Inne => Grenton => Wątek zaczęty przez: sfinks06 w Luty 22, 2018, 01:03:16 am
-
Panowie, mam z pozoru banalne pytanie dot. modułu Digital In. Orientujecie się jaki jest dopuszczalny zakres napięcia na wejście binarne w tym module? Szukałem zarówno w sieci jak i w oficjalnych dokumentach, ale bez powodzenia.
-
Na wejścia binarne w tym module nie podajemy napięcia - logiczna "jedynka" pojawia się po zwarciu wejścia(IN) do "masy" (GND).
Pozdrawiam,
Marek P.
-
Rozumiem. Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Piotrek