Forum użytkowników automatyki budynkowej

Inne => Loxone => Wątek zaczęty przez: Grzechol w Styczeń 23, 2020, 11:03:00 pm

Tytuł: integracja Loxone plus Satel po KNX
Wiadomość wysłana przez: Grzechol w Styczeń 23, 2020, 11:03:00 pm
Witam,

W końcu zakupiłem moduł INT-KNX-2 i próbuję pożenić Satela z Loxone, ale nie mogę rozgryźć komunikacji.
Integra jest połączona bezpośrednio z Loxone po KNX.
Rozumiem, że do poprawnej komunikacji ETS mi tu nie jest potrzebny, tak?
"Own EIB address" w Loxone to 1.1.250. W Satelu adres indywidualny ustawiłem na 1.1.249.
Połączyłem poszczególne czujki z wyjściami wirtualnymi, a te z wyjściami modułu KNX. Pododwałem adresy grupowe, pozostała konfiguracja według instrukcji dla modułu INT-KNX i nic. W Loxonie ani w Monitor ani w Learn dla EIB nic nie widzę. Próbowałem ręcznie dodwać sensory i aktuatory z adresami grupowymi skonfigurowanymi po stronie Satela, ale nie widzę żadnych zmian.
Jaka konfiguracja jest wymagana po stronie Loxone? Czy telegramy wysłane z Satela powinienem zobaczyć Learn i Monitor dla EIB?
z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie.

Pozdrawiam,
Grzegorz
Tytuł: Odp: integracja Loxone plus Satel po KNX
Wiadomość wysłana przez: Grzechol w Styczeń 24, 2020, 12:18:13 am
W dokumentacji Loxona znalazłem coś o zasilaczu KNX.
Czy przy połączeniu 1:1 Satela z Loxone, potrzebne jest dodatkowe zasilanie  magistrali KNX?
Tytuł: Odp: integracja Loxone plus Satel po KNX
Wiadomość wysłana przez: Kamikaze w Styczeń 24, 2020, 10:57:38 am
Przypomnij jutro to wkleję Ci screeny jak to powinno być zrobione. Dzisiaj nie będę w stanie  :o 8) ::)
Tytuł: Odp: integracja Loxone plus Satel po KNX
Wiadomość wysłana przez: Grzechol w Styczeń 24, 2020, 05:42:32 pm
z góry dzięki. Napewno się przypomnę, bo utknąłem. Czyli mam rozumieć, że bez dodatkowego zasilania KNX powinno pójść?
Tytuł: Odp: integracja Loxone plus Satel po KNX
Wiadomość wysłana przez: Grzechol w Styczeń 25, 2020, 01:13:42 pm
@Kamikaze Uprzejmie przypominam się:)
Tytuł: Odp: integracja Loxone plus Satel po KNX
Wiadomość wysłana przez: Sistemo w Styczeń 25, 2020, 03:54:16 pm
Cześć,

zasilacz KNX w tej sytuacji jest niezbędny. Bez niego komunikacja nie będzie możliwa.
Tytuł: Odp: integracja Loxone plus Satel po KNX
Wiadomość wysłana przez: Kamikaze w Styczeń 25, 2020, 07:27:54 pm
Tworzysz wyjście odpowiednio do potrzeb w Satelu. Na podstawie wyjścia tworzysz odpowiednie marka w module KNX  które wyłają telegramy na zdefiniowane adresy. Po stronie Loxone tworzysz sensor. W monitorze EIB komunikacja musi być widoczna! Proste :)

http://prntscr.com/qssn3d
http://prntscr.com/qssnax
http://prntscr.com/qssnpt

Tytuł: Odp: integracja Loxone plus Satel po KNX
Wiadomość wysłana przez: Grzechol w Styczeń 26, 2020, 12:29:19 pm
@kamikaze
Dzieki za screeny. Jedyną różnicę jaką kojarzę u siebie to defaultowy adres modułu INT-KNX-2 czyli 0, "przełącznik MONO" zamiast "naruszenie wejścia" i priorytet alarmowy zamiast niskiego. Reszta praktycznie bez zmian. W loxonie tez nie widze zadnych roznic. Niestety DLOADX zapomniał konfiguracje ETHMa, ktorej sobie nie zapisalem i nie moge sie teraz polaczyc z Satelem. W przyszłym tygodniu będzie u mnie instalator alarmu to odzyskam dostęp i potestuje jeszcze z "naruszeniem wejscia".
Prosiłbym jeszcze o potwierdzenie czy masz u siebie zasilacz KNX, czy masz tak jak ja bezpośrednio połączonego Satela z Loxonem, bez innych urządzeń KNX.

@Sistemo
Czy ta informacja to na 100%? Nie chciałbym niepotrzebnie kupować zasilacza.
Tytuł: Odp: integracja Loxone plus Satel po KNX
Wiadomość wysłana przez: Kamikaze w Styczeń 27, 2020, 04:47:01 pm
Zasilacz musisz mieć na 100%, Telegramy zobaczysz w Loxone.
Tytuł: Odp: integracja Loxone plus Satel po KNX
Wiadomość wysłana przez: Grzechol w Styczeń 29, 2020, 11:28:08 pm
Podlaczylem zasilacz i wszystko smiga. Dziekuje za pomoc.
Tytuł: Odp: integracja Loxone plus Satel po KNX
Wiadomość wysłana przez: Kamikaze w Styczeń 31, 2020, 09:43:15 am
Teraz jak stworzysz coś fajnego, to podziel się z nami :)
Tytuł: Odp: integracja Loxone plus Satel po KNX
Wiadomość wysłana przez: Grzechol w Styczeń 31, 2020, 04:07:38 pm
Cudow to tu nie bedzie:) Na razie tylko uzywam czujek do swiatla w strategicznych miejscach, ale teraz to dziala tak jak chcialem. Przedtem mialem integracje po ETHMie z openhubem po srodku i pomijajac kwestie lagow to jak uzylem aplikacji Satela na telefonie, to wykrzaczala mi sie komunikacja z Loxonem. Teraz nareszcie wszystko dziala :)
Tytuł: Odp: integracja Loxone plus Satel po KNX
Wiadomość wysłana przez: andrzey w Luty 17, 2020, 09:48:29 am
Ja używam do:
- włączania/wyłączania pompy cyrkulacji obiegowej. Jak jest ruch na czujkach to włączam na 15min,
- alarm na czujce zalania mam spięty z zaworem zamykania wody.
Tytuł: Odp: integracja Loxone plus Satel po KNX
Wiadomość wysłana przez: Margielm w Czerwiec 09, 2020, 08:58:46 pm
A ja się zastanawiam... czy jeśli zainstalujemy po domu czujki ruchu (teraz juz obecności) Loxone, to czy potrzebny nam jest "zewnętrzny" system alarmowy, czy tez możemy go zaimplementować w pełni przy pomocy Loxone?
Tytuł: Odp: integracja Loxone plus Satel po KNX
Wiadomość wysłana przez: akmilus w Lipiec 16, 2020, 06:11:45 pm
Jezeli zapewnisz zasilanie buforowe ( z podtrzymaniem akumulatorowym) mozesz smialo wykozystac funkcje alarmowe Loxone.

Wysłane przy użyciu Tapatalka
Tytuł: Odp: integracja Loxone plus Satel po KNX
Wiadomość wysłana przez: TomekWaw w Lipiec 17, 2020, 02:19:29 pm
A ja się zastanawiam... czy jeśli zainstalujemy po domu czujki ruchu (teraz juz obecności) Loxone, to czy potrzebny nam jest "zewnętrzny" system alarmowy, czy tez możemy go zaimplementować w pełni przy pomocy Loxone?

Można, ale trzeba mieć na uwadze szereg rzeczy, m.in.:
Kwestii do rozważenia jest więc sporo, ale mimo tego nie skreślałbym wykorzystania Loxone jako alarmu.
Jest bowiem też wiele zalet, m.in.:

Podsumowując, jak z wszystkim - są wady i zalety. Do mądrej decyzji niezbędna jest wiedza i świadomość konsekwencji.
Ja sam w mieszkaniu dedykowanego alarmu nie mam i opieram się wyłącznie na alarmie zrobionym w Loxone.
Miałem raz czy dwa fałszywy alarm z czujki ruchu, ale poza tym istotnych wad takiego rozwiązania (zwłaszcza w przypadku mieszkania) nie widzę.
Sam nie wiem, czy domku jednorodzinnym zakładałbym dedykowany alarm.
Być może, ale jeśli już, to tylko jako "bramka" dla dedykowanych czujek alarmowych 12V z sabotażem (wewnętrznych i zewnętrznych).
No i może jeszcze jako bramka wyjściowa do powiadomienia ochrony radiowo, jeśli przez SIA się nie da - jeszcze się tym tematem nie interesowałem.
Bez wątpienia jednak do uzbrajania i rozbrajania alarmu chciał używać automatyki, więc "mózgiem" u mnie raczej będzie Loxone, a centralka alarmowa (jeśli w ogóle na taką się zdecyduje) będzie pełnić funkcje sensoryczne/wykonawcze jako gateway.

Tytuł: Odp: integracja Loxone plus Satel po KNX
Wiadomość wysłana przez: akmilus w Lipiec 17, 2020, 05:14:33 pm
TomekWaw. Bardzo ciekawa analiza tematu. Sam dlugo sie ze soba spieralem czy zastosowac alarm konwencjonalny i integrowac go z... czy zdecydowac sie na alarm Loxone. Ostatecznie, mimo sporego doswiadczenia z alarmami, zwlaszcza z Integra Satela zdecydowalem ze bedzie to Loxone. Przez ostatnie lata Satel generuje nam sporo problemow. Tylko w tym roku trzy centrale odeslalem do serwisu ze wzgledu na przypadkowe alarmy. Te doswiadczenia potwierdzaja tez inni znajomi instalatorzy. Szkoda, ale obecne centrale Integra nie sa tak stabilne jak te sprzed kilku lat.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Tytuł: Odp: integracja Loxone plus Satel po KNX
Wiadomość wysłana przez: Netom w Styczeń 09, 2022, 11:06:41 am
Bardzo ciekawy wątek i świetnie opisane wady i zalety obydwu podejść do kwestii alarmu. Dzięki TomekWaw za tak rozbudowaną analizę.  Z racji tego, że znalazłem ten wątek szukajaw ładnie odpowiedzi na taką integracje chciałby zadać jeszcze kilka pytań. Podobny wątek był podejmowany już kilkakrotnie na muratorze z 2014 i tym forum, ale chciałbym otrzymać opinie jak widzicie takie rozwiązanie:
1. Zamiast czujników Loxone rozmieścić czujniki Satela i podpiąć je do wejść Loxone w celu załączania oświetlenia, pompy czujników itp. Do tego chciałbym żeby czujki pełniły z Loxonem funkcje alarmu , wówczas pominąłbym centralę satela. Czy z uwagi na specyfikę czujek pir da się to zrobić żeby działo płynnie i bezproblemowo.
2. Opcją z wykorzystniem centrali satel i czujek pir z przedłużeniem przewodów do wejść Loxone i zczytywanie sygnałów z centrali. Czy w takim przypadku kiedy centrala mierzy rezustancje pętli podaczenie wejść centrali z wejściami Loxone nie spowoduje błędów i niepotrzebnych zadzialan alarmu. Czy alternatywa dla takiego rozwiązania jest integracja przez loxone z satel po Knx lub rs232. Ktoś U siebie robił podobny układ . Co byście poradzili. Nie ukrywam zw koszt czujek Loxone jest za wysoki, a chciałbym ich trochę użyć.  Pozdrawiam