Forum użytkowników automatyki budynkowej
Z-wave => Fibaro - urządzenia => Wątek zaczęty przez: wojtas810 w Grudzień 15, 2015, 11:30:27 pm
-
Panowie
Mam pytanie.
Pod Fibaro mam podłączony ten termostat Heat it z temperaturą podłogi i powietrza.
Nie ukrywam że sprawdza na razie się dobrze.
Ale potrzebuję waszej pomocy bo nie wiem które ustawienie w tym urządzeniu jest odpowiedzialne za taką rzecz.
Ustawiam ze temperatura powietrza ma być 21 stopni - termostat nagrzewa podłogę aż nie osiągnie czujnik powietrza żądanej temperatury - co zaczyna być stratą energi ponieważ jak nagrzeje do tej temperatury a podłoga jest ciepła to piec się fajnie wyłącza - a temperatura powietrza rośnie do 23 stopni co jest temperaturą za dużą
Czy ktoś z was jest w stanie mi odpowiedzieć co mam przestawić aby temperatura była utrzymywana 21 stopni powietrza i już czyli podłoga odpowiednio wcześniej musi się wyłączyć - jest czujnik podłogi pokazuje niestety tylko jej wartość w termostacie bo w fiabro jest nie widoczna ( nie wiedząc czemu mimo iż jest szablon co uważam za bezsensowne ale ... )
-
Niestety nic z tym nie zrobisz bo algorytm jest zbyt prymitywny. Musiałbyś napisać od nowa panel ogrzewania.
-
Rozumiem ze masz na myśli panel ogrzewania w fibaro. Wiec pytanie inaczej olewam fibaro panel i chce działać tylko na termostacie co wtedy musze przestawić aby mi to grało tak jak wyżej napisałem?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
-
Napisać skrypt w LUA.
-
Musisz napisać cały skrypt ogrzewania od nowa i zaimplementować w nim jakiś algorytm np. PID
-
To ten skrypt na pewno odpłatnie komuś bym z chęcią zlecił bo się uczę i to będzie za dużym Hardcorem dla mnie
a myślałem ze jest możliwość wartość jakaś przestawić w tym termostacie
-
Niestety termostat to proste urządzenie bez wbudowanej logiki.