Witam
Zapytanie trochę łączone bo system KNX-LOXONE-INTEGRA.
Mam następujący problem - moduł INT-KNX przestaje wysyłać telegramy w kilka minut po restarcie modułu.
Sytuacja wygląda następująco:
- BTM siemensa dodany w projekcie KNX;
- zdefiniowane grupy adresowe;
- grupy adresowe przepisane do zdefiniowanych wejść/wyjść w INTEGRZE;
- po zapisaniu parametrów modułu w DLOADX przez jakiś czas - bardzo różny ale powiedzmy w zakresie 1-15 minut - wszystko działa, moduł wysyła zmiany i stan czujek na grupy adresowe, ale po pewnym czasie następuje STOP;
- nawet gdy moduł nic nie wysyła to przyjmuje polecenia z magistrali KNX - zdefiniowałem wejście załączające i wyłączające alarm i ten telegram jest przyjmowany - mogę wyłączyć alarm przez KNX;
- mam zdefiniowane odpytywanie tych grup adresowych przez LOXONE - zapytania lecą, ale gdy moduł się "zawiesi" pozostają bez odpowiedzi - ,
Nie mam już koncepcji co może być nie tak - wszystko wydaje się być zdefiniowane OK bo działa ale potem tak jakby coś się "zapychało".
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.