Forum użytkowników automatyki budynkowej
Z-wave => Fibaro - urządzenia => Wątek zaczęty przez: Achim w Maj 05, 2021, 05:48:30 pm
-
Witam.
Proszę o pomoc. Próbuję podłączyć elektrozawory 24V pod Fibaro.
Posiadam zasilacz 24 V jak i FGS 224.
Czy aby sterować zaworami, konieczne jest podłączenie modułu pod 230V?
-
Tak moduł podłączamy pod 230V. A pod IN 24V.
-
Dzięki za informację. Wszystko działa jak należy.
Pozdrawiam
-
Witam serdecznie podepne sie do tematu z troche innym urzadzeniem, smart implant + hg600 automat do otwierania garzazu.
Moze ktos ma doswiadczenie bede wdzieczny
-
Witam serdecznie podepne sie do tematu z troche innym urzadzeniem, smart implant + hg600 automat do otwierania garzazu.
Moze ktos ma doswiadczenie bede wdzieczny
https://www.came.com/pl/sites/pl/files/2020-05/HOMEv1.82_PL.pdf - wszytko jest na stronie 8.
-
Witam.
Proszę o pomoc. Próbuję podłączyć elektrozawory 24V pod Fibaro.
Posiadam zasilacz 24 V jak i FGS 224.
Czy aby sterować zaworami, konieczne jest podłączenie modułu pod 230V?
Cześć,
mam pytanie odnośnie podłączenia modułu FGS-224 oraz elektrozaworu. Jak to dokładnie podłączyłeś? Jaki masz zasilacz? Byłbym wdzięczny za podesłanie jakiś fotek lub schematu podłączenia z Twojej instalacji.
-
Podłączamy transofrmator.
Na wyjściu jedna żyła z transformatora do elektrozaworu. Druga do wejścia IN w module. Z Q1 na drugą żyłę z elektrozaworu.
-
Dziękuję bardzo za podpowiedź, wszystko działa.
PS Nie doczytałem pierwszego posta o podłączeniu na 230V ;)