Forum użytkowników automatyki budynkowej
Z-wave => Fibaro - urządzenia => Wątek zaczęty przez: shpaqman w Październik 21, 2017, 02:09:31 pm
-
witam koledzy mam problem z polaczeniem wylacznikow schodowych bistabilnych z dimmerem dodam ze wszystko spiete w jednej puszcze w ktorej schodza sie przewody z tych wylacznikow i oswietlenia lacze wg schematu znalezionego gdzies w internetach ale bez odzewu moze ktos ma sprawdzone rozwiazanie i moze ktos podpowie jak skonfigurowac ustawienia dimmerka byc moze tam cos zle robie... pomocy!!! z gory dziekuje
-
czy możesz opisać dokładniej co się dzieje i jakie masz przełączniki (mono czy bi stabilne).
-
A nie masz przypadkiem przełączników z podświetleniem ?
-
przełaczniki schodowe bistabilne SIMON 54 seria blue z podswietleniem rozumiem ze problem moze tkwic w tym podswietleniu jak znajde chwile podmienie na zwykle schodowe tzn bez podswietlenia dzieki za wskazowke
-
problem rozwiazany dzieki za wskazowke z podswietleniem przelacznikow po wymianie na niepodswietlane wszystko smiga jak nalezy