Witam drodzy forumowicze,
Od pewnego czasu jestem użytkownikiem systemu Grenton i mam go skonfigurowanego do kontroli oświetlenia i ogrzewania.
Wczoraj otrzymałem maila z firmy Grenton, że dostępny jest w sprzedaży moduł do integracji modbus- i tutaj do was pytanie:
Czy uda mi się samodzielnie podłączyć taki moduł do klimatyzatora? Mój klimatyzator można podłączyć do bramki modbus i rozumiem , że jak po stornie Grentona dołożę ten ich nowy moduł, to będzie można to razem spiąć - tylko co dalej? Trochę kiedyś programowałem w VBA, tutaj jest też język skryptowy... ale czy mają już koledzy jakieś doświadczenia z tym modułem, czy to będzie proste by jakoś ustawiać parametry klimatyzatora przez ten moduł?
Aha, czy trzeba na coś zwrócić też uwagę przy łączeniu tych modułow modbus - to znaczy jakiś specjalny przewód?
-
Witaj RaFaKo!
Konfiguracja jest dosyć prosta i intuicyjna - każdy rejestr Modbus rejestrujemy po stronie systemu jako "Wirtualny obiekt", który w przypadku zmiany odczytanej wartości generuje zdarzenie OnChange. Istotne jest, aby prawidłowo ustawić parametry transmisji Modbus do czego z reguły konieczne jest posiadanie dokumentacji do urządzenia, które chcesz podłączyć do systemu czyli w twoim przypadku klimatyzator. Moduł Gate Modbus jest bardzo uniwersalny i pozwala skonfigurować prawie każdy typ rejestru.
Pozdrawiam,
Marek P.
-
Na stronie www.grenton.pl poniżej opisu produktu znajduje się karta katalogowa oraz instrukcja:
http://www.grenton.pl/produkty/GATE,60.html
Pozdrawiam,
Marek P.
-
Szukałem na www przez weekend i dałbym sobie uciąć głowę że tego nie było... cóż być może byłbym dzisiaj bez głowy :)))
W każdym razie dziękuję bardzo za odpowiedź oraz link do strony z kartą katalogową i intrukcją.. powinno mi to pomóc jeśli się zdecyduje na samodzielną zabawę z instalacją.
Pozdrawiam,
Rafał