Poniżej odpowiedzi na pytania
andre:
Kontynując pytania do MarkaP:
1. Jaki typ topologii magistrali przewodowej należy przygotować pod Wasz system, jaka klasa przewodów i ilość żył w przewodach oraz
W systemie możemy wyróżnić dwie magistrale komunikacyjne: lokalną (TFBus) oraz systemową (ETHERNET).
Magistrala lokalna służy do komunikacji pomiędzy modułem CLU i modułami wejścia/wyjścia (do jednego modułu CLU można podłączyć max. 48 modułów we/wy). Magistrala powinna być wykonana w topologii szeregowej przewodem co najmniej 4-żyłowym (2 żyły wykorzystujemy do zasilania, a 2 do komunikacji) o stałej impedancji falowej (np. UTP, FTP, E-BUS).
Czyli magistrala lokalna powinna być wykonana następująco:
CLU <-> MODUŁ 1 <-> MODUŁ 2 <->……<->MODUŁ 48
Każdy moduł CLU jest wyposażony w dwa złącza magistralne i od jednego modułu możemy poprowadzić dwie „gałęzie” magistralne:
MODUŁ 1 <-> MODUŁ 2 <-> CLU <-> MODUŁ 3 <-> MODUŁ 4
Należy jednak pamiętać, że łączna długość magistrali nie powinna przekroczyć 300m.
Magistrala systemowa wykorzystywana jest do komunikacji pomiędzy modułami CLU. Jeśli więc w systemie potrzebujemy więcej niż 48 modułów, to dokładamy kolejne moduły CLU i łączymy je ze sobą przez sieć LAN:
CLU 1 <-> MODUŁ 1 <-> MODUŁ 2 <->……<->MODUŁ 48
<ETHM>
CLU 2 <-> MODUŁ 1 <-> MODUŁ 2 <->……<->MODUŁ 48
<ETHM>
CLU 3 <-> MODUŁ 1 <-> MODUŁ 2 <->……<->MODUŁ 48
Itp.
Moduły CLU możemy łączyć ze sobą bezpośrednio (od jednego modułu do drugiego) – każdy moduł CLU posiada wbudowany 2-portowy Switch lub z wykorzystaniem zewnętrznego switcha.
2. Jak odbywa się pomiar mediów: czy przez zliczanie impulsów z liczników, czy przez dedykowany moduł i ew. jaki protokół(1wire?)?
Funkcjonalność wirtualnego pomiaru mediów nie wymaga żadnego dodatkowego modułu i jest realizowane w oparciu o informacje rejestrowane przez system. W trakcie konfiguracji użytkownik definiuje moc obciążenia podłączonego do wyjścia, a system gromadzi informację przez jaki okres czasu dane wyjście było załączone i jaką wartością (np. dla wyjść ściemnianych). Następnie wartości te są przeliczane z uwzględnieniem mocy obciążenia i przedstawia nam w postaci zużytej energii.
Oprócz rejestrowania zużycia energii przez wyjścia mamy również możliwość rejestrowania sygnału z wejść np. w postaci pojawiających się impulsów: definiujemy wartość dla danego impulsu (np. w kWh lub m3 itp.), a system zlicza impulsy i kalkuluje zużycie w oparciu o podany przelicznik. Dzięki temu możemy do systemu podłączyć dowolny licznik energii z wyjściem impulsowym.
Sygnały z wejść mogą być również rejestrowane jako statystyka załączenia, dzięki czemu możemy gromadzić informację np. jak długo i kiedy dane okno było otwarte itp.
Funkcjonalność ta będzie już dostępna przy następnej publikacji wersji firmware.
3. Czy przewidujecie obsługę kamer IP (h264) i domofonów IP z aplikacji Home Manager i smartfony ?
Obecnie w ramach aplikacji Home Manager mamy możliwość podglądu obrazu z kamer IP. Podgląd realizowany jest przez wyświetlenie obrazu przesłanego strumieniem RTSP – przy konfiguracji wystarczy wstawić link RTSP do kamery. Oczywiście strumień RTSP możemy wyświetlić z dowolnego źródła w tym np. rejestratora czy wideodomofonu.