Zadam tu pytanie: jakich rodzajów home-servera używacie dla KNX-a?
-
Ja osobiście używam LinKnx. Jest darmowy (open source), bardzo stabilny (bezawaryjnie pracuje już 5 lat bez ANI JEDNEJ awarii), chodzi na minimalnych zasobach sprzętowych (raspberry pi jest aż zanadto) i łatwo konfigurowalny.
-
Hejka. Fajnie że wpadłeś do nas.
Mógłbyś napisać jak wyglądają możliwości integracji z usługami po IP? Chodzi mi o słynne IoT.
-
To chyba temat na osobny wątek ale ja przyjąłem model taki, że nadrzędnym protokołem jest u mnie KNX. Wszystkie rzeczy chodzące po IP potem są tłumaczone na obiekty KNX-owe i w drugą stronę. Nawet jeżeli to fizycznie nie trafia do kabla KNX to w takiej formie jest trzymane w home-serverze.
To daje spójność całej instalacji. Są rzeczy których używam tylko po IP (np. kamery), no i dla rzeczy informatycznych używam SNMP. Ale co do zasady wszystkie urzadzenia IOT podłączam do KNXa. Stąd np. zrobiony przeze mnie uniwersalny interfejs arduino-knx a do arduino już mogę podłączyć co chcę.
-
Pięknie.
a na targach w Wawie jak pytałem na stoiskach KNX to wielkie oczy robili. Hehe
Jesteś mistrzem ;-)
-
Damago, jak dużą masz instalację?
Ja kombinowałem z Loxem jako HS ale rozbiłem się o ograniczenia przepustowości magistrali. Nie ma innej możliwości na zrobienie scen "zamknij wszystkie rolety" lub "zgaś wszystkie światła" bez zrobienia odpowiedniego adresu grupowego bo inaczej zapchamy magistralę i pogubimy telegramy. Adresów grupowych nie zmodyfikujemy bez fizycznego dostępu do rozdzielni więc odpada jakiekolwiek modyfikowanie scen w prosty sposób z wizualizacji przez klienta.
-
Ja kombinowałem z Loxem jako HS ale rozbiłem się o ograniczenia przepustowości magistrali. Nie ma innej możliwości na zrobienie scen "zamknij wszystkie rolety" lub "zgaś wszystkie światła" bez zrobienia odpowiedniego adresu grupowego bo inaczej zapchamy magistralę i pogubimy telegramy. Adresów grupowych nie zmodyfikujemy bez fizycznego dostępu do rozdzielni więc odpada jakiekolwiek modyfikowanie scen w prosty sposób z wizualizacji przez klienta.
Teoretycznie sceny powinny tak działać - adres grupowy uruchamiający scenę. Ewentualnie możemy zmienić konfigurację sceny przez jej zapisanie, ale dotyczy to tylko określonych wcześniej obiektów. Inna opcja to wysyłanie adresów grupowych z opóźnieniem, ale chyba nie o to do końca chodzi.
Też stosowałem Loxone, ale niestety twórcy odeszli od KNX i dużo fajnych opcji (np. ustawienia termostatu, sterowanie roletami) nie można wykorzystać do KNX. Tzn. można, ale nie będzie to wtedy instalacja KNX, a jedynie Loxone z modułami wejść/wyjść.
Ostatnio korzystałem z Divus-a. Bardzo fajny serwer, głównie ze względu na łatwość stworzenia wizualizacji. Działa stabilnie, więc podstawowe warunki spełnia. Może cena trochę wysoka.
-
Mi właśnie o to chodziło - żeby wykorzystać tanie aktory i sensory KNX jako moduły rozszerzeń do Loxona, bez dotykania ETS poza zaadresowaniem złączek. Tyle że to nie działa dobrze. Teoretycznie przez magistralę może przejśc 50 telegramów na sekundę. W praktyce zauważyłem że Lox ma problem z wysłaniem pakietów po pięć telegramów co pół sekundy - nie ma żadnego bufora i jeden z pięciu potrafi zgubić. Sceny "otwórz/zamknij wszystko" można łatwo zrobić na adresach grupowych, ale ogrzewania ani scen świetlnych w ten sposób nie zrobimy. I się kółko zamyka.