Cześć,
Czy jest możliwość sterowania kilkunastoma termozaworami za pomocą z-wave.
Szukam urządzenia, które to ogarnie. Listwy greenwave wyszły ze sprzedaży.
Np scena:
Jeżeli wybrany czujnik temperatury zgłasza za niską temp. w pomieszczeniu to otwórz termozawory dla tego pomieszczenia do momentu uzyskania wymaganej temp. Jednocześnie odpal kocioł i pompę.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
-
Do tego wykorzystuje się Double Switche.
Na dwie sekcje idzie jeden Double Switch.
Dodatkowo w pomieszczeniach trzeba zamontować czujniki temperatury np. Motion Sensory.
Do sterowania kotłem dodatkowo wychodzi kolejny moduł zazwyczaj Relay Switch.
-
Ok. Dzięki.
Czy na każdego double switcha potrzebuje wtedy osobnego obwodu z bezpiecznikiem?
Czy konieczne jest montowanie relay switcha do beznapięciowego styku (kocioł vitodens 200). O ten styk chodzi?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
-
Nie musi być odzielnego bezpiecznika.
Nie znam tego pieca na pamięć i nie wiem jak jest to teraz podłączone więc nie odpowiem.
-
Ok. Dzięki.
Czy na każdego double switcha potrzebuje wtedy osobnego obwodu z bezpiecznikiem?
Czy konieczne jest montowanie relay switcha do beznapięciowego styku (kocioł vitodens 200). O ten styk chodzi?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Zawory to jedno, sterujesz sekcjami zmniejszając przepływ w układzie, a piec taki jak vitodens wie że trzeba mniej grzać. Sterowanie piecem to już co innego. Podpowiedz po co chcesz relay switch do pieca??
Ja mam tak:
1. zawory -> sekcje - ustawiam temperaturę w każdym pomieszczeniu - używam termostatów ściennych HeatIt, TKB i na kaloryferach mam dwie głowice z-wave.
2. na piecu korzystam z krzywej grzewczej i ogólnego harmonogramu dla pieca - czyli mam ustawione kiedy piec grzeje na "maksa" a kiedy jest zredukowany, ale mam tak tylko dlatego że w kilku pomieszczeniach sekscje mam rozkręcone na maksa (pralnia, łazienki, wiatrołap).
-
Ok. Dzięki za info. Zakupiłem fibaro Double Smart module i chce ich użyć do sterowania dwoma sekcjami elektrozaworów. Jedna sekcja ma trzy głowice a druga sekcja ma jedną głowice.
1. Czy ktoś może mi pomóc i narysować jak to podpiąć. Ewentualnie proszę o zdjęcie podpięcia elektrozaworów do Double Smart module.
2. Czy przewód PE po prostu zaslepić?
Czy ktoś ma dostęp do wydruków 3D pod te smarty, aby dało się je wpiąć ładnie w listwę DIN?
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka