Forum użytkowników automatyki budynkowej

Z-wave => Fibaro - urządzenia => Wątek zaczęty przez: Achim w Maj 05, 2021, 05:48:30 pm

Tytuł: Podłączenie elektrozaworów FGS 224
Wiadomość wysłana przez: Achim w Maj 05, 2021, 05:48:30 pm
Witam.
Proszę o pomoc. Próbuję podłączyć elektrozawory 24V pod Fibaro.
Posiadam zasilacz 24 V jak i  FGS 224.

Czy aby sterować zaworami, konieczne jest podłączenie modułu pod 230V?
Tytuł: Odp: Podłączenie elektrozaworów FGS 224
Wiadomość wysłana przez: viperlodz w Maj 06, 2021, 02:32:49 pm
Tak moduł podłączamy pod 230V. A pod IN 24V.
Tytuł: Odp: Podłączenie elektrozaworów FGS 224
Wiadomość wysłana przez: Achim w Maj 06, 2021, 03:39:17 pm
Dzięki za informację. Wszystko działa jak należy.
Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Podłączenie elektrozaworów FGS 224
Wiadomość wysłana przez: violator1100 w Czerwiec 17, 2021, 09:28:38 pm
Witam serdecznie podepne sie do tematu z troche innym urzadzeniem, smart implant + hg600 automat do otwierania garzazu.
Moze ktos ma doswiadczenie bede wdzieczny
Tytuł: Odp: Podłączenie elektrozaworów FGS 224
Wiadomość wysłana przez: marecki_0luk1 w Lipiec 26, 2021, 11:03:44 pm
Witam serdecznie podepne sie do tematu z troche innym urzadzeniem, smart implant + hg600 automat do otwierania garzazu.
Moze ktos ma doswiadczenie bede wdzieczny

https://www.came.com/pl/sites/pl/files/2020-05/HOMEv1.82_PL.pdf - wszytko jest na stronie 8.
Tytuł: Odp: Podłączenie elektrozaworów FGS 224
Wiadomość wysłana przez: glu w Czerwiec 23, 2022, 09:36:02 pm
Witam.
Proszę o pomoc. Próbuję podłączyć elektrozawory 24V pod Fibaro.
Posiadam zasilacz 24 V jak i  FGS 224.

Czy aby sterować zaworami, konieczne jest podłączenie modułu pod 230V?

Cześć,
mam pytanie odnośnie podłączenia modułu FGS-224 oraz elektrozaworu. Jak to dokładnie podłączyłeś? Jaki masz zasilacz? Byłbym wdzięczny za podesłanie jakiś fotek lub schematu podłączenia z Twojej instalacji.
Tytuł: Odp: Podłączenie elektrozaworów FGS 224
Wiadomość wysłana przez: viperlodz w Czerwiec 25, 2022, 10:28:52 am
Podłączamy transofrmator.
Na wyjściu jedna żyła z transformatora do elektrozaworu. Druga do wejścia IN w module. Z Q1 na drugą żyłę z elektrozaworu.
Tytuł: Odp: Podłączenie elektrozaworów FGS 224
Wiadomość wysłana przez: glu w Lipiec 19, 2022, 12:56:10 pm
Dziękuję bardzo za podpowiedź, wszystko działa.