Integracja z regulatorem CO i CWU

  • 3 Odpowiedzi
  • 2337 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Integracja z regulatorem CO i CWU
« dnia: Sierpień 12, 2017, 04:16:39 pm »
Witam,

Czy można zintegrować Grenton-a z regulatorem CO i CWU - MR65-M1+

http://www.frisko24.pl/MR65_M1_regulator_CO_CWU_z_cyrkulacja-157.html
obsługuje on protokół: MODBUS RTU, MODBUS TCP (wymagany dodatkowego moduł komunikacyjny)

Dziękuję
Pozdrawiam
*

Offline MarekP

  • Moderator
  • ***** 58
  • 6
  • Nazwa i wersja ID: GRENTON
Odp: Integracja z regulatorem CO i CWU
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 17, 2017, 08:49:42 am »
Witam,

Jeśli regulator obsługuje protokół MODBUS RTU, to można będzie się z nim zintegrować za pośrednictwem modułu GATE.
Moduł GATE poza integracją z wykorzystaniem protokołu MODBUS RTU również będzie odpowiedzialny za integrację z systemami alarmowymi (SATEL INTEGRA i JABLOTRON).

Pozdrawiam,
Marek P.

Odp: Integracja z regulatorem CO i CWU
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 19, 2017, 07:20:29 am »
Witam,

Tak, obsługuje MODBUS RTU. Ale jest do wyboru podczas zakupu RS485 lub RS232. Jaki będzie odpowiedni ?
GATE- czy to główna centralka ?

Dziękuję
*

Offline MarekP

  • Moderator
  • ***** 58
  • 6
  • Nazwa i wersja ID: GRENTON
Odp: Integracja z regulatorem CO i CWU
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 23, 2017, 03:01:04 pm »
Witam,

Tak, obsługuje MODBUS RTU. Ale jest do wyboru podczas zakupu RS485 lub RS232. Jaki będzie odpowiedni ?
GATE- czy to główna centralka ?

Dziękuję

MODBUS RTU po RS485.

Pozdrawiam,
Marek Polit