Forum użytkowników automatyki budynkowej

Z-wave => Fibaro - urządzenia => Wątek zaczęty przez: leszek w Październik 24, 2017, 02:38:47 pm

Tytuł: przełącznik podtynkowy PAN04
Wiadomość wysłana przez: leszek w Październik 24, 2017, 02:38:47 pm
Witam,
mam problem z wyżej wymienionym przełącznikiem.
Używam go do sterowania światłem centralką HCL.
Przy włączaniu oświetlenia przez aplikację wszystko jest ok i ikona w aplikacji pokazuje załączenie światła.
Przy włączaniu ręcznym bezpośrednio włącznikiem naściennym aplikacja nie widzi, że światło zostało załączone...
Ktoś ma jakiś pomysł?
Tytuł: Odp: przełącznik podtynkowy PAN04
Wiadomość wysłana przez: tom3sko w Październik 24, 2017, 07:30:05 pm
Zrób miękką rekonfiguracje.
Ja mialem podobne przypadki na starych modułach fibaro czy to switachach czy dimmerach z wersja softu bodajże 1.2. Trzeba było ustawić interwał odpytywania ale częste odpytywanie takich urządzeń zapycha sieć a więc powymieniałem wszystko na nowsze i jest gitara.
Tytuł: Odp: przełącznik podtynkowy PAN04
Wiadomość wysłana przez: leszek w Październik 24, 2017, 09:43:52 pm
Dzieki. Pomoglo  :D