Forum użytkowników automatyki budynkowej

Inne => Grenton => Wątek zaczęty przez: Kigamo w Luty 20, 2019, 04:13:08 pm

Tytuł: 1 wire schemat
Wiadomość wysłana przez: Kigamo w Luty 20, 2019, 04:13:08 pm
Witam,

To mój pierwszy wątek na forum, dlatego chciałbym się przywitać :)

W domu zamierzam umieścić czujniki temperatury w ramkach od włączników światła oraz w podłodze. Nie mam jak tego przetestować, a kable zostana zatynkowane, więc mam w związku z tym kilka pytań.

Wszystko na kablu UTP 5e.

1. Czy sposób w jaki połączę czujniki jest poprawny? Długość odnóg (czerwone) to max 150 cm. Odległość między czujnikami czarnymi to około 6 m (nie zawsze).

2. Czy długość przewodu podawana w instrukcji to takie max (50m)? U mnie wyjdzie około 60 metrów. Czy muszę to rozbijać na dwa moduły?

(http://imgurl.pl/img/schemat-grenton-1wire_5c6d6e6957ec6.png)

Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Tytuł: Odp: 1 wire schemat
Wiadomość wysłana przez: andre w Luty 20, 2019, 06:35:49 pm
Jeden moduł analog in/out obsługuje do 16 czujników 1-wire w systemie dwuprzewodowym (GND razem z danymi),sugerowana odległość od najdalej położonego czujnika w 1-wire to  ok.30 m co nie oznacza, że przy 50 m nie będzie działało bo to zależy również od wydajności prądowej zasilacza a dla pewności proponuję  lutowane połączenia. I sprawdź przed zatynkowaniem i po zatynkowaniu. Mam tak schowane 18 czujników i działają od 2 lat.

(http://)
Tytuł: Odp: 1 wire schemat
Wiadomość wysłana przez: Kigamo w Luty 20, 2019, 07:56:47 pm
Mam zamiar łączyć przewody w puszkach. Będę je lutował.

Czyli dając zasilacz 24v i 1wire z 14 czujnikami, gdzie najdalszy będzie na około 60 m od modułu będzie wszystko działać?

Chciałbym uniknąć sytuacji takiej ze w dwóch pokojach ostatnich nie będę mógł odczytać temp...

W jakiej odległości masz ostatni czujnik?
Tytuł: Odp: 1 wire schemat
Wiadomość wysłana przez: andre w Luty 21, 2019, 10:08:42 am
U siebie zastosowałem 3 linie po 6 czujników na każdą przy czym żadna nie przekracza 30 m i są jednakowe co do długości co jest ważne w 1wire. Napięcie zasilacza nie ma większego znaczenia bo jak wiadomo stan wysoki w 1wire to najczęściej napięcie zawarte pomiędzy 3,3 a 5 V tu chodzi o wydajność prądową i szkodliwe pojemności pojawiające się wraz z wydłużaniem magistrali zwłaszcza w prostych konstrukcjach jak jest ona bezpośrednio połączona z wyjściem procesora, choć są linie np. w silosach o długości nawet 600 m i działają przez lata ale mają stosowane  elektroniczne interfejsy na bazie DSB2480B lub inne konwertery jako przełączniki elektroniczne na czas pomiaru i są najczęściej 3 przewodowe.
Moduły analog in/out Grentona są pod tym względem dobrze dopracowane i nie sprawiały mi do tej pory żadnych problemów aczkolwiek nie wykorzystujęw pełni ich wielu ciekawych funkcjonalności.
Tytuł: Odp: 1 wire schemat
Wiadomość wysłana przez: Kigamo w Luty 21, 2019, 07:58:30 pm
Czyli masz coś takiego?

(http://imgurl.pl/img/1wire_5c6ef4690768c.png)
Tytuł: Odp: 1 wire schemat
Wiadomość wysłana przez: andre w Luty 22, 2019, 10:55:09 am
Nie wdając się w szczegóły z grubsza tak.
Tytuł: Odp: 1 wire schemat
Wiadomość wysłana przez: Kigamo w Luty 22, 2019, 11:47:46 am
To upraszcza sprawę :)

Gdzieś czytałem, że ułożenie w gwiazdę przy 1wire jest niezalecane i dlatego kombinowałem zrobić wszystko jako "jedną prostą linię".

Ale jak u Ciebie to działa i nie ma z tym problemów :)
Tytuł: Odp: 1 wire schemat
Wiadomość wysłana przez: Kigamo w Luty 23, 2019, 08:29:57 pm
Witam,

Dzisiaj na budowie rozłożyłem przewody do czujników. Jeszcze mam trochę czasu przed tynkowaniem.

Czy byłbyś wstanie stwierdzić czy takie ułożenie czujników nie będzie powodowało problemów z Grentonem w przyszłości? Będę mógł spać spokojnie :)

(http://imgurl.pl/img/1wire---nowe_5c719e733efcb.png)
Tytuł: Odp: 1 wire schemat
Wiadomość wysłana przez: Rybczyk w Luty 23, 2019, 10:08:13 pm
Na Budmie z tego co kojarzę mówili, że najnowszy Analog będzie miał 2 sterowniki 1-wire na pokładzie, więc dopytaj ich, bo może będziesz mógł podzielić spokojnie ten schemat na pół, a to zawsze jeszcze większa stabilność i pewność działania. Linia na pewno jest stabilniejsza i pewniejsza dla 1-wire niż gwiazda.
Tytuł: Odp: 1 wire schemat
Wiadomość wysłana przez: Marcin Brożek w Maj 08, 2020, 09:24:06 am
Grenton zaleca podłączanie czujników onewire w szeregu. Miałem odgałęzienia i niestety nie pracowało to stabilnie, odkąd czujniki przelutowaliśmy w szereg wszystko działa pięknie. Jeśli masz kable puszczone w gwiazdę np. skrętkę    wykorzystaj dodatkowe pary na powrót i w ten sposób możesz z gwiazdy przejść na szereg …  tylko uwaga: długość magistrali rośnie x2   - bo są powroty …   trzeba to uwzględniać.

szczegóły okablowania Grenton,   w tym 1wire
https://www.youtube.com/watch?v=q0IIerIuNlY&t=1117s