« dnia: Sierpień 10, 2018, 08:45:16 am »
Witam.
Po poprawnym zamontowaniu double switch'a na dwóch jednakowych obwodach świetlnych [0,2A na obwód] na jednym z nich światło się włącza/wyłącza i po kilku próbach przekaźnik jakby się skleja, a co za tym idzie światło pozostaje włączone. Nie można go wyłączyć z poziomu sterowania fibaro, ani przełącznikiem.
Wypróbowałem 2 moduły (FGS-223) i to samo niezależnie od kanału.
Jedyny plus jest taki, że jak odłączę moduł i popukam w niego (lekko młotkiem :D) to przekaźnik puszcza i moduł wraca do normalnego działania na sucho.
Jakieś pomysły w czym tkwi szkopuł?
Moduły są nowe, świeżo kupione.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
*

Offline viperlodz

  • Moderator Globalny
  • ***** 838
  • 23
  • Nazwa i wersja ID: HC3 / HC2/ HC3L / Yubii
Odp: Sklejanie styku w switchu
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 10, 2018, 01:10:32 pm »
Jakie oświetlenie?
*

Offline capulet

  • ** 30
  • 0
  • Nazwa i wersja ID: HC2
Odp: Sklejanie styku w switchu
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 12, 2018, 09:04:31 pm »
Mam u siebie to samo, ręce opadają. Podpięte mam pod kanał który się "zacina" 10 szt świetlówek LED po 18W każda. Nie gdzie szukać przyczyny, moduł również mam nowy.
*

Offline viperlodz

  • Moderator Globalny
  • ***** 838
  • 23
  • Nazwa i wersja ID: HC3 / HC2/ HC3L / Yubii
Odp: Sklejanie styku w switchu
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 12, 2018, 11:07:30 pm »
Poczytajcie i znajdziecie info. Temat już był poruszany wielokrotnie.

Szajsowe ledy powodują w momencie włączenia łuk tak świetlówki, zasilacze itd. Także 1,5A to za mało. Tym bardziej, że są tam dwa miniaturowe przekaźniki.
*

Offline Garen

  • * 10
  • 0
Odp: Sklejanie styku w switchu
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 13, 2018, 07:07:30 am »
Oświetlenie ledowe. viperlodz masz rację z tym łukiem. Myślałem o zastosowaniu filtra RC, ale muszę się w tym temacie dokształcić, bo nie wiem czy to wypali i jakie wartości elementów zastosować...
*

Offline viperlodz

  • Moderator Globalny
  • ***** 838
  • 23
  • Nazwa i wersja ID: HC3 / HC2/ HC3L / Yubii
Odp: Sklejanie styku w switchu
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 13, 2018, 02:55:53 pm »
Jak mówiłem jest podobny wątek, w którym jest wszystko wytłumaczone.
*

Offline Jacek

  • *** 117
  • 3
  • Nazwa i wersja ID: HC2 4.130, HC2 3.600, HCL 4.100
Odp: Sklejanie styku w switchu
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 14, 2018, 11:05:49 am »
Aby nie psuć switchy fibaro, co już częściowo zrobiliście  ( niszczenie styków przekaźniczków modułu - spawanie styków) najlepiej zastosować dodatkowe, zewnętrzne przekażniki ( mały koszt ) + "gasiki łuku" na stykach tych zewnętrznych. Tak jak pisze @viperlodz trzeba poczytać wcześniej opisany już wątek.