pod napęd (z tyłu napedu jest taka sprytna zaślepka z 2 parami  złącz czarne,czerwone takie jak do głośników , górna para jest pod fotokomórki , dolna pod manulane sterowanie bramą  i tam wepnij  IN i Q1 z FGS-222.
*

Offline TomaszC

  • * 11
  • 0
  • Nazwa i wersja ID: ciechan
Odp: Napęd Hormann i Fibaro
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 27, 2017, 06:59:58 pm »
niestety nie działa

zgodnie z opisem wszystko i nic, nawet nie drgnie
*

Offline Piotrek1

  • * 10
  • 1
Odp: Napęd Hormann i Fibaro
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 10, 2017, 10:15:54 pm »
Witam

Mam napęd do bramy garażowej ProMatic Hormann i do bramy wjazdowej LineaMatic. Chciałbym podłączyć do tych napędów sterowniki Fibaro . i tu pojawiają się pytania :jeżeli zastosuję relay switch 2x1 5kw  to czy powinien dostarczać alternatywne napięcie do zacisku IN ( 24V) i takie zasilanie podać do napędu bo chyba nie 220V ? Rolety w domu i oświetlenir zrobiłem bez problemu ale tam nie ma ryzyka spalenia sterownika ...

proszę o pomoc
*

Offline wiesiekr

  • ** 86
  • 4
  • Nazwa i wersja ID: HC2. HCL
Odp: Napęd Hormann i Fibaro
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 11, 2017, 12:37:10 am »
Zastosuj na wyjściu 2x1,5 kw dodatkowy przekaźnik jeżeli 2x1,5 kw masz nowego typu a jeżeli tj jest starego typu to podłącz pod IN 24 V.
*

Offline Piotrek1

  • * 10
  • 1
Odp: Napęd Hormann i Fibaro
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 11, 2017, 08:45:04 pm »
Sorry bo nie całkiem jestem biegły - jaki przekaźnik mam zastosować i i jak go podłączyć ? mam SWITCH 2X1 5KW FGS-222  - to chyba nowy typ ?
*

Offline Piotrek1

  • * 10
  • 1
Odp: Napęd Hormann i Fibaro
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 11, 2017, 08:52:41 pm »
mam dokładnie FGS-222 EU V2.2.
*

Offline wiesiekr

  • ** 86
  • 4
  • Nazwa i wersja ID: HC2. HCL
Odp: Napęd Hormann i Fibaro
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 12, 2017, 09:44:22 am »
mam dokładnie FGS-222 EU V2.2.
To jest starego typu i w tym przypadku nie musisz dawać dodatkowego przekaźnika , podłącz do IN napięcie 24V (jeżeli Twój napęd jest sterowany napięciem 24V) a do Q1 przewód do sterownika napędu. FGS-222 w Ustawieniach zaawansowanych ustaw parametr nr.3 ustaw na 1, parametr nr.4 na 0,5 s (wielkość tego parametru trzeba dopasować do swojej bramy ja mam ustawiony na 0,5s).     
Miałeś to wyjaśnione w drugim poście:
Tak wystarczy ci FGS-222 tylko koniecznie stara wersja która ma tryb monostabilny , wtey ustawiasz impuls na 2 sek wpinasz pod napęd (z tyłu napedu jest taka sprytna zaślepka z 2 parami  złącz czarne,czerwone takie jak do głośników , górna para jest pod fotokomórki , dolna pod manulane sterowanie bramą  i tam wepnij  IN i Q1 z FGS-222.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2017, 09:51:03 am wysłana przez wiesiekr »
*

Offline Piotrek1

  • * 10
  • 1
Odp: Napęd Hormann i Fibaro
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 13, 2017, 11:24:49 pm »
Witam
podłączyłem następująco:  L,N do LN FGS-22 , w napedzie znalazłem 24V ( w zał fot) i podłączyłem  do IN w FGS-222 , z Q1 FGS-222 do czerwonego złącza "głośnikowego" w napędzie ProMatic ( w/g instrukcji tego który odpowiada za sterowanie zewnętrzne) a czarne złącze ( minus w/g instrukcji Promatic ) podłączyłem do N
zdjęcia łącz w  załączeniu
Zrobiłem parametry jak podałeś , zmieniałem jeszcze opcje bistabilny/monostabilny   kombinowałem z czasem w paremetrze 4

No niestety to nie działa

czy podłączyłem to źle ?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2017, 08:19:58 am wysłana przez Piotrek1 »
*

Offline Piotrek1

  • * 10
  • 1
Odp: Napęd Hormann i Fibaro
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 18, 2017, 11:24:04 am »
Czy ktoś może pomóc w powyższym temacie ?
*

Offline viperlodz

  • Moderator Globalny
  • ***** 838
  • 23
  • Nazwa i wersja ID: HC3 / HC2/ HC3L / Yubii
Odp: Napęd Hormann i Fibaro
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 18, 2017, 03:07:53 pm »
Dp IN podpinasz np. - do O1 podpinasz + (zdjecie 13). Musi działać.
*

Offline Piotrek1

  • * 10
  • 1
Odp: Napęd Hormann i Fibaro
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 21, 2017, 02:22:39 pm »
Dp IN podpinasz np. - do O1 podpinasz + (zdjecie 13). Musi działać.

Do IN mam podpiąć napięcie 220V czy puścić tam 24V ?
*

Offline raffsa

  • * 20
  • 0
Odp: Napęd Hormann i Fibaro
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 22, 2017, 03:05:58 pm »
24V !! bo sterowanie jest niskonapięciowe
*

Offline Piotrek1

  • * 10
  • 1
Odp: Napęd Hormann i Fibaro
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 28, 2017, 09:33:39 am »
Witam
rozwiązanie okazało sie bardzo proste : nie trzeba było żadnego zasilania alternatywnego wystarczyło podpiąć Q1 i IN do złącz sterowania w napędzie . Kombinowałem z zasilaniem alternatywnym pomijając najprostsze rozwiazania. Dzięki za pomoc - działa.
*

Offline TomaszC

  • * 11
  • 0
  • Nazwa i wersja ID: ciechan
Odp: Napęd Hormann i Fibaro
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 10, 2019, 11:45:50 am »
mam prośbę, mógłby ktoś podesłać schemat podłaczenia i zdjęcie jak macie to podłączone