Forum użytkowników automatyki budynkowej
Inne => Loxone => Wątek zaczęty przez: jatan w Październik 05, 2019, 06:53:22 pm
-
Witam, jak w temacie wie ktoś jak skonfigurować centrale prowentu mistral z Loxone ?
-
A jakie masz tam dostępne interfejsy? Jest coś w standardzie czy trzeba kupić jakiś moduł? Widzę, że pod mobus da się spiąć na pewno.
-
Witam
Parę tygodni temu robiłem rozeznanie ws. integracji centrali mistral pro 600 z loxone.
Klient ma centralę z manipulatorem RC6mini.
Integracja jest możliwa na 2 sposoby:
- przez sterowanie bezpotencjałowe - moduł kosztuje ok. 70 zł brutto + wymiana na manipulator RC6 komfort: 2226 zł,
sterować można:
-- wyborem biegu od 1 do 4,
-- bypassem odzysku ciepła (jeśli centrala jest odpowiednio skonfigurowana,
-- zatrzymaniem centrali,
-- przepustnicą zewnętrzną - niezależnie od centrali
- przez moduł modbus RTU (387 zł) + manipulator RC6 komfort no i rozszerzenie modbus do loxone.
sterować i czytać można wszystko jak z manipulatora RC6 komfort
Klient wybrał rozwiązanie pierwsze, gdyż wystarczy mu zmiana biegu i wyłączenie centrali, a przepustnicę zewnętrzną można obsłużyć niezależnie.
Pzdr.
Mirek