Forum użytkowników automatyki budynkowej

Z-wave => Fibaro - urządzenia => Wątek zaczęty przez: inspirit w Październik 16, 2022, 09:37:53 pm

Tytuł: Podłączenie Double Switch 2 czy się da?
Wiadomość wysłana przez: inspirit w Październik 16, 2022, 09:37:53 pm
Cześć,

Proszę o doradzenie czy jest możliwe podłączenie Fibaro Doble Switch w poniższej konfiguracji? Czy też powinien być zastosowany inny rodzaj urządzenia Fibaro?

Problem 1 - wraz ze zdjęciami:
Posiadam w łazience 3 punkty oświetleniowe podłączone do jednego włącznika dwuklawiszowego w następującej konfiguracji: jeden klawisz obsługuje 1 punkt świetlny, drugi klawisz jest podłączony jako schodowy i obsługuje 2 punkty świetlne (zapalają się razem). Czy da się tutaj zastosować Double Switch? Czy może powinno być inne urządzenie wykonawcze bądź wole dwa? Szczegóły na zdjęciach.

Problem 2:
Czy możliwe jest podłączenie Fibaro Double Switch do przełącznika w konfiguracji schodowej?

Z góry dziękuję za informacje.
Tytuł: Odp: Podłączenie Double Switch 2 czy się da?
Wiadomość wysłana przez: viperlodz w Październik 18, 2022, 08:15:35 pm
Może być double switch i będzie działać przy schodowej. Natomiast potrzebuje do zasilania przewód neutralny N.
Jesli go nie ma to tylko Dimmer można zastosować. W tym przypadku 2 sztuki, bo dimmery są tylko z jednym wyjściem.