Forum użytkowników automatyki budynkowej
Inne => Loxone => Wątek zaczęty przez: dmode90 w Lipiec 24, 2016, 04:23:16 pm
-
Chce skorzystać z wykresów serwisu thingspeak.com dla wizualizacji stanu wielu czujników na jednym wykresie.
Wystarczy wysyłać z miniserwera http POST polecenia
URL: http://api.thingspeak.com/update
Content Type: application/x-www-form-urlencoded
Content: key=(Write API Key)&field1=123
Gdzie przez field1 przekazywać stan czujnika.
Na razie nie rozumiem czy jest to możliwe do zrealizowania bez wykorzystania Pico-C?
Czy ktoś robił cos podobnego?
-
Wirtualne wyjście UDP.
Możesz słać polecenia GET, POST, PUT i DELETE.
-
W załączniku przykładowe wyjście. Zmodyfikowany kod do przyjęcia wartości z dokładnością do dziesiętnych. Ważne jest też odznaczenie pola "Wyjście binarne".
URL wpisujesz poziom wyżej w drzewie.
http://www.loxone.com/enen/service/documentation/loxone-config/global-functions/virtual-io.html
-
Dzięki za pomoc.
Nie wiem dla czego, ale na razie nic nie wysyła.
Nie rozumiem tez jak często będą wysyłane dane z tego wyjścia wirtualnego.
-
A spróbuj wpisać kod dwa pola wyżej, do "polecenie na załączenie".
-
Zadziałało tylko kiedy wpisałem do "polecenie na załączenie" ale razem ze ścieżką (/update/....).
Ale wysyła te polecenia co 5 sekund, i na żadne ustawienia, które by miały zwiększyć ten czasz, nie reaguje.
-
Wejście teoretycznie jest aktywowane co zmianę wartości - musisz sprawdzić jak często wychodzą wartości z samego czujnika. Jak chcesz żeby klikał rzadziej, to wystarczy dać po drodze bloczek średniej kroczącej lub ustawić odpowiednie uśrednianie na samym czujniku.
-
I tak tez próbowałem. Przez bloczek średniej kroczącej wysyła tak samo często, tylko wartości zmieniają się rzadziej.