WstępSystem IUVO jest magistralnym, swobodnie konfigurowalnym systemem automatyki budynkowej. Główna wizja i koncepcja systemu została stworzona przez dwóch, inżynierów automatyków-robotyków. Przed przystąpieniem do prac nad systemem najpierw pracowali w automatyce przemysłowej, następnie w automatyce domowej. Głównymi elementami systemu IUVO są sterowniki, które montuje się na szynie DIN (TS35) w rozdzielni automatyki. Jest to system rozproszony, każdy ze stronników, może pracować autonomicznie lub w sieci. Konfiguracja systemu, odbywa się za pomocą komputera PC wyposażonego w złącze RS232. Dzięki oprogramowaniu IUVO Expert, można tworzyć zależności logiczne, przyczynowo skutkowe, czasowe pomiędzy wejściami a wyjściami systemu. Protokół systemu IUVO, jest w 100% otwartym protokołem, dzięki czemu integracja z innymi systemami jest uproszczona.
Elementy systemu IUVOGłównymi elementami systemu IUVO, są sterowniki montowane na szynę DIN. Na dzień dzisiejszy, system IUVO posiada 3 sterowniki. Budowa wszystkich sterowników jest podobna. Każdy ze sterowników posiada dwa porty komunikacyjne: PORT0, PORT1. Wejścia niskonapięciowe (do 12V) znajdują się „na dole” sterownika, wyjścia wysokonapięciowe (230V), znajdują się u góry sterownika. Jest to zabieg celowy aby ułatwił, łączenie modułów w rozdzielni. Każde kolejne moduły systemu, jakie będą powstawały, będą spełniały ten warunek. Dzięki takiemu rozwiązaniu przewody wykonapięciowe, mogą być rozdzielone względem przewodów niskonapięciowych. Każdy z modułów IUVO, jest wyposażony w prosty interfejs dla użytkownika, instalatora: diodę RUN oraz diodę Rx/Tx. Dioda RUN informuje o prawidłowym działaniu modułu, dioda Rx/Tx informuje o wysyłaniu odbieraniu informacji od innych modułów.
Poniżej są przedstawione podstawowe parametry i własności modułów:
IUVO Controller 0806 - napięcie zasilania: 12V DC
- sposób montażu: szyna DIN
- ilość wyjść: 6
- typ każdego wyjścia: NO, NC, COM
- obciążalność prądowa wyjścia: 16[A]
- ilość wejść: 8
- typ wejścia: NO, NC są to wejścia bezpotencjałowe, każde z wejść rozróżnia stan „krótkiego”, „długiego” naciśnięcia, moment „zwarcia”, „rozwarcia”
- parametry konfiguracyjne: 16 funkcji, 8 sekwencji
IUVO Controller 0806RTCModuł posiada wszystkie właściwości i parametry modułu IUVO Controller 0806. Dodatkowo jest wzbogacony o zegar czasu rzeczywistego. Jest to moduł, który jest „dawcą czasu” dla innych modułów w systemie. Zegar czasu rzeczywistego ma podtrzymanie bateryjne, dzięki czemu parametry modułu są trzymane nawet po zaniku zasilania. Przechowuje informację na temat dnia tygodnia oraz aktualnej godziny.
IUVO Roller Shutter 0804- zasilanie: 12[VDC]
- ilość wyjść roletowych: 4
- ilość wejść: 8
- typ wejścia: NO, NC są to wejścia bezpotencjałowe, każde z wejść rozróżnia stan „krótkiego”, „długiego” naciśnięcia, moment „zwarcia”, „rozwarcia”
- parametry konfiguracyjne: 16 funkcji, 8 sekwencji
- typ wejścia: NO, NC są to wejścia bezpotencjałowe, każde z wejść rozróżnia stan „krótkiego”, „długiego” naciśnięcia, moment „zwarcia”, „rozwarcia”
- parametry konfiguracyjne: 16 funkcji
Struktura połączenia elektrycznegoPonieważ system IUVO, jest systemem w pełni rozproszonym, nie posiada jednostki centralnej, która zarządza całością systemu. Dzięki czemu funkcjonalność systemu, nie jest uzależniona od jednego modułu MASTER. Brak jednostki MASTER zwiększa bezawaryjność systemu!
Każdy z modułów posiada, dwa porty komunikacyjne, do których jest podłączona magistrala IUVO Bus. Ponieważ są dwa porty komunikacyjne, magistrala jest separowana na każdym module. Uszkodzenie magistrali: zwarcie, przerwa na magistrali unieruchamia tylko komunikację pomiędzy uszkodzonymi elementami.
Komunikacja między modułami IUVO odbywa się w sposób rozgłoszeniowy, dzięki czemu magistrala IUVO Bus, jest „magistralą cichą”. Na magistralę, są wysyłane informacje w momencie, jak jeden moduł, chce wydać rozkaz innemu modułowi lub zapytać się o jego stan.
Ilość modułów połączonych w sieć IUVO, jest nie ograniczona! Czego nigdy nie da się osiągnąć w systemach, typu jeden MASTER, reszta urządzeń SLAVE. Przy systemach z jednostką zarządzającą jest obserwowalny spadek prędkości reakcji systemu na zdarzenie, przy większej ilości modułów w sieci, ponieważ jednostka centralna ma więcej danych do przeanalizowania. W przypadku systemu IUVO, przy większej ilości modułów, nie jest zauważalny spadek prędkości działania systemu.
Magistrala IUVO Bus, powinna być wykonana kablem OMY3x0,5mm
2 .Maksymalna odległość jaką można uzyskać na tym przewodzie to 10 metrów. Przy większych odległościach (np. połączenie rozdzilni automatyki na parterze z rozdzielnią automatyki na pietrze) należy zastosować konwertery RS23/RS485. Przy zastosowaniu konwertera RS232/Ethernet system IUVO można umieścić w dwóch osobnych obiektach, miastach… Ponieważ ilość informacji na magistrali IUVO Bus jest "bardzo mała", nie jest zauważalne opóźnienie w komunikacji pomiędzy modułami, które znajdują się na różnych obiektach.
Pierwsze uruchomienie systemuPo prawidłowym połączeniu modułów IUVO w sieć, należy je skonfigurować za pomocą programu IUVO Expert. Komputer musi być wyposażony w por RS232, lub należy zastosować konwerter USB/RS232.
Program automatycznie wyszukuje moduły, oraz dynamicznie stworzy strukturę sieci - „drzewo”. Każdy moduł otrzymuje swój adres IP, poczynając od adresu 0. Następnie w programie IUVO Expert, można nadać nazwę każdemu z modułów, wygodna dla instalatora (np. salon, kuchnia…).
Jeżeli mamy w taki sposób przygotowaną strukturę sieci, możemy przystąpić do konfiguracji systemu. Jeżeli wszystkie wejścia, wyjacia sterowników mamy dobrze opisane, konfiguracja systemu może odbywać się Off Line.
cdn...