Witam,
Mam problem z odczytaniem przez loxona temperatury z magistrali KNX.
Mam kontroler pokojowy Junga (4093KRMTSD) z którego na adresie KNX wysyłam aktualną temp.
Parametry obiektu są następujące:
Object 64
Function Actual-temperature
Name C.Output
Type 2 byte
DPT 9,001
Flag C, W, T, R
W loxone wybrałem sensor KNX i ustawiłem takie samo DPT. W aplikacji pokazuje mi cały czas 0 stopni.
Czy o czymś zapomniałem?
-
Aby prawidlowo odczytac temperature z KNX trzeba:
- utworzyc sensor KNX w Loxonie
- podac w nim adres KNX (x/x/x) zdefiniowany w ETS
- typ wybrać na EIS5
- odznaczyc wejscie cyfrowe
- opcjonalnie ustawić odpytywanie na 600s
- jednostki ustawić na np: <v.1>°C
Mam tak zrobione i działa na 100%.
-
jezikk,
Mam wszystko ustawione jak piszesz, tylko co masz na myśli "odznaczyc wejscie cyfrowe"?
-
Witam. Udało się to zrobić?
Myślę nad połączeniem Jung F40 z Miniserwerem Loxone, ale ludzie z Junga mówią że są problemy z Loxone? Zadziałało Ci to @roberto?