Wojciech K. – odpowiedź na to zagadnienie jest bardzo szczegółowo omawiana podczas naszych szkoleń technicznych i już teraz serdecznie zapraszam Cię do udziału w jednym z nich (kolejne odbędzie się w Krakowie 8 listopada).
Na te jak również inne pytania techniczne bardzo chętnie odpowiada również nasz dział wsparcia i jeśli jesteś w trakcie wykonywania lub projektowania instalacji i potrzebujesz informacji „na bieżąco” to zachęcam do kontaktu pod nr tel. 12 2002 998.
To tak tytułem wstępu, ale prosiłeś o merytoryczne odpowiedzi, a więc:
- urządzenia podłączone do magistrali zasilone są napięciem DC 5V, a magistralę można zasilić zarówno od strony CLU (CLU możemy zasilić napięciem 12-48V DC) jak i od strony magistrali (np. z wykorzystaniem adapterów ARK – z jednej „strony” ma złącza magistralne, a z drugiej zaciski śrubowe). Pamiętaj jednak, że przy zasilaniu od strony magistrali, stosujemy, zasilacz DC 5V. W przypadku bardziej rozproszonych systemów w razie potrzeby możesz magistrale „dosilić” w dowolnym punkcie. Punkty „dosilenia” możesz ustalić wyliczając spadki napięć przy uwzględnieniu zapotrzebowania prądowego modułów. Istotne jest to, aby w każdym punkcie magistrali przy załączonych wyjściach było stabilne napięcie 5V.