Kaloryfery dzielimy na pętle wg. pomieszczeń i wstawiamy rozdzielacz. Pomiędzy rozdzielaczem i rozdzielnią Loxone kładziesz przewód YKSY 8x1.
Do maty grzewczej w łazience warto pociągnąć dodatkowy czujnik temperatury podłogi, chyba że nie jest konieczny (pytanie do sprzedawcy/ekipy która matę montuje).
Piec sterujemy za pomocą złącza termostatu.
Jeden czujnik na pomieszczenie teoretycznie wystarczy, aczkolwiek bardzo ważna jest lokalizacja. Jak chcesz mieć "bardziej" to możesz rozmieścić kilka i wyciągać średnią.
1-wire oczywiście najlepiej kłaść w formie magistrali. Jeżeli kładziemy gwiazdę to czasami trzeba do części czujników zastosować konwertery na 0-10V.
Zawory proporcjonalne mają swoje zalety. Co prawda nie zauważyłem jakieś wielkiej różnicy w samym wysterowaniu temperatury, ale:
- nie zajmują wyjść przekaźnikowych tylko analogowe, które zazwyczaj pozostają niewykorzystane
- łatwiej użytkownikowi śledzić ich działanie w trackerze czy statystykach
- mniej odgłosów klikania w szafie
Dopięcie rolet do zacieniania oraz klimy w okresie letnim - jak najbardziej. Kwestia konfiguracji i doboru osprzętu.
Silniki rolet wybieramy sterowane fazowo, tzw. czteroprzewodowe. Żadnych fabrycznych pilotów czy innego badziewia typu sterowanie impulsami. Wszystkie rolety oczywiście w gwiazdę do rozdzielni (4 żyły na całej długości). Klimatyzator jak najbardziej IR.
Co do wskazówek:
- Kontaktrony, czujki dymu, zalania, gazu itp - przez Satela. Satel z Loxem łączymy po KNX.
- Czujki ruchu/obecności planowane do sterowania oświetleniem łączymy BEZPOŚREDNIO do Loxa. Czyli tylko modele 24V.
- Do sterowania gniazd warto wybrać bezprzewodowe moduły Air Socket.
- Generalnie jesteś na właściwych torach