« dnia: Wrzesień 01, 2015, 03:09:44 pm »
Witam,
Chciałbym zapytać Was o dobre praktyki dla realizacji rozdzielnicy elektrycznej współpracującej z Loxone. Co się sprawdza, a czego lepiej unikać?
*

Offline homelogic

  • Moderator
  • ***** 341
  • 11
  • Nazwa i wersja ID: Loxone + Ampio + Delta Dore + Grenton + KNX
Odp: Rozdzielnica elektryczna - dobre praktyki
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 07, 2015, 12:33:53 am »
Warto założyć spory zapas, chociażby dla ułatwienia roboty. Ścisk jest niewskazany.

+ Taki mały tip na ogarnięcie skrętek, czyli osobna sekcja rozdzielni:



W lewej kolumnie (I) mamy rozszyte wszystkie górne złączki z Loxa, czyli inputy binarne oraz I/O analogowe. Skrętki z całego domu są rozszyte na kolumnach II i III. Na dole każdej kolumny jest rozszyte napięcie +24VDC wprost z zasilacza. W ten sposób jednym pociągnięciem kabelka "zasilamy" wszystkie włączniki czy czujniki. Odpada spore główkowanie jak i gdzie dociąć daną skrętkę.
Standardowo w Loxie zalecają rozpięcie skrętek z domu na zugach 8-polowych, ale to z kolei wychodzi dość drogo. Do tego skrętki nie za bardzo się lubią ze złączami śrubowymi. Nie ma nic bardziej upierdliwego jak wypadające czy łamiące się żyły. Unikamy też wkręcania po kilka żył do jednego złącza bezpośrednio na klockach Loxa, bo to jest wtedy dopiero zabawa. 

Kluczem do łatwego życia jest zrobienie opisów. Potem łączenie jednego z drugim to kilka kliknięć noża krosowniczego.
Oczywiście w tej sekcji schodzą się tylko skrętki dotyczące automatyki. Multimedia oraz LAN lecą do szafki rack.

Zalecenia ogólne Loxone co do budowy rozdzielni znajdują się tutaj:
http://www.loxone.com/enen/service/documentation/wiring.html#cabinet

« Ostatnia zmiana: Wrzesień 07, 2015, 12:46:31 am wysłana przez homelogic »
*

Offline andrzey

  • ** 86
  • 1
Odp: Rozdzielnica elektryczna - dobre praktyki
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 08, 2015, 06:15:39 pm »
Dzięki za odpowiedź. Faktycznie, bardzo fajne rozwiązanie.
1. Przewody do 1-wire też tak lecą? Nie ma problemów z działaniem?
2. Jakiej firmy osprzętu używasz?
3. Czy dobrze widzę, iż ten sam patent stosujesz do przewodów od alarmu?
*

Offline homelogic

  • Moderator
  • ***** 341
  • 11
  • Nazwa i wersja ID: Loxone + Ampio + Delta Dore + Grenton + KNX
Odp: Rozdzielnica elektryczna - dobre praktyki
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 10, 2015, 10:47:58 pm »
1-wire też. Łatwo potem możesz rozszyć wejście na bramce na kilka slotów.

Alarm leci sobie standardowo, rozszywany bezpośrednio na Satelu. Po prostu centralka wisi sobie obok wiązki, gdzie część skrętek jest jasna.
Integracja z alarmem jest po KNX, czyli jeden kabelek bezpośrednio do miniserwera.

Używam głównie Schracka.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 10, 2015, 11:11:30 pm wysłana przez homelogic »
*

Offline HCB

  • * 8
  • 0
Odp: Rozdzielnica elektryczna - dobre praktyki
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 14, 2015, 11:59:03 pm »
Witam.
Homelogic co to za złącza, na których rozszyte są skrętki? Gdzie można coś takiego kupić?
Pozdrawiam
*

Offline Kamikaze

  • Administratorzy
  • ***** 105
  • 4
  • Nazwa i wersja ID: Loxone + GoogleHome + Satel + KNX
Odp: Rozdzielnica elektryczna - dobre praktyki
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 15, 2015, 06:22:10 am »
To łączowka LSA http://www.google.pl/search?site=&source=hp&ei=7an3Vb_7KOLVygP7hKTIBQ&q=%C5%82%C4%85cz%C3%B3wka+lsa

Sam też chetnie uslysze gdzie kupuje z tymi kolorywymi opisowkami.
https://instalacjeinteligentne.pl - Inteligentne instalacje
*

Offline Kamikaze

  • Administratorzy
  • ***** 105
  • 4
  • Nazwa i wersja ID: Loxone + GoogleHome + Satel + KNX
Odp: Rozdzielnica elektryczna - dobre praktyki
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 14, 2015, 09:56:08 pm »
W jaki sposób rozwiązać uziemienie skrętek FTP ? Myślałem, aby wprowadzić je najpierw na patch panel ftp tam uziemić a następnie patch cordami dać na łączówki LSA.

Homelogic gdzie takie łączówki z kolorowymi opisówkami sprzedają ? Z tego co widzę to one mają jakieś zakrywki zabezpieczające mają ?.
https://instalacjeinteligentne.pl - Inteligentne instalacje
*

Offline homelogic

  • Moderator
  • ***** 341
  • 11
  • Nazwa i wersja ID: Loxone + Ampio + Delta Dore + Grenton + KNX
Odp: Rozdzielnica elektryczna - dobre praktyki
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 14, 2015, 10:38:52 pm »
Na każdej łączówce masz 4 wolne miejsca, a w skrętce dodatkowy nieizolowany drut.
Nie wiem po co sobie komplikować życie patch panelami i zaciskaniem rj-tek.

Kolorowe opisy trzeba sobie wyprodukować we własnym zakresie. Same opisówki zazwyczaj są z klapką.
*

Offline andrzey

  • ** 86
  • 1
Odp: Rozdzielnica elektryczna - dobre praktyki
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 24, 2017, 10:49:46 am »
Dziękuję za uwagi i porady, ostatecznie temat praktycznie zamknięty i wyszło to tak jak na zdjęciu. Dwie szafy, 238 modułów każda. Zawieszone są po środku ściany z dobrym dostępem na stojąco. Dużo lepsze rozwiązanie niż szafa stojąca od ziemi, gdzie trzeba się schylać. Lewa strona to zabezpieczenia i zugi. Prawa to automatyka, LSA i transformatory do ledów, zaworów. Wszystkie kable prowadzone w grzebieniach. Zdublowane przekaźniki, jeżeli sterują np. latarnią na zewnątrz. Tak aby w razie awarii nie spalić całego modułu loxona.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 24, 2017, 10:51:36 am wysłana przez andrzey »
*

Offline Kamikaze

  • Administratorzy
  • ***** 105
  • 4
  • Nazwa i wersja ID: Loxone + GoogleHome + Satel + KNX
Odp: Rozdzielnica elektryczna - dobre praktyki
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 24, 2017, 01:20:38 pm »
Brawo! A jak upchnąłeś tam łączówki? Ja ich mam cała masę.

Niebawem ja pochwalę się swoją :)
https://instalacjeinteligentne.pl - Inteligentne instalacje
*

Offline andrzey

  • ** 86
  • 1
Odp: Rozdzielnica elektryczna - dobre praktyki
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 24, 2017, 01:27:18 pm »
Wyciąłem u znajomego w agencji reklamowej kawałek z PCV dopasowany wymiarem do szafy. On jest przytwierdzony do obudowy, za nim idą też kable i do tego łączówki. W załączeniu zdjęcie jak to wyglądało podczas prac. W dole szafy też są łączówki 2x więcej ale nie mam zdjęcia przy sobie. Faktycznie jest tego bardzo dużo i jest to chyba jak narazie jedyna wada Loxona. Dlatego też pewnie zrobili magistrale, czyli to całe TREE. W takim rozwiązaniu łączówki stają się zbędne.

Jeszcze taki patent, który wyszedł z przypadku. To wszystko nad i pod szafami zabudowane zostało karton gipsem. Dzięki temu było dużo łatwiej z kablami, a całość wygląda teraz jak podtynkowa. Dodatkowo jest rewizja, aby dociągnąć sobie dodatkowe kable między szafami.

I jeszcze fotka po zdjęciu osłon. Te prowadnice grzebieniowe świetnie porządkują kable.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 24, 2017, 01:58:35 pm wysłana przez andrzey »
*

Offline janosick

  • ** 51
  • 0
Odp: Rozdzielnica elektryczna - dobre praktyki
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 24, 2017, 10:13:22 pm »
A jakie to szafy dokładnie? Eaton Profi+?
*

Offline andrzey

  • ** 86
  • 1
Odp: Rozdzielnica elektryczna - dobre praktyki
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 26, 2017, 08:19:45 pm »
A jakie to szafy dokładnie? Eaton Profi+?

BP-0-800/12C
*

Offline janosick

  • ** 51
  • 0
Odp: Rozdzielnica elektryczna - dobre praktyki
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 17, 2017, 05:54:50 pm »
To jeszcze pytanie o korytka grzebieniowe, jaki rozmiar ? Chyba są na czymś mocowane że są tak "wysoko" bo sama szafa jest dosyć głęboka? Jak to rozwiązałeś? Może masz więcej zdjęć?
*

Offline andrzey

  • ** 86
  • 1
Odp: Rozdzielnica elektryczna - dobre praktyki
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 18, 2017, 09:37:34 am »
To jeszcze pytanie o korytka grzebieniowe, jaki rozmiar ? Chyba są na czymś mocowane że są tak "wysoko" bo sama szafa jest dosyć głęboka? Jak to rozwiązałeś? Może masz więcej zdjęć?

Prosty patent, z tyłu jest profil stalowy do którego jest przymocowane korytko. Profil oczywiście mocowany do konstrukcji szafy, więc jest uziemiony razem z szafą.