Forum użytkowników automatyki budynkowej
Inne => Grenton => Wątek zaczęty przez: Piotr EPM w Luty 10, 2018, 09:25:42 pm
-
Witam, dzisiaj uruchamiałem u klienta obwody ściemnialne z lampami led zasilanymi zasilaczami ściemnialnymi (tak twierdzi producent).
Gdy jeden obwód był załączony na ok 25% a drugi ściemniam lub rozjaśniam na pierwszym występują rozbłyski.
Co może być tego powodem i jak się tego pozbyć?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
-
Witam, dzisiaj uruchamiałem u klienta obwody ściemnialne z lampami led zasilanymi zasilaczami ściemnialnymi (tak twierdzi producent).
Gdy jeden obwód był załączony na ok 25% a drugi ściemniam lub rozjaśniam na pierwszym występują rozbłyski.
Co może być tego powodem i jak się tego pozbyć?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
https://photos.app.goo.gl/Z5uwDbdv4wFAvSAf2
Wysłane z mojego AGS-L09 przy użyciu Tapatalka
-
Moim zdaniem zasilacz ściemnialny jakiś lipny. Ogólnie jak sterujemy ledami to lepiej to robić na niskim napięciu.
-
Piotr EPM, podobnie jak viperlodz, sugeruję sprawdzić, czy zastosowany zasilacz jest na pewno ściemniany.
Jeśli jest, to powinien pomóc bypass.
Proszę jeszcze o wyjaśnienie tej kwestii:
"Gdy jeden obwód był załączony na ok 25% a drugi ściemniam lub rozjaśniam na pierwszym występują rozbłyski.
Co może być tego powodem i jak się tego pozbyć?"
-- czy to znaczy, że obydwa sterowane są tego samego zasilacza?
Pozdrawiam,
Marek P.
-
Piotr EPM, podobnie jak viperlodz, sugeruję sprawdzić, czy zastosowany zasilacz jest na pewno ściemniany.
Jeśli jest, to powinien pomóc bypass.
Proszę jeszcze o wyjaśnienie tej kwestii:
"Gdy jeden obwód był załączony na ok 25% a drugi ściemniam lub rozjaśniam na pierwszym występują rozbłyski.
Co może być tego powodem i jak się tego pozbyć?"
-- czy to znaczy, że obydwa sterowane są tego samego zasilacza?
Pozdrawiam,
Marek P.
Nie. Ogólnie mam 4 obwody z rozdzielni podłączone do dimmer'ów, każdy jest podłączony do zestawu lamp (robione na zamówienie klienta) każdy zestaw zawiera od 3 do 7 źródeł, każde z zasilaczem.
Wysłane z mojego AGS-L09 przy użyciu Tapatalka
-
Ja tak miałem, do dimmera DIN podłączone żarówki LED dimmable E27. Przyczyna była prozaiczna - N na obwodzie ściemnialnym było połączone z N reszty obwodów danej różnicówki. Pomogło wydzielenie - odseparowanie obwodu czyli tak jak w schemacie karty katalogowej...
Niby N to N ale jednak widać w moim przypadku miało znaczenie.
Mam nadzieję że jasno opisałem ;)
-
Ja tak miałem, do dimmera DIN podłączone żarówki LED dimmable E27. Przyczyna była prozaiczna - N na obwodzie ściemnialnym było połączone z N reszty obwodów danej różnicówki. Pomogło wydzielenie - odseparowanie obwodu czyli tak jak w schemacie karty katalogowej...
Niby N to N ale jednak widać w moim przypadku miało znaczenie.
Mam nadzieję że jasno opisałem ;)
Jutro sprawdze to rozwiązanie. Dzięki.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
-
Udało się rozwiązać problem?
Czy to jednak coś innego?
-
Niestety jak na razie nie. Jest podejrzenie że przyczyną może być za duże obciążenie magistrali, czekam za dostawą zasilaczy i wówczas wrócę do tematu.
Żadna z podpowiedzi nie przyniosła owocnych rezultatów.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
-
Niestety jak na razie nie. Jest podejrzenie że przyczyną może być za duże obciążenie magistrali, czekam za dostawą zasilaczy i wówczas wrócę do tematu.
Żadna z podpowiedzi nie przyniosła owocnych rezultatów.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
No i znowu nic, ustabilizowanie i wzmocnienie zasilania na magistrali nic nie pomogło.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
-
Niestety żarówki LED kiepsko się ściemniają dimmerem, one nie są do tego dobrze przystosowane - ponoć te w budżecie ponad 30 zł, przeznaczone do dimmowania działają lepiej ale nie widziałem tego osobiście i nie znam nikogo kto taką kupił.
Super ściemniają się żarówki 12 / 24 V ale oczywiście wyjściem z LEDRBGW - co ciekawe jeden moduł ściemnia 4 wyjścia. Żarówki są już w gwincie E14, E27, GU10 … dużo przejściówek jest ja stosowałem dużo światła tego typu.
Sprawdź czy efekt jest podobny na zwykłem żarowej żarówce … na dimmerze stosowałem jeszcze LED Edisona Filament - one ściemniają się super od 0 do 100%